Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Всем доброе время суток. Помогите разобраться с расчетом % потерь электроэнергии в линиях от границы раздела до мест установки приборов расчетного учета. У меня АДМИНИСТРАТИВНОЕ здание в 64 кв.мет.
Вообщем L-0,025 (мой кабель от столба до счетчика), кол-во отводов - 1, кол-во проводов в фазе - 1, U ном - 0.4 -- что это такое не могу понять?, Т раб - 4800 - тоже не знаю, Wa год - 31760, S полное 6.6. Что тут еще нужно!???! Помогите расчитать правильно! А то мне насчитали потери на 25 метрах - аж 5.97% Это так то многовато для такого расстояния... Также интересует если я являясь физическим лицом имею административное здание по каким тарифам мне должны продавать электроэнергию - как физ.лицу или все равно как юр.лицу. Мне говорят что в любом случае тариф как у юр.лица так как здание не жилое! Еще интересует могу ли я поставить в здание 2-х тарифный счетчик??? За ранее всем благодыррр!!!! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
U ном - 0.4 - напряжение
Т раб - 4800 - часы работы Wa год - 31760 - потребление активной энергии за год S полное 6.6 - полная мощность ну про посчитанные потери видно сразу наврано давно не исходных данных не хватает возьму кабель АВВГ 2х16 R=1,97 Ом/км. ток = Wa год /(U ном х Т раб) = 31760/ (0,22 х 4800) = 30,1 потери = (ток х ток) х R х L х Т раб х 0,001 = (30,1х30,1) х 1,97 х 0,025 х 4800 х 0,001 = 213 кВтчас % = (213/31760) х 100 = 0,6 % что касаемо тарифа - от кого была заявка от юрика или физика такой и тариф будет, единственное, если вы осуществляете предпринимательскую деятельность и зарегистрированы в налоговой по этому же адресу, то тариф предприятия без вопросов ps глупость на такие расстояния расчитывать потери -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19576 ![]() |
А сечение и марку кабельной линии можно узнать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Марка провода - СИП2А-4*16
В том то и вопрос что я выступаю как физ.лицо но здание - административное. Группа потребителя - "прочие непром" Сообщение отредактировал Серега Чижков - 24.3.2011, 16:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит берете R для данного провода и расчет для 3-х фазной сети
здание в собственности? в аренде? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Здание моё, в собственности. Я его здаю в безвозмездное пользование.
Сегодня зашел в наше совэнерго с вопросом как вы высчитали мне 5.97% потерь на 25 метрах. Показали какую то программку где вбили данные 25 метров - длинна кабеля, 16 кв. - сечение, 7000 кВт - мой максимум заявленный (реально в месяц на много меньше) и коф. мощности - 0.98 (тут вопросов нет) - исходя из этих 4-х данных - программка показала потери аж 10.1%. Реальной формулы мне не показали и не показали ни одного нормативного документа в котором точно указано как считаются потери в линии. Люди помогите!!! Подскажите какими точно нужно руководствоваться нормативными документами. Сообщение отредактировал Серега Чижков - 25.3.2011, 7:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну по тарифу возможен такой вариант - сдаете здание в аренду самому (организация) себе (частник) и подаете заявку от частника
по расчетам потерь - программа это хорошо, но в данном случае не законно, что касаемо нет норматиных документов, то сии документы (законы физики) проходили в школе, техникуме, институте (хотя похоже что ваши сбытовики последние два этапа пропустили или напрочь забыли) делайте письменный запрос (под роспись или заказаное с уведомлением) с просьбой предоставить расчет потерь с обязательным приложением самого расчета, а не ссылкой на какую то программу (кстати неплохо бы знать что за программа), если хотите могу помочь (пишите на мыло (в личке)) и пока Вам не предоставят расчет за потери можете не платить (ну это после получения ими письма) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Я сегодня письмо написал как раз с полным указанием пунктов и формул нормативных документов, которыми они руководствуются при расчете потерь. Помощь твоя нужна реально. Не могу тебе отписать.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
Взял старый учебник и решил посчитать,если где ошибся,поправьте.S=7000ва,L=о,025км,S=16мм, 4 проводный кабель.Находим ток фазы-7000/1.73*400=10.1а=10а.Потери в одной фазе=I*I*Rф,где Rф=1,97*0,025=0,049.ПОТЕРИ в фазе=10*10*0,049=4,925вт.Потери в 3 фазах=4,925*3=14,775вт.Потери в процентном отношении=14,775*100/7000=0,21%. Если подсчитать потери при передаче 7000вт при однофазной нагрузке,получается 99,6вт,в процентном отношении=99,6вт*100/7000=1,4%.Попытался показать расчёт как можно проще на мой взгляд,не знаю как получилось,но ясно что потери энергосбыта взяты с потолка.
Сообщение отредактировал ALEKS56 - 27.3.2011, 7:46 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Это - проблема, несопоставимая с потерями в сетях высокого напряжения. Попробовал разобраться , сделал страничку на своем сайте, и понял, что с ходу это не взять.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Я сегодня письмо написал как раз с полным указанием пунктов и формул нормативных документов, которыми они руководствуются при расчете потерь. Помощь твоя нужна реально. Не могу тебе отписать. ![]() bely-vlad(pluto)rambler.ru Взял старый учебник и решил посчитать,если где ошибся,поправьте считаете по заявленной мощности, а не по реальному потреблению, хотя результат близок к расчитанному мной -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Спасибо господа, щас жду какой ответ на мое письмо они мне напишут. Потом отпишусь
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
и хочу далее в прокуратуру претензию закинуть... надо было в письме уведомлении о получении информации, указать"в случае отказа мне в получении полной и достоверной информации по расчёту потерь в линии, мной по факту отказа будут извещены органы прокуратуры и федеральная антимонопольная служба". ой как не любят они такие приписки. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22137 ![]() |
Тёзка
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
![]() Подскажите, как рассчитать потери КЛ 4.3км, Uном=10кВ, кабель 3ПвПуг 1х300/25-10кВ, Руст=20000кВт, Режим работы 8-ми часовой? Сам не могу справиться. Крыша едет... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
![]() Подскажите, как рассчитать потери КЛ 4.3км, Uном=10кВ, кабель 3ПвПуг 1х300/25-10кВ, Руст=20000кВт, Режим работы 8-ми часовой? Сам не могу справиться. Крыша едет... ![]() Вот читай, изучай http://academout.ru/diploms/powerengineering1/01.php |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и чего там хорошего по ссылочке?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Для Вашей линии постоянные потери через изоляцию будут 645 кВт ч в месяц, т.е. примерно 1800 (для 300 мм2 определяем интерполированием) кВт ч/км в год делим на 12 и умнножаем на 4,3.
"Переменные" потери - сопротивление кабеля (0,061х4,3=0,2623 Ом) делим на квадрат напряжения (100) и на число часов в месяце (720). получаем коэффициент 3,64х10-9. Потери под нагрузкой в Вашей линии будут равны произведению вот этого посчитанного коэффициента на месячное потребление электроэнергии (в сооттветствие со счетчиком). Расчет потерь выполнен в соответствии и на основании "ИНСТРУКЦИИ по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям". Учтите, что вычисленный коэффициент подходит ТОЛЬКО для месячного потребления. Для других временных интервалов следует пересчитывать. Сообщение отредактировал Joker - 14.3.2012, 13:57 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
Гость_Rendom_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Люди помогите!!! Подскажите какими точно нужно руководствоваться нормативными документами. Нормативный документ - 326 Приказ минэнерго. Подробнее можно здесь почитать, там же Екселевская табличка с формулами в которой можно самостоятельно провести расчет. Удачи! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |