Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22022 ![]() |
Всем доброго времени суток. Въехали в новый,только что постренный дом(квартира). Но сразу решили перебрать электрику,т.к. проводка была уложена в гофру под бетонной стяжкой и подложкой,стяжка вся сразу же потрескалась,и когда сняли, увидели,что розетки все подключены шлейфами,самыми короткими путями. Штробление пола решено было откинуть,т.к. слишком уж много пришлось бы делать лишних и не нужных штроб.Но суть не в этом.
В доме,как я понял,пятимагистральная система питания+плюс СУП,все это дело было приправлено ИЭКовскими УЗО и АВ.На вводе в квартиру однополюсной АВ на 50А, далее стояла УЗО на 63А с током отсечки 300 мА. На рейке болталось также УЗО на электроплиту (40А/30мА) и АВ на нее же (32А). Итого имеется на старом щитке: Ввод-50А Вводное УЗО-63/300 АВ плиты-32А УЗО плиты-40/30 Розеточные группы(2 шт.)-16А Свет-10А +докуплено УЗО 63/30 и АВ 16А на стиральную. Собственно,розеточная группа,а также санузел таким образом,не были защищены от возможного поражения током.Докупил УЗО на 63А с током 30мА, АВ на стиральную машину на 16А. 63/30 хотел поставить после вводного автомата как общее,для защиты санузла,света и розеточной группы.Но смущает факт наличия еще и УЗО на плиту.Не совсем понимаю,как его подключать-параллельно или последовательно общему УЗО?Ведь токи отсечки одинаковые у обоих УЗО, а если оставить вводную на 300 мА,то розетки не будут иметь защиты от поражения током. При этом можно защитить и световую группу,хотя это и не обязательно,но хотелось бы от возгорания перестраховаться.Или все же ставить все три УЗО?300мА на ввод,63/30 розетки и санузел, а 40/30 на плиту?Но как при этом их запитать?Выкладываю фото набросанного щитка,УЗО АББ-это 63/30 ![]() Как все это скоммутировать правильно? Хотелось бы узнать мнение профессионалов,как быть?Помогите советом. Отдельно буду рад комментариям по поводу монтажа фазных проводов на фото(есть ли ошибки). Благодарю Сообщение отредактировал Saber - 16.3.2011, 20:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как все это скоммутировать правильно? Схемку того что было и что хотите сделать можете накидать?... А то прочёл пару раз и в сон потянуло... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22022 ![]() |
Схемку того что было и что хотите сделать можете накидать?... А то прочёл пару раз и в сон потянуло... Спасибо,завтра постараюсь набросать схему,чего хочу получить в итоге.Собственно,вопросы вот в чем(постараюсь вкратце): Можно ли УЗО с одинаковыми токами отсечки ставить последовательно-одно вводное(63/30),за ним-УЗО(40/30) на плиту?Или все же вводное лучше заменить на 63/300? Или лучше УЗО плиты подключить в параллель к верхним контактам вводного УЗО(опять же,какой ток отсечки для ввода оставить-30 или 300)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Последовательное включение УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно, с т.зр. селективности разница д.б. не менее 3х крат.
2. Стационарную плиту можно допускается ставить без диф. защиты -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Или лучше УЗО плиты подключить в параллель к верхним контактам вводного УЗО(опять же,какой ток отсечки для ввода оставить-30 или 300)? какое же оно тогда вводное будет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22022 ![]() |
1. Последовательное включение УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно, с т.зр. селективности разница д.б. не менее 3х крат. 2. Стационарную плиту можно допускается ставить без диф. защиты 1.Т.е. на ввод лучше ставить 300 мА,далее 30 мА,и от верхних его контактов запитать плиту,так? 2.Допускается,но я лучше поставлю УЗО на всякий пожарный какое же оно тогда вводное будет? Тогда оно вводное будет для всех групп,кроме плиты,если я не ошибаюсь. Спасибо за ответы,хоть что-то проясняется в голове. Вечером нарисую схему |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тогда оно вводное будет для всех групп,кроме плиты,если я не ошибаюсь. чего то новое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Во-первых, смущает, почему провода приходят на счётчик? Сначала ставится рубильник, только потом провода от рубильника идут на счётчик.
![]() Во-вторых, ни проводов заземления, ни шин заземления не видно. Новая постройка называется ![]() ![]() В третьих, автоматы между собой соединяются не обгрызками проводов, а гребёнкой ![]() В четвёртых, зачем там продублированы УЗО? Если хотите общее УЗО сделать, то ставьте вместо АВВ селективное УЗО на 300 или 500мА, а 30мА розеточным группам и плите давайте. Да, и раз в этажном щите стоит автомат 50А, то почему УЗО марки IEK только 40А? Чтобы оно расплавилось в конечном счёте? Сообщение отредактировал savelij® - 17.3.2011, 17:20 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вот держите монтажную схему вашего квартирного щита
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы и N рвать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Во-первых во-первых это не рубильник в-третьих это как душе угодно Saber последний автомат на все освещение? и что за рубильник на вводе? автомат? выключатель? почему 50 А.? а если по нему длительно пойдет ток 60 А.? а так вроде все пучком, ну если денег ещё не жалко и место есть - можно воткнуть ОПС-1, если вводное УЗО не выполняет таких функций -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а так вроде все пучком .... пучком, если счётчик будет подключаться не так как нарисовано на картинке... ![]() А также автоматик поставить для защиты УЗО. Можно, например, выбросить рубильник и заменить автоматом, чего зря место занимать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так там условно нарисовано (схематично)и автоматы есть, только слева напутано - сначала автомат потом УЗО
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, кстати насчет этого я уже задавал на форуме вопрос, в разных НТД разные мнения, но процентов на 70 (напрямую или косвенно) не надо ставить
ну а про УЗО слева говорил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, .... ![]() И зачем трудности, саморучно созданные, преодолевать? АВ С40А (см. п. 12) и фсё... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и дифом, кстати насчет этого я уже задавал на форуме вопрос, в разных НТД разные мнения, но процентов на 70 (напрямую или косвенно) не надо ставить ну а про УЗО слева говорил интересно, а от проблем на входящей линии как защититься? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
которую считаете входящей?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
та, что от ГРЩ здания идет - если на ней КЗ или еще какое пореждение, что защитит УЗО?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если КЗ до УЗО - чего защищать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |