В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2011, 10:58
Сообщение #2





Гости






Не посредствено в штробе нельзя, проводка должна быть сменяемой, а вот заложить в штробу гофру, трубу, короб это можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 23.3.2011, 11:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



А как насчёт норм? В СП311102003, написано только про электроблоки и прислонные каналы, а про штробы ничего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2011, 12:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну так и проложите в штрабе гофру с кабелем, если речь о вводе в квартиру.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 23.3.2011, 12:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



savelij®,
не только ввод в квартиру но и стояк
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2011, 13:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если строители не заложили ниши, то варианта три:
1. Штрабить ниши самостоятельно (если в проекте они указаны)
2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте)
3. Заставить строителей сделать свою работу в соответствии с проектом...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.3.2011, 13:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(n00b @ 23.3.2011, 10:44) *
В жилом доме строители не предусмотрели каналы для питающей линии квартир, можно ли осуществить прокладку кабеля непосредственно в штрабе?

если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет
или п.3 предыдущего поста


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 23.3.2011, 16:06
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



с2н5он,
ну про строителей это понятно, только сейчас кроме штрабы они тоже ничего не сделают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.3.2011, 16:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так если не отказываются в чем проблема?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 23.3.2011, 16:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



с2н5он,
На самом деле отказываются, но суть не в этом, я просто интересовался можно так сделать или нет. Ну а на строителей я думаю управу найду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:21
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 13:19) *
Если строители не заложили ниши, то варианта три:
2. Применить внешние стальные трубы и навесные щиты (согласовать изменения в проекте)

Документа не помню, но по Пож. нормам нельзя прокладывать трассы открытой электропроводки, хоть и в стальных трубах, по лестничным клеткам, а там скорее всего и проходит стояк.

Цитата(с2н5он @ 23.3.2011, 13:21) *
если для Вас это не приниципиально - делайте, СП носит рекомендательный характер, к тому же кто увидит что там у вас в штробе гофра или нет
или п.3 предыдущего поста


А ПУЭ тоже носит рекомендательный характер? А акты скрытых работ надо оформлять?

Что бы не было проблемажу - делай все по чертежу!


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2011, 17:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Z.SerVal @ 23.3.2011, 17:00) *
Документа не помню, но...

Попробуйте вспомнить. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 23.3.2011, 17:31
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:36
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(n00b @ 23.3.2011, 17:31) *
Z.SerVal,
Есть такие прислонные короба со встроенными этажными щитами, в них можно прокладывать стояки и это вроде как считается открытой проводкой


Щитки этажные УЭРМ, это не открытая проводка.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 17:37


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.3.2011, 17:44
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про трубы и короба...
Цитата
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 17:48
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(savelij® @ 23.3.2011, 17:21) *
Попробуйте вспомнить. icon_wink.gif


О! icon_lol.gif
Оно самое СП 31-110-2003
14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
14.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.