Всем доброго времени суток. Въехали в новый,только что постренный дом(квартира). Но сразу решили перебрать электрику,т.к. проводка была уложена в гофру под бетонной стяжкой и подложкой,стяжка вся сразу же потрескалась,и когда сняли, увидели,что розетки все подключены шлейфами,самыми короткими путями. Штробление пола решено было откинуть,т.к. слишком уж много пришлось бы делать лишних и не нужных штроб.Но суть не в этом.
В доме,как я понял,пятимагистральная система питания+плюс СУП,все это дело было приправлено ИЭКовскими УЗО и АВ.На вводе в квартиру однополюсной АВ на 50А, далее стояла УЗО на 63А с током отсечки 300 мА. На рейке болталось также УЗО на электроплиту (40А/30мА) и АВ на нее же (32А). Итого имеется на старом щитке: Ввод-50А Вводное УЗО-63/300 АВ плиты-32А УЗО плиты-40/30 Розеточные группы(2 шт.)-16А Свет-10А +докуплено УЗО 63/30 и АВ 16А на стиральную. Собственно,розеточная группа,а также санузел таким образом,не были защищены от возможного поражения током.Докупил УЗО на 63А с током 30мА, АВ на стиральную машину на 16А. 63/30 хотел поставить после вводного автомата как общее,для защиты санузла,света и розеточной группы.Но смущает факт наличия еще и УЗО на плиту.Не совсем понимаю,как его подключать-параллельно или последовательно общему УЗО?Ведь токи отсечки одинаковые у обоих УЗО, а если оставить вводную на 300 мА,то розетки не будут иметь защиты от поражения током. При этом можно защитить и световую группу,хотя это и не обязательно,но хотелось бы от возгорания перестраховаться.Или все же ставить все три УЗО?300мА на ввод,63/30 розетки и санузел, а 40/30 на плиту?Но как при этом их запитать?Выкладываю фото набросанного щитка,УЗО АББ-это 63/30 ![]() Как все это скоммутировать правильно? Хотелось бы узнать мнение профессионалов,как быть?Помогите советом. Отдельно буду рад комментариям по поводу монтажа фазных проводов на фото(есть ли ошибки). Благодарю Сообщение отредактировал Saber - 16.3.2011, 20:38 |
|
|
Saber Помогите собрать щиток 16.3.2011, 20:28
savelij® Цитата(Saber @ 16.3.2011, 20:28) Как все ... 16.3.2011, 22:52
Saber Цитата(savelij® @ 16.3.2011, 22:52) Схемк... 17.3.2011, 0:41
с2н5он Цитата(Saber @ 17.3.2011, 0:41) Или лучше... 17.3.2011, 9:03
savelij® 1. Последовательное включение УЗО с одинаковым ток... 17.3.2011, 1:52
Saber Цитата(savelij® @ 17.3.2011, 1:52) 1. Пос... 17.3.2011, 9:39
с2н5он Цитата(Saber @ 17.3.2011, 9:39) Тогда оно... 17.3.2011, 11:07
Гость_Дмитрий_* Во-первых, смущает, почему провода приходят на счё... 17.3.2011, 13:48
с2н5он Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.3.2011, 13:48... 17.3.2011, 16:31
savelij® Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 16:31) а так в... 17.3.2011, 17:15
Гость_Дмитрий_* Вот держите монтажную схему вашего квартирного щит... 17.3.2011, 14:50
belok5 только я бы рубильник поставил двухполюсный, чтобы... 17.3.2011, 16:14
с2н5он так там условно нарисовано (схематично)и автоматы ... 17.3.2011, 18:36
savelij® Какими автоматами защищены УЗО 63/0,3 и 63/0,03? 17.3.2011, 18:47
с2н5он головное УЗО защищено нижестоящими автоматами и ди... 17.3.2011, 23:32
savelij® Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 23:32) головно... 17.3.2011, 23:41
belok5 Цитата(с2н5он @ 17.3.2011, 23:32) головно... 17.3.2011, 23:51
с2н5он которую считаете входящей? 17.3.2011, 23:55
belok5 та, что от ГРЩ здания идет - если на ней КЗ или ещ... 18.3.2011, 0:07
с2н5он если КЗ до УЗО - чего защищать? 18.3.2011, 0:20
savelij® Оставим на время КЗ.
1. УЗО 63/0,03 за ним стоят 4... 18.3.2011, 0:36
с2н5он угумс, понятно, но следуя этой логике надо ставить... 18.3.2011, 8:52
savelij® Я в шоке. Что за логика подсказала установить авто... 18.3.2011, 10:05
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 16:14) только ... 18.3.2011, 11:41
belok5 Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 11:41... 18.3.2011, 21:16
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 11:41... 18.3.2011, 21:35
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 18.3.2011, 21:35) Про э... 18.3.2011, 22:19![]() ![]() |
|