#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то я про то что могут положить на подвес, кроме телефонии и иже с ней не видел, чтобы что то лежало на подвеске
если расчитывать по минимуму, например отопление за подвесом, то тут как раз и будут проблемы - соблюдение расстояния а что касаемо того что кто то будет лазить с гаечным ключом, то без разницы лежит кабель на подвесе или он к потолку (плитам) прикреплен, разве что расстояние от подвеса до плит 2-2,5 м., тогда другое тело -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
вообще то я про то что могут положить на подвес, кроме телефонии и иже с ней не видел, чтобы что то лежало на подвеске если расчитывать по минимуму, например отопление за подвесом, то тут как раз и будут проблемы - соблюдение расстояния а что касаемо того что кто то будет лазить с гаечным ключом, то без разницы лежит кабель на подвесе или он к потолку (плитам) прикреплен, разве что расстояние от подвеса до плит 2-2,5 м., тогда другое тело Закрепленный кабель повредить гораздо сложнее, чем тот что болтается "под ногами" (под руками). Работник возможно из числа неэлектротехнического персонала полезет за подвесной потолок и начнет руками кабели раздвигать, для того что бы дотянуться разводным ключем до трубы? Неужели это не предусмотрели составители ГОСТ или все же они другое имели ввиду применив фразу "пустоты потолка"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Закрепленный кабель повредить гораздо сложнее, чем тот что болтается "под ногами" (под руками). как раз наоборот насчет ГОСТов, видно нет если молчат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
запросто
1. кабель в гофре лежит на полу, закрепленный 2. просто лежит не закреплённый если по нему пнуть, в каком случае вероятнее повреждение? и ещё если на то пошло у человека при падениии "хватательный" рефлекс, т.е. он ухватится за то что приколочено в призрачной надежде на мягкую посадку ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
в нормативке не нашел, а полагаю, если потолок жб плиты - то это штробы, если подвесной - то пространство над ним насчет крепления думаю можно не крепить, тем более разница между массой кабелей и светильников велика, тем более светильники у разных производителей отличаются по массе, следовательно подвесы в любом случае расчитаны с запасом В железобетонных плитах перекрытий штробы не допустимы. Конструктивно железобетонные плиты перекрытий для панельных домов отличаются от плит перекрытий для кирпичных зданий. В первых для электропроводки предусматриваются каналы диаметром 25-30 мм, проходящие по кратчайшим расстояниям, во вторых - несколько круглых каналов (зависит от типа плиты ) диаметром около 200 мм проходит по всей длине плиты. Здесь есть ещё одна особенность: сужение диаметра канала с 200 мм до 20 мм на одном конце плиты, длина этого участка примерно 300-350 мм. Вот на этом-то участке и возникают трудности при переходе провода со стены в канал к светильнику. Ещё один момент, если не изменяет память, расстояние между центрами каналов порядка 140-160 мм. Ну и ещё один момент - монтажные петли за которые эти плиты стропятся при монтаже, они находятся во вторых каналах от боковых сторон плиты, что тоже мешает прокладке проводов в эти каналах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Не согласен, если потолок рухнет, то рухнут и светильники. Все повиснет на проводах, последствия далее описывать нет смысла. ............................ Не раз лицезрел ситуации, правда- в квартирах и частных домах /не совсем наш случай/ когда уже вроде готовые п/потолки разбирались, переделывались и переиначивались по разным причинам...и если проводка закреплена не к конструкции, каркасу и элементам п/потолка /не считая светильников/ то присутствие электромонтажника, в таких случаях, не всегда обязательно... Но встречаются, в природе, ваще кадры простые и без затей- могут, не мудрствуя лукаво, раскидать ПВС по п/потолку, не утруждаясь даже затянуть его в гофру, и не заморачиваясь на предмет того, как это можно будет обосновать, в случае...если шо.../левые гипсокартонщики-электрики страдают этим много/ Што касаемо того п/потолка, что грохнулся- ничего страшного, с линией от выключателя и разводкой на светильники, не случилось: родные провода светильников, имевшие существенно меньшее сечение по сравнению с проводами питающей линии, тупо, с "мясом", высмыкнулись из клемников и чудо-потолок, вместе со светильниками, с веселым, по словам очевидцев, треском и с ускорением ушел вниз... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В железобетонных плитах перекрытий штробы не допустимы. ..... Гость сочувствующий_*, а к чему Вы это привели? Автор не собирался ни штрабить потолок, ни искать каналы внутри плит... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
запросто 1. кабель в гофре лежит на полу, закрепленный 2. просто лежит не закреплённый если по нему пнуть, в каком случае вероятнее повреждение? и ещё если на то пошло у человека при падениии "хватательный" рефлекс, т.е. он ухватится за то что приколочено в призрачной надежде на мягкую посадку ![]() 1. Я писал не про пол. И за подвесным потолком не предлагал крепить кабель к хлипким конструкциям подвесного потолка.Основанием для крепления могут послужить настоящий железобетонный потолок, специально проложенные и не связанные с конструкцией подвесного потолка лотки и т.