Испытание ОПН-110

Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 30.3.2011, 13:01
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток!

Подскажите, кто знает!

У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили.

Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять

Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют)

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 30.3.2011, 17:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Сопротивление изоляции - не менее 3000МОм
При напряжении ~73кВ - ток 0.4-0.65 мА в вашем случае.
АИД-70/50 не дает такое напряжение


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2011, 18:05
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Варисторные ОПНы не испытывают так, как пытали разрядники. Эти должны на стандартном напряжении давать ток не более стандартного, см. документацию производителя.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 30.3.2011, 20:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Roman D @ 30.3.2011, 18:05) *
...Эти должны на стандартном напряжении давать ток не более стандартного, см. документацию производителя.

Весь смысл в том, что я не могу дать АИДом стандартное напряжение (73кВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.3.2011, 21:02
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Евген_* @ 30.3.2011, 20:36) *
Весь смысл в том, что я не могу дать АИДом стандартное напряжение (73кВ).

А какое у них классификационное напряжение? пардон за ошибку - не стандартное, а классификационное. Хотя щас глянул - ОПН-110/88/10/550 УХЛ1 - 110 кВ при классификационном токе 1,5 мА (ампл). То есть не получится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 31.3.2011, 5:49
Сообщение #6





Гости






нашел формулу для расчета тока проводимости при меньшем допустимом напряжении (на странице 6):
ОПН-110
насколько объективным будет расчетное значение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 1.4.2011, 15:19
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_Евген_* @ 31.3.2011, 5:49) *
насколько объективным будет расчетное значение?

Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель???
Тут у изготовителя лучше проконсультироватьсяМожно замерить на 50кВ (АИД больше не выдаёт) пересчитать
Если примерно по норме, то после включения измерить ток под рабочим напряжением (при наличии устройств для измерения - раньше им комплктовали ОПНы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 1.4.2011, 16:13
Сообщение #8





Гости






Цитата(lexs_2006 @ 1.4.2011, 15:19) *
Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель???.....

ОПН-110УХЛ1 - это все что написано на шильдике, хотя обычно на шильдике должно указываться предельно допустимое напряжение. Год выпуска 1998.
Производителя не знаю, позже выложу фотку шильдика со значком завода-изготовителя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 2.4.2011, 10:36
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Если б какой-то хороший человек проделал бы огромный кусок работы.
На нескольких хороших ОПНах снял опытные точки зависимости тока утечки от приложенного напряжения.
Я б и сам такой характеристикой пользовался. Поскольку тоже не имею технических возможностей для проверок ОПН-110, 150 и т.д.

Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 10:37


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.4.2011, 17:56
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть подозрение, что такое измерение не будет иметь юридической силы. Ибо нормативы берутся практически с потолка.

Кстати, где-то попадалось описание включение двух испытательных установок, создающих на выходе двойное (70+70 кВ) напряжение.

С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?

Существуют конструкции ОПН, когда сабж устанавливается не на заземленную конструкцию, а на специальную загогулину, которая содержит в себе устройство, отключающее ОПН при длительном превышении определенного тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 4.4.2011, 14:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка 1050 МОм. Маловато!!!

Кто знает, можно ли ОПН-110 сушить в печи?

Вот мой шильдик
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 4.4.2011, 17:16
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



Цитата(Roman D @ 2.4.2011, 19:56) *
...С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?...

Что Вы имеете в виду под словом РАБОЧЕЕ напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 5.4.2011, 12:08
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Hduty83 @ 4.4.2011, 14:59) *
Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка 1050 МОм. Маловато!!!

Кто знает, можно ли ОПН-110 сушить в печи?

Не стоит сушить - навряд ли поможет это не РВС.
Ваш опн по испытаниям подходит к табл.21.3 "объём и нормы испытания электрооборудования"
изоляция не менее 3000МОм (а так же +/- 30% от заводских) испытания 73кВ ток не более 1млА
у нас такие же ОПН но на 220кВ стоят.
Попробуйте подать 50кВ и ток померить, а потом привести к 73кВ.
ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 5.4.2011, 12:48
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



Цитата(lexs_2006 @ 5.4.2011, 14:08) *
...ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить.

а есть такой документ, где это разрешается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 6.4.2011, 12:02
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Hduty83 @ 5.4.2011, 12:48) *
а есть такой документ, где это разрешается?

объём и нормы испытания электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

21.3. П, М. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений

Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится:
1. Перед вводом в эксплуатацию:
для ограничителей класса напряжения 3—110 кВ при приложении наибольшего длительно допустимого фазного напряжения;
для ограничителей класса напряжения 150, 220*, 330, 500 кВ при напряжении 100 кВ частоты 50 Гц.
_________________
* Для ограничителей перенапряжения 220 кВ допускается измерять ток проводимости при напряжении 75 кВ частоты 50 Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 6.4.2011, 19:43
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



В руководстве на ОПН-110 указано что ограничители не допускается использовать вместе с разрядниками, т.к. ОПН быстро выйдят из строя.
Кто знает, почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 7.4.2011, 10:38
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Hduty83 @ 6.4.2011, 19:43) *
В руководстве на ОПН-110 указано что ограничители не допускается использовать вместе с разрядниками, т.к. ОПН быстро выйдят из строя.
Кто знает, почему?

Нет такого запрета. Уровень защиты от перенапряжений по фазам будет разный и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 7.4.2011, 14:45
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



Цитата(lexs_2006 @ 7.4.2011, 13:38) *
Нет такого запрета. Уровень защиты от перенапряжений по фазам будет разный и всё.

а что тогда это?: "Ограничители перенапряжений необходимо устанавливать одновременно на
трех фазах. Категорически недопустимо эксплуатировать ОПН вместе с разрядниками!
Такой режим в короткие сроки приведет к выходу ОПН из строя."
Это цитата отсюда(стр.7): Прикрепленный файл  to_farfor_110_ОПН.pdf ( 279.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4270


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 7.4.2011, 15:52
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Hduty83 @ 7.4.2011, 14:45) *
а что тогда это?:

Отправил запрос производителю - посмотрим что ответят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 8.4.2011, 6:59
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Ответ от
Михаил Викторович Дмитриев,
к.т.н., начальник отдела научно-технических исследований ЗАО "Завод энергозащитных устройств" (Санкт-Петербург)
"было время, когда в паспортах и Руководствах на наши ОПН красной строкой мелькала эта фраза. Я, честно говоря, не знаю, кто ее придумал. Это было до моего прихода в ЗЭУ. Со временем добился того, что эту фразу убрали. Но, во времена компьютерной техники, старинные ляпы периодически выплывают. Ничего общего с действительностью это не имеет."
Ответ от
Начальник службы инжиниринга и сервиса, КТН Голдобин Дориан Артемьевич ЗАО «ФЕНИКС-88»
"никаких инструктивных запретов на такую временную комбинацию РВС и ОПН нет.
Да и по смыслу - защитные аппараты в фазах работают практически независимо, ограничение
грозовых перенапряжений на фазе "в" будет происходить на более низком уровне, чем "а" и "с"."
Вернуться в начало страницы