Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
Добрый вечер. Вопрос такой, рабочие делали ремонт в нашем офисе, устанавливали щиты кондиционеров и т.д. по щитам нареканий нет, а вот в ВРУ вводные АВ очень странно выбраны номиналы к сечениям проводов.
Вопрос заключается в следующем по каким нормам выбирается проводник по ПУЭ, или я слышал, что для конкретных проводников, например ВВГ НГ, своя таблица выбора сечения заводская????? Приведу пример монтажа у нас в офисе: проводка вся ВВГ НГ QF-ABB S293-С100A-ВВГ НГ-5х10 QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х10 QF-ВА57Ф35-200А-ВВГНГ-5х50 QF-ABB S293-С80A-ВВГ НГ-5х10 QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х6 QF-ABB S263-С63A-ВВГ НГ-5х4 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ПУЭ,
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. это для минимальных показателей да, выбор там в ряде пунктов сомнителен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
Какие пункты именно???
И скажите все таки, действительно ли есть заводские таблицы сечения проводников??? И если да, то как к примеру делают приемо-сдаточные испытания, например: "ЭТО ВСЁ ГРУБО ГОВОРЯ" автомат С32 А отходящая линия ВВГ НГ 3х1,5, а в заводской таблице указано что он по длительному току проходит, и что, пропишут замечание, или приложат заводской сертификат??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
норматив, который всем заводам-изготовителям указывает, сколько выдерживает проводник, есть ПУЭ, с указанной таблицей
у вас вписывается только это - QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х10. и то, впритык. вам в этой таблице надо смотреть по последнему столбцу, где токи указаны для одного трехжильного( во всех кабелях нулевой и защитный роли не играют) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот Вам каталожные данные по кабелю (несколько отличаются от табличных ПУЭ), но и они указывают, что номиналы вашей схемы больше подходят для краш-теста кабелей...
для увеличения кликнуть ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не грузится((
но примерно все видно, не сильно они отличаются от исходной таблицы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
Благодарю! Всё понял буду теперь с подрядчиками воевать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы только перед борьбой с подрядчиком узнайте. какова реальная мощность ваших кондеев, возможно, что для кабелей этого достаточно, а автоматы они просто от балды поставили.
хуже, конечно, если наоборот |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |