Уважаемые форумчане, помогите разобраться: поселок питается от одного КТП, учет электроэнергии идет по низкой стороне через трансформаторы с коэффициентом трансформации равным 160. В поселке 30 потребителей. У меня получилась такая штука: решил посчитать электроэнергию, а именно разность между общим счетчиком и суммой потребителей за одни сутки, и получилось 8*160-1112=168, где 8 - показания общего счетчика, 160 - коэффициент трансформации, 1112 - сумма показаний счетчиков потребителей. Скажите, 168 кВт/ч в сутки не слишком ли большая цифра для реактивных потерь? И как их посчитать?
Заранее спасибо. |
|
|
pashkins учет электроэнергии 21.3.2011, 19:55
belok5 где вы такой коэфф. трансформации взяли?
второе,... 21.3.2011, 21:28
Roman D Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 20:28) где вы ... 21.3.2011, 22:29
с2н5он Цитата(Roman D @ 21.3.2011, 22:29) А ну к... 21.3.2011, 22:35
Roman D Вот интересно, насколько старые счетчики показываю... 21.3.2011, 22:42
belok5 до 30 проц. доходит разница))
возможно, у меня ус... 21.3.2011, 23:17
pashkins Цитата(belok5 @ 21.3.2011, 23:17) до 30 п... 22.3.2011, 16:34
Элефант Возможно вы забыли про технические потери самого т... 22.3.2011, 7:58
pashkins писал ранее, счетчик стоит на низкой стороне. Про... 22.3.2011, 9:20
belok5 Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 9:20) насчет... 22.3.2011, 16:25
pashkins Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 16:25) вообще,... 22.3.2011, 16:46
с2н5он кстати собственное потребление у ТТ тоже есть, луч... 22.3.2011, 10:19
Roman D Цитата(с2н5он @ 22.3.2011, 9:19) кстати с... 22.3.2011, 21:35
haramamburu Реактивка обычным счетчиком Активной энергии не сч... 22.3.2011, 10:33
pashkins Спасибо! Попробую поменять.
Вот еще: замеры д... 22.3.2011, 11:06
с2н5он теоретически 13 % многовато, если линии у Вас не к... 22.3.2011, 13:05
pashkins Общая длина проводов 3791м. 22.3.2011, 16:10
с2н5он Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 16:10) Общая... 22.3.2011, 16:38
belok5 книга "электрические сети энергетических сист... 22.3.2011, 17:08
haramamburu Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 17:08) книга ... 22.3.2011, 19:50
belok5 что делать, не отсканировал я ее еще 22.3.2011, 20:07
Романонь 1. Какова мощность КТП?
2. Какова суммарная мощнос... 22.3.2011, 20:18
pashkins Цитата(Романонь @ 22.3.2011, 20:18) 1. Ка... 22.3.2011, 21:21
с2н5он Цитата(pashkins @ 22.3.2011, 21:21) навер... 22.3.2011, 23:33
pashkins Цитата(с2н5он @ 22.3.2011, 23:33) АСКУЭ н... 23.3.2011, 19:30
haramamburu Ну не знаю не знаю... ИМХО иногда воруютС 22.3.2011, 21:27
Романонь Судя по описаниям линии у вас довольно свежие.
Но ... 24.3.2011, 18:54
scasi Цитата(pashkins @ 21.3.2011, 22:55) Уважа... 24.3.2011, 19:24![]() ![]() ![]() |
|