1. УЗО 63/0,03 за ним стоят 4 АВ по 16А. То есть защиты от перегрузок нет (63 против 4*16=64) 2. УЗО 63/0,3, с ним аналогично, только понапряжённее... 64 + (32+16+10) = 122 против 63 Теперь, надеюсь, понятно, на что намекаю?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
угумс, понятно, но следуя этой логике надо ставить вводной на ток 100 А.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я в шоке. Что за логика подсказала установить автомат защиты с номиналом бОльшим номинала УЗО?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы и N рвать А что с рабочим нулём не так? Вроде как только в Англии требуется отключать рабочий ноль. пучком, если счётчик будет подключаться не так как нарисовано на картинке... ![]() А также автоматик поставить для защиты УЗО. Можно, например, выбросить рубильник и заменить автоматом, чего зря место занимать? А зачем дублировать автоматы? Чтобы их потом включать в двух местах? Одного автомата хватит на лестничной клетке, в квартирном щите фаза приходит на рубильник. Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03? Ну так автор же написал, что в этажном щите на его квартиру стоит 50-амперный автомат. Единственная запара - это токи КЗ неизвестны, а у автора уже стоят С, надо чтобы токи КЗ на группах в квартире не пересекались с током КЗ магнитного отпускателя главного автомата, чтобы они не срабатывали одновременно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну так автор же написал, что в этажном щите.... Про этажный щит ... не помню. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Про этажный щит ... не помню. ![]() Значит надо узнать, что в этажном щите и если там нет защиты, то установить автомат в этажном щите. |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |