savelij®
сообщение 18.3.2011, 0:36
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Оставим на время КЗ.
1. УЗО 63/0,03 за ним стоят 4 АВ по 16А. То есть защиты от перегрузок нет (63 против 4*16=64)
2. УЗО 63/0,3, с ним аналогично, только понапряжённее... 64 + (32+16+10) = 122 против 63

Теперь, надеюсь, понятно, на что намекаю?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2011, 8:52
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



угумс, понятно, но следуя этой логике надо ставить вводной на ток 100 А.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.3.2011, 10:05
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Я в шоке. Что за логика подсказала установить автомат защиты с номиналом бОльшим номинала УЗО? icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.3.2011, 11:41
Сообщение #24





Гости






Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 16:14) *
только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы и N рвать

А что с рабочим нулём не так? Вроде как только в Англии требуется отключать рабочий ноль.

Цитата(savelij® @ 17.3.2011, 17:15) *
пучком, если счётчик будет подключаться не так как нарисовано на картинке... icon_wink.gif
А также автоматик поставить для защиты УЗО. Можно, например, выбросить рубильник и заменить автоматом, чего зря место занимать?

А зачем дублировать автоматы? Чтобы их потом включать в двух местах? Одного автомата хватит на лестничной клетке, в квартирном щите фаза приходит на рубильник.

Цитата(savelij® @ 17.3.2011, 18:47) *
Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03?

Ну так автор же написал, что в этажном щите на его квартиру стоит 50-амперный автомат. Единственная запара - это токи КЗ неизвестны, а у автора уже стоят С, надо чтобы токи КЗ на группах в квартире не пересекались с током КЗ магнитного отпускателя главного автомата, чтобы они не срабатывали одновременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.3.2011, 21:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 11:41) *
А что с рабочим нулём не так? Вроде как только в Англии требуется отключать рабочий ноль.

дело в том, что всякое в наших системах может произойти, бывали случаи появления фазы на нуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.3.2011, 21:35
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 11:41) *
Ну так автор же написал, что в этажном щите....

Про этажный щит ... не помню. icon_wink.gif Автор упоминал про АВ50А, про УЗО и много ещё чего в своём старом щите, но свою схему так и не привёл... Поэтому рассматриваем Вашу, а по ней не догадаться, что стоит в этажном щите...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.3.2011, 22:19
Сообщение #27





Гости






Цитата(savelij® @ 18.3.2011, 21:35) *
Про этажный щит ... не помню. icon_wink.gif Автор упоминал про АВ50А, про УЗО и много ещё чего в своём старом щите, но свою схему так и не привёл... Поэтому рассматриваем Вашу, а по ней не догадаться, что стоит в этажном щите...

Значит надо узнать, что в этажном щите и если там нет защиты, то установить автомат в этажном щите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения