Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_гость марина_*
сообщение 28.3.2011, 18:38
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе:
есть 2-х трансформаторная ПС 35/10 кВ, есть графики нагрузок суточные, годовые каждого Т-ра соответственно. Какую брать мощность из графиков, чтобы определить загруженность каждого Т-ра, и ПС в целом: средюю, среднеквадратичную или что-то еще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2011, 18:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23104
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я бы взял максимальную (пиковую)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavivlad
сообщение 25.7.2011, 15:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 2.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23400



Цитата(с2н5он @ 28.3.2011, 18:44) *
я бы взял максимальную (пиковую)


И главное, что бы она была во время пиковой нагрузки электросети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 20:04
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены