Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
такая ситуация: я менял счётчик у клиента, бетонный коттедж, находится в пригороде, на острове, после замены счётчика и установки автоматов я включил автоматы и проверил индикатором - на автоматах была фаза, но и на нулевой колодке индикатор тоже показал фазу, в квартире при этом всё работало, тоесть все розетки и весь свет. Там земли у них нет, только фаза и ноль. Причём индикатор у меня нормальный, проверенный. И ещё такое обстоятельство - при выключении нагрузки, тоесть когда выключал автоматы( выключал все автоматы после счётчика, там два однополюсных автомата, двухполюсных нет) , то на нулевой колодке индикатор переставал показывать фазу... Пожалуйста, разъясните в чём тут дело... А то я уже не знаю что и думать...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 25.3.2011, 22:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ИМХО нулик там пошаливает, как минимум - ищите плохой контакт в цепи нуля
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
нормальная ситуация имхо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нагрузка какая? лампочки, утюги, кондеи....??
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Ноль не заземлён?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
нагрузка какая? лампочки, утюги, кондеи....?? нагрузка обычная - холодильник, свет, ни чего крутого, вобщем как у всех в этой стране... Ноль не заземлён? нет, не заземлён... нормальная ситуация имхо нормальная? в других квартирах такого нет, что тут нормального? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
то что если нет заземления то потенциал на проводнике всегда будет тк полного падения напряжения быть не может.
на других квартирах если такая же схема ситуация будет идентичной |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
то что если нет заземления то потенциал на проводнике всегда будет тк полного падения напряжения быть не может. на других квартирах если такая же схема ситуация будет идентичной хотите сказаь, что если нет заземления, то индикатор всегда покажет фазу на нулевой колодке? вы сами верите в это? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
не останавливайтесь да вроде все сказано, разве что могу добавить, что ваш указатель напряжения уже может загореться при напряжении менее 50В (см п.2.4.27 Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках). Измеряете на нуле рабочем, по которому при включенной нагрузке протекает ток. Где есть ток, там есть и напряжение |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Кто сказал? Если ноль не заземлён, то потенциал на нём может и 210 вольт быть. Так что удивляться нечему, к тому же кондесаторного напряжения будет достаточно, чтобы зажешь неоновую лампочку индикатора. А высокоомный тестер в режиме вольтметра вообще будет зашкаливать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
да блин!!! ну а почему тогда в других домах на нулевой колодке не светится индикатор, причём в тех домах тоже нет заземления. или он когда захочет светится , а когда не захочет не светится?? где логика?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
дмитрий ^^^, А когда индикатор светился - напругу меж фазой и нулем не мерили?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
да блин!!! ну а почему тогда в других домах на нулевой колодке не светится индикатор, причём в тех домах тоже нет заземления. или он когда захочет светится , а когда не захочет не светится?? где логика? Да не причем тут заземление. И с заземлением на рабочем нуле может быть потенциал, достаточный что бы "зажечь" однополюсный указатель напряжения. А то, что в других домах не горит, так оно еще зависит от многих обстоятельств (характер нагрузки, путь тока утечки, физическое состояние человека (даже от вашего настроения ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
да блин!!! ну а почему тогда в других домах на нулевой колодке не светится индикатор, причём в тех домах тоже нет заземления. или он когда захочет светится , а когда не захочет не светится?? где логика? Если фазы нагружены несимметрично и на одной фазе низкоомная нагрузка, то на нуле вполне возможен опасный для человека потенциал. Вы касаетесь к нулю и через ваше тело заряжается земля, за счёт чего человек получает удар током. Арифметика проста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Давайте от печки. Какой индикатор Вы используете для проверки? Какое расстояние от точки замера до ТП? Есть ли повторное заземление на вводе в проверяемый объект?
Старые российские (прошу прощения, советские) индикаторы показывают напряжение в диапазоне от сколько-то до сколько-то вольт. Современные забугорные (Индия, Китай, Германия и т.п.), которые проходят по нашим нормам испытаний, также это показывают. Но разница в том, что старые используют пассивные методы замера (неоновая лампочка с последовательно включенным активным сопротивлением), а новые определяют наличие напряжения по совершенно неопределенным критериям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 452 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
проблема плохого контакта в 0 при нагрузке возникает падение напряжения в 0.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |