Сечение проводника , Сечение проводов

Апраксин
сообщение 22.3.2011, 18:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Добрый вечер. Вопрос такой, рабочие делали ремонт в нашем офисе, устанавливали щиты кондиционеров и т.д. по щитам нареканий нет, а вот в ВРУ вводные АВ очень странно выбраны номиналы к сечениям проводов.
Вопрос заключается в следующем по каким нормам выбирается проводник по ПУЭ, или я слышал, что для конкретных проводников, например ВВГ НГ, своя таблица выбора сечения заводская?????
Приведу пример монтажа у нас в офисе: проводка вся ВВГ НГ
QF-ABB S293-С100A-ВВГ НГ-5х10
QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х10
QF-ВА57Ф35-200А-ВВГНГ-5х50
QF-ABB S293-С80A-ВВГ НГ-5х10
QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х6
QF-ABB S263-С63A-ВВГ НГ-5х4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 19:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ПУЭ,
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
это для минимальных показателей
да, выбор там в ряде пунктов сомнителен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2011, 19:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 19:06) *
да, выбор там в ряде пунктов сомнителен

Это мягко говоря....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 22.3.2011, 20:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Какие пункты именно???
И скажите все таки, действительно ли есть заводские таблицы сечения проводников??? И если да, то как к примеру делают приемо-сдаточные испытания, например: "ЭТО ВСЁ ГРУБО ГОВОРЯ" автомат С32 А отходящая линия ВВГ НГ 3х1,5, а в заводской таблице указано что он по длительному току проходит, и что, пропишут замечание, или приложат заводской сертификат???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 20:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



норматив, который всем заводам-изготовителям указывает, сколько выдерживает проводник, есть ПУЭ, с указанной таблицей
у вас вписывается только это - QF-ABB S203-С50A-ВВГ НГ-5х10. и то, впритык.
вам в этой таблице надо смотреть по последнему столбцу, где токи указаны для одного трехжильного( во всех кабелях нулевой и защитный роли не играют)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2011, 20:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот Вам каталожные данные по кабелю (несколько отличаются от табличных ПУЭ), но и они указывают, что номиналы вашей схемы больше подходят для краш-теста кабелей...
для увеличения кликнуть


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 20:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не грузится((
но примерно все видно, не сильно они отличаются от исходной таблицы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 22.3.2011, 20:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Благодарю! Всё понял буду теперь с подрядчиками воевать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 20:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вы только перед борьбой с подрядчиком узнайте. какова реальная мощность ваших кондеев, возможно, что для кабелей этого достаточно, а автоматы они просто от балды поставили.
хуже, конечно, если наоборот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения