Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение стир.машины. , Електричество

с2н5он
сообщение 23.3.2011, 14:42
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нужно, об этом уже говорилось


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 23.3.2011, 15:49
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.3.2011, 12:26) *
Розетка с усиками металлическими,я так понимаю ето заземление на розетке...получается без електрика не обойтись,подключать новый кабель то же надо уметь icon_sad.gif

По-хорошему надо бы проверить, что "розетки с усиками" подключены к заземлению в квартирном щитке, а то может это лишь видимость заземления. Так что без специалиста вряд ли обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.3.2011, 12:12
Сообщение #23





Гости






Цитата(се-ренький @ 23.3.2011, 15:49) *
По-хорошему надо бы проверить, что "розетки с усиками" подключены к заземлению в квартирном щитке, а то может это лишь видимость заземления. Так что без специалиста вряд ли обойтись.

Отзвонился в контору по подключению стир.машин,распросил про ЗАЗЕМЛЕНИЕ,етот товарищь сказал,что если дом новый,то там должно все быть,просто в розетку втыкаешь и все и что если придут спецы,то они только шланги прикрутят и по уровню сравняют ножки,а ето я и сам могу,так как под стиралку уже все выведено,только подключай
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 25.3.2011, 15:40
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.3.2011, 12:12) *
Отзвонился в контору по подключению стир.машин,распросил про ЗАЗЕМЛЕНИЕ,етот товарищь сказал,что если дом новый,то там должно все быть,просто в розетку втыкаешь и все и что если придут спецы,то они только шланги прикрутят и по уровню сравняют ножки,.......

Да, эти спецы могут и розетку поставить с заземляющими ножами и подключить эти самые ножи на НОЛЬ, чтоб не тянуть трёх жилку.
Знакомые, пригласили посмотреть новую стиралку, неделю, как спецы подключили.
Током, говорят бьётся, когда на неё влажное полотенце бросаешь.

Прихожу, она стоит в ванной комнате, замерил тестером напругу на заземляющих ножах розетки, относительно ножки самой железной ванны, показало 230В. icon_eek.gif
Эти чудо спецы, мало того, что бросили двужильный кабель, да ещё и заземляющие ножи подсоединили на фазу, а контора известная.

Я порекомендовал знакомым, опять к ним обратиться.
Пришел спец, чтоб не тянуть 3-х жилку, кинул белый одножитьный провод на ножку железной ванны, через саморез. icon_eek.gif
История имела продолжение, закончилась она в итоге, заменой проводки и возвратом денег за неё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.3.2011, 21:51
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(DmitriyMon @ 25.3.2011, 15:40) *
Да, эти спецы могут и розетку поставить с заземляющими ножами и подключить эти самые ножи на НОЛЬ, чтоб не тянуть трёх жилку.
Знакомые, пригласили посмотреть новую стиралку, неделю, как спецы подключили.
Током, говорят бьётся, когда на неё влажное полотенце бросаешь.

Прихожу, она стоит в ванной комнате, замерил тестером напругу на заземляющих ножах розетки, относительно ножки самой железной ванны, показало 230В. icon_eek.gif
Эти чудо спецы, мало того, что бросили двужильный кабель, да ещё и заземляющие ножи подсоединили на фазу, а контора известная.

Я порекомендовал знакомым, опять к ним обратиться.
Пришел спец, чтоб не тянуть 3-х жилку, кинул белый одножитьный провод на ножку железной ванны, через саморез. icon_eek.gif
История имела продолжение, закончилась она в итоге, заменой проводки и возвратом денег за неё.

вот так и доверяй технику "спецам"...


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 27.3.2011, 17:34
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 533
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Защитный нулевой проводник (земля) разетки должен соединён проводником с СУП системой уравнивания потенциалов объединяющий все доступные прикосновении части ванная, трубы хол. и гор. воды, обогрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 13.3.2012, 21:23
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Вот все рекомендуют в ванную ставить УЗО. Но я так понимаю это на розетки. А как быть с освещением? Нужно ли и на освещение ванной комнаты ставить УЗО? Или лучше провести в ванную отдельную группу сразу на разетки и освещение и защитить все УЗО ? Как обычно делают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.3.2012, 21:31
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Обычно делают по разному... icon_wink.gif
Если светильники в зоне досягаемости, да ещё и металлические, то возможно стоит поставить свет в ванной по УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник