Saber
сообщение 16.3.2011, 20:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22022



Всем доброго времени суток. Въехали в новый,только что постренный дом(квартира). Но сразу решили перебрать электрику,т.к. проводка была уложена в гофру под бетонной стяжкой и подложкой,стяжка вся сразу же потрескалась,и когда сняли, увидели,что розетки все подключены шлейфами,самыми короткими путями. Штробление пола решено было откинуть,т.к. слишком уж много пришлось бы делать лишних и не нужных штроб.Но суть не в этом.
В доме,как я понял,пятимагистральная система питания+плюс СУП,все это дело было приправлено ИЭКовскими УЗО и АВ.На вводе в квартиру однополюсной АВ на 50А, далее стояла УЗО на 63А с током отсечки 300 мА. На рейке болталось также УЗО на электроплиту (40А/30мА) и АВ на нее же (32А).
Итого имеется на старом щитке:
Ввод-50А
Вводное УЗО-63/300
АВ плиты-32А
УЗО плиты-40/30
Розеточные группы(2 шт.)-16А
Свет-10А
+докуплено УЗО 63/30 и АВ 16А на стиральную.

Собственно,розеточная группа,а также санузел таким образом,не были защищены от возможного поражения током.Докупил УЗО на 63А с током 30мА, АВ на стиральную машину на 16А. 63/30 хотел поставить после вводного автомата как общее,для защиты санузла,света и розеточной группы.Но смущает факт наличия еще и УЗО на плиту.Не совсем понимаю,как его подключать-параллельно или последовательно общему УЗО?Ведь токи отсечки одинаковые у обоих УЗО, а если оставить вводную на 300 мА,то розетки не будут иметь защиты от поражения током. При этом можно защитить и световую группу,хотя это и не обязательно,но хотелось бы от возгорания перестраховаться.Или все же ставить все три УЗО?300мА на ввод,63/30 розетки и санузел, а 40/30 на плиту?Но как при этом их запитать?Выкладываю фото набросанного щитка,УЗО АББ-это 63/30

Как все это скоммутировать правильно?
Хотелось бы узнать мнение профессионалов,как быть?Помогите советом. Отдельно буду рад комментариям по поводу монтажа фазных проводов на фото(есть ли ошибки).
Благодарю

Сообщение отредактировал Saber - 16.3.2011, 20:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.3.2011, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Saber @ 16.3.2011, 20:28) *
Как все это скоммутировать правильно?

Схемку того что было и что хотите сделать можете накидать?... А то прочёл пару раз и в сон потянуло...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saber
сообщение 17.3.2011, 0:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22022



Цитата(savelij® @ 16.3.2011, 22:52) *
Схемку того что было и что хотите сделать можете накидать?... А то прочёл пару раз и в сон потянуло...

Спасибо,завтра постараюсь набросать схему,чего хочу получить в итоге.Собственно,вопросы вот в чем(постараюсь вкратце):
Можно ли УЗО с одинаковыми токами отсечки ставить последовательно-одно вводное(63/30),за ним-УЗО(40/30) на плиту?Или все же вводное лучше заменить на 63/300?
Или лучше УЗО плиты подключить в параллель к верхним контактам вводного УЗО(опять же,какой ток отсечки для ввода оставить-30 или 300)?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 1:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Последовательное включение УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно, с т.зр. селективности разница д.б. не менее 3х крат.
2. Стационарную плиту можно допускается ставить без диф. защиты


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 9:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Saber @ 17.3.2011, 0:41) *
Или лучше УЗО плиты подключить в параллель к верхним контактам вводного УЗО(опять же,какой ток отсечки для ввода оставить-30 или 300)?

какое же оно тогда вводное будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saber
сообщение 17.3.2011, 9:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 22022



Цитата(savelij® @ 17.3.2011, 1:52) *
1. Последовательное включение УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно, с т.зр. селективности разница д.б. не менее 3х крат.
2. Стационарную плиту можно допускается ставить без диф. защиты

1.Т.е. на ввод лучше ставить 300 мА,далее 30 мА,и от верхних его контактов запитать плиту,так?
2.Допускается,но я лучше поставлю УЗО на всякий пожарный

Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 9:03) *
какое же оно тогда вводное будет?

Тогда оно вводное будет для всех групп,кроме плиты,если я не ошибаюсь.

Спасибо за ответы,хоть что-то проясняется в голове.
Вечером нарисую схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 11:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Saber @ 17.3.2011, 9:39) *
Тогда оно вводное будет для всех групп,кроме плиты,если я не ошибаюсь.

чего то новое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.3.2011, 13:48
Сообщение #8





Гости






Во-первых, смущает, почему провода приходят на счётчик? Сначала ставится рубильник, только потом провода от рубильника идут на счётчик.



Во-вторых, ни проводов заземления, ни шин заземления не видно. Новая постройка называется icon_biggrin.gif



В третьих, автоматы между собой соединяются не обгрызками проводов, а гребёнкой



В четвёртых, зачем там продублированы УЗО? Если хотите общее УЗО сделать, то ставьте вместо АВВ селективное УЗО на 300 или 500мА, а 30мА розеточным группам и плите давайте. Да, и раз в этажном щите стоит автомат 50А, то почему УЗО марки IEK только 40А? Чтобы оно расплавилось в конечном счёте?

Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 17:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.3.2011, 14:50
Сообщение #9





Гости






Вот держите монтажную схему вашего квартирного щита

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.3.2011, 16:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы и N рвать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 16:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.3.2011, 13:48) *
Во-первых

во-первых это не рубильник
в-третьих это как душе угодно

Saber
последний автомат на все освещение?
и что за рубильник на вводе? автомат? выключатель? почему 50 А.? а если по нему длительно пойдет ток 60 А.?
а так вроде все пучком, ну если денег ещё не жалко и место есть - можно воткнуть ОПС-1, если вводное УЗО не выполняет таких функций


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 17:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 16:31) *
а так вроде все пучком ....
пучком, если счётчик будет подключаться не так как нарисовано на картинке... icon_wink.gif
А также автоматик поставить для защиты УЗО. Можно, например, выбросить рубильник и заменить автоматом, чего зря место занимать?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 18:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так там условно нарисовано (схематично)и автоматы есть, только слева напутано - сначала автомат потом УЗО


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 18:47
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 23:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, кстати насчет этого я уже задавал на форуме вопрос, в разных НТД разные мнения, но процентов на 70 (напрямую или косвенно) не надо ставить
ну а про УЗО слева говорил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.3.2011, 23:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 23:32) *
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, ....

icon_biggrin.gif Суммарный ток кто посчитает?...
И зачем трудности, саморучно созданные, преодолевать? АВ С40А (см. п. 12) и фсё... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.3.2011, 23:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 23:32) *
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, кстати насчет этого я уже задавал на форуме вопрос, в разных НТД разные мнения, но процентов на 70 (напрямую или косвенно) не надо ставить
ну а про УЗО слева говорил

интересно, а от проблем на входящей линии как защититься?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 23:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



которую считаете входящей?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.3.2011, 0:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



та, что от ГРЩ здания идет - если на ней КЗ или еще какое пореждение, что защитит УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.3.2011, 0:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если КЗ до УЗО - чего защищать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения