![]() Один "теплый пол" на ванну и туалет , с отверстием в стене |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Один "теплый пол" на ванну и туалет , с отверстием в стене |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
Санузел раздельный.
Можно ли сделать теплые полы в стяжку в ванной потом кабель этот же протянуть ровно в отверстие(20мм) в туалет и в туалете тоже сделать несколько витков? ![]() Чтобы термостат один, управление одно на два помещения. И еще, если просовывать кабель в отверстие, то он будет проходить ~3см от металлопластиковой трубы с холодной водой. Чем его надежнее изолировать или "теплоизолировать" от этой трубы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Санузел раздельный. Да вроде противопоказаний нет.Можно ли сделать теплые полы в стяжку в ванной потом кабель этот же протянуть ровно в отверстие(20мм) в туалет и в туалете тоже сделать несколько витков? (фото не мое, взято как образец) Чтобы термостат один, управление одно на два помещения. Цитата И еще, если просовывать кабель в отверстие, то он будет проходить ~3см от металлопластиковой трубы с холодной водой. Чем его надежнее изолировать или "теплоизолировать" от этой трубы? Могу соврать, но 10 см на свету должно быть, а что мешает другую "дырку" сделать? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не думаю, что в данном случае возникнут проблемы - изоляция труб ХВС достаточно хорошая, да и длина совместного проложения мала, так что ощутимых потерь по теплу быть не должно. и у вас же расстояние не "в свету", там стяжка водонепроницаемая будет
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 ![]() |
не думаю, что в данном случае возникнут проблемы - изоляция труб ХВС достаточно хорошая, да и длина совместного проложения мала, так что ощутимых потерь по теплу быть не должно. и у вас же расстояние не "в свету", там стяжка водонепроницаемая будет в принципе больше беспокоят не потери тепла а чтобы этот нагретый кабель как то трубу не повредил, получается он там чуть ли не в плотную ее пересекает под 90градусов. и другого варианта протянуть нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не переживайте, труба держит до 90 градусов, пол дает меньше, тем более. что там 3см прослойка будет, температура рассеется
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
не переживайте
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
в принципе больше беспокоят не потери тепла а чтобы этот нагретый кабель как то трубу не повредил, получается он там чуть ли не в плотную ее пересекает под 90градусов. и другого варианта протянуть нет. Могу ошибаться, но из-за такого "соседства" труба ХВС может конденсатом пойти. Надо выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 17.3.2011, 15:09 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
труба хвс и так пойдет конденсатом, у нее всегда будет серьезная разница с температурой в ванной, особенно, когда там кто-то помоется
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
труба хвс и так пойдет конденсатом, у нее всегда будет серьезная разница с температурой в ванной, особенно, когда там кто-то помоется А то без помывки конденсат выпадет. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
выпадет - темп. трубы ХВС ниже, чем темп. окружающей среды почти всегда. вопрос только в объеме конденсата Вывод - надо либо покрасить, что на металлопластике на катит, либо ...выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
либо болт забить, не так это уж и страшно ни само по себе. ни в комплекте с теплыми полами
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Сумлевающиеся могут вскипятить воду в бумажном стаканчике... для развеяния сомнений о температурах... в смысле трубе, даже бумажной, ничего не будет
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
либо болт забить, не так это уж и страшно ни само по себе. ни в комплекте с теплыми полами Смонтировать и по факту посмотреть. Труба уж точно не расплавитья. Мож и конденсата не будет. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Как вариант, не протягивать горячий кабель через стену, а проложить обычный кабель, которым с помощью соеденительных муфт подключить 2 куска греющего кабеля. Сообщение отредактировал RomanNV - 23.3.2011, 14:52 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Здесь по-подробнее пожалуйста.
У нас муфты холодных концов и так самый критичный элемент, а вы еще и между греющими кабелями вставку сделать хотите? И объясните, пожалуйста, физику работы 2х таких нагревательных секций. Проще через стену под трубой в стальной гильзе с песком проложить. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 16:25 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Не более критично, чем любое другое контактное соединение.
Физика работы очень простая- 2 резистора включены параллельно отрезком кабеля, до этого эти 2 резистора были спаяны вместе прямо за ножки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Не более критично, чем любое другое контактное соединение. Физика работы очень простая- 2 резистора включены параллельно отрезком кабеля, до этого эти 2 резистора были спаяны вместе прямо за ножки. А какая будет теплоотдача у данных резисторов? и почему 2 и параллельно? Извините за дотошность Если секция с одножильным греющим проводом, то ее подключают к питающей сети с обоих концов, а двухжильный кабель - только с одного конца и на конце заглушку. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 24.3.2011, 17:01 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 1:08 |
|
![]() |