![]() 5 амперный счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 5 амперный счётчик |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сразу скажу, что задаю вопрос не видя места(рассказали по телефону) просто хочу приехать немного подготовившись.
Арендовали площадь под магазин, потом съехали. Платили за электроэнергию каждый месяц за 10кВт(не знаю какая цифра точно, но не по показаниям счётчика). Теперь нашёлся счётчик, хозяин площади говорит, что счётчик 5 амперный и его показания надо умножать на 20, что бы оплатить реально потраченую электроэнергию. Вопрос: от куда берётся умножение на 20??? Я понимаю, что при повышенный нагрузке 5 амперный счётчик будет показывать не точно. Спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
не надо ничего умножать. просто ориентировочно установлен счетчик, который подключается через трансформаторы тока 100/5 А - т.е. если через трансформаторы идет ток 100А, то к счетчику максимум 5А - в момент полной нагрузки. чем меньше ток потребления, тем меньше ток, который фиксирует счетчик. счетчик считает правильно потребляемую ЭЭ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
не надо ничего умножать. просто ориентировочно установлен счетчик, который подключается через трансформаторы тока 100/5 А ... Если есть ТТ, то уже умножать надо... Только ТС не знает, если там ТТ. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Так, если стоят трансформаторы, то как умножать надо?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Показания умножают на какое-либо число (называется - коэффициент пересчета) в том случае, если эти счетчики включены через трансформаторы тока. Трасформаторы тока на узел учета ставят в том случае, когда номинальный ток нагрузки намного больше номинального тока счетчика.
Например: длительно потребляемый ток в Вашем помещении 80 А. Счетчик имеет номинальный ток 5 А. Т.е. 80 А счетчик не выдержит - сгорит. Устанавливают трансформаторы тока с коэффициентом 100/5 (100/5=20.) При этом, в самом "худшем" случае, ток через счетчик не превысит 80/20=4 А. Но вот его показания необходимо умножать на этот самый коэффициент трансформации трансформаторов тока. Так что владелец счетчика может быть и прав. Пусть покажет трансформаторы тока и их коэффициент. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
возможно, я и не прав, просто все свое время подключал счетчики, которые самостоятельно выполняли данные расчеты
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Огромное спасибо, завтра напишу, что там было!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 23:17 |
|
![]() |