п. 2. У свободно лежащего незакрепленного кабеля, который к слову присоединен между двумя стационарными точками (ответвительная коробка с одной стороны и встроенные светильник с другой) возможность повреждения при внешнем воздействии более высока. ИМХО. И человек при падении будет хвататься на за лежащие или закрепленные "ниточки", а за мнимуо усточивую поврхность каркаса подвесного потолка. ИМХО |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И человек при падении будет хвататься......... ИМХО Тоже ИМХО. На выбор способа прокладки и крепления кабельных линий указанный обстоятельства не влияют, как и использование кабельных трасс в качестве настенных/потолочных турников и прочих силовых/гимнастических тренажеров. ![]() Крепите к потолку или стенам, укладывайте в предварительно установленные лотки или иные конструкции и... спите спокойно. Не надо бояться человека с ... "гаечным ключом" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Тоже ИМХО. На выбор способа прокладки и крепления кабельных линий указанный обстоятельства не влияют, как и использование кабельных трасс в качестве настенных/потолочных турников и прочих силовых/гимнастических тренажеров. ![]() Крепите к потолку или стенам, укладывайте в предварительно установленные лотки или иные конструкции и... спите спокойно. Не надо бояться человека с ... "гаечным ключом" ![]() Не об турниках речь и не об тренажерах ![]() Вопрос задал не случайно. Обратился друг, работает энергетиком в конторе. Нужно подписывать процентовки у монтажиков, а он увидел , что за подвесным потолком те наложили проводов в гофре. Позже придут интернетчики, связисты, монтажники сигнализации и он опасается, что за подвесным потолком будет каша. Выставил притензии, а те в ответ "данный способ прокладки не противоречит правилам", дескать хотите по другому - платите "бабосы" и сделаем хоть "макраме" из проводов. Я почитал НТД, которое под рукой, ничего не нашел, вот и обратился за советом сюда. А так, я сплю спокойно и человека с гаечным ключом не боюсь, только вот опасения друга разделяю |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос задал не случайно. И встало на свои места... ![]() Тогда совет такой. Если перед началом работ не были оговорены монтажные решения, не было проекта, предварительной сметы с видами работ и проч..., то нечего после драки и кулаками махать. ИМХО Возможно, есть иные мнения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Не об турниках речь и не об тренажерах ![]() Вопрос задал не случайно. Обратился друг, работает энергетиком в конторе. Нужно подписывать процентовки у монтажиков, а он увидел , что за подвесным потолком те наложили проводов в гофре. Позже придут интернетчики, связисты, монтажники сигнализации и он опасается, что за подвесным потолком будет каша. Выставил притензии, а те в ответ "данный способ прокладки не противоречит правилам", дескать хотите по другому - платите "бабосы" и сделаем хоть "макраме" из проводов. Я почитал НТД, которое под рукой, ничего не нашел, вот и обратился за советом сюда. А так, я сплю спокойно и человека с гаечным ключом не боюсь, только вот опасения друга разделяю тогда я думаю, что сначала нужно было проложить провода, а потом потолок монтировать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Возможно, есть иные мнения. поддерживаю, если нет проекта или в нем не прописан способ прокладки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
поддерживаю, если нет проекта или в нем не прописан способ прокладки Уважаемый человек подсказал. Нарушены следующие требования нормативно-технических документов РФ (действующих на 01.03.2011 г.): 1. ВСН 28-95 "Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами", г. Москва - 1995 г. (Московские ведомственные строительные нормы), п. 3.3 "Конструкции потолков рассчитаны только на собственный вес и исключают возможность дополнительных монтажных нагрузок". п. 3.5 "Крепление инженерных коммуникаций, вентиляционных коробов, трубопроводов и светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков". 2. ТР 148-03 "Технические рекомендации по технологии индустриальной отделки помещений при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий", г. Москва - 2004, п. 2.12 "Конструкции потолков обычно рассчитаны только на собственный вес и исключают возможность дополнительных монтажных нагрузок. Крепление инженерных коммуникаций, вентиляционных коро-бов, трубопроводов и светильников к перекрытию должно выполняться на отдельных подвесках, не связанных с подвесками крепления подвесных потолков". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как же на них тогда светильники вешают?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Если заметили это московский док. В Москве наверное светильники крепят дополнительно, на свои крепления, не связанные с подвесными потолками. И не только в Москве... 3.20 ................... Если профиль каркаса при креплении к нему светильника не выдерживает от него нагрузки, предусматривается установка дополнительных подвесок вблизи мест крепления .......... П1-01 к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование и устройство подвесных потолков и перегородок из гипсокартонных листов, звукопоглощающих и декоративных плит" / В РФ не действует/ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Не об турниках речь и не об тренажерах ![]() Вопрос задал не случайно. Обратился друг, работает энергетиком в конторе. Нужно подписывать процентовки у монтажиков, а он увидел , что за подвесным потолком те наложили проводов в гофре. Позже придут интернетчики, связисты, монтажники сигнализации и он опасается, что за подвесным потолком будет каша. Выставил притензии, а те в ответ "данный способ прокладки не противоречит правилам", дескать хотите по другому - платите "бабосы" и сделаем хоть "макраме" из проводов. Я почитал НТД, которое под рукой, ничего не нашел, вот и обратился за советом сюда. А так, я сплю спокойно и человека с гаечным ключом не боюсь, только вот опасения друга разделяю Вы меня извините, но что в смете у вашего друга указано? и на основании какого проекта эта смета составлялась? До выпуска документации "в производство работ" проектом должны быть определены способы прокладки кабелей и проводов. Я требую, чтобы прокладку за подвесным потолком делали либо на лотках, либо в гофре/гладкой трубе с креплением к существующему потолку ДО монтажа подвесных потолков с установкой распаячных коробок на светильники, а не шлейфом, как многие шабашники любят. За подвесной потолок можно много чего запихать (были случай и отопление проходило, и канализация). И если каждый умка с ответами "данный способ прокладки не противоречит правилам" будет кабели разбрасывать, как бык наssал, извините, вашему другу пора сменить монтажников или самому искать новую работу. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.3.2011, 14:17 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |