Один "теплый пол" на ванну и туалет , с отверстием в стене

лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 17:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Санузел раздельный.

Можно ли сделать теплые полы в стяжку в ванной потом кабель этот же протянуть ровно в отверстие(20мм) в туалет и в туалете тоже сделать несколько витков?

(фото не мое, взято как образец)

Чтобы термостат один, управление одно на два помещения.

И еще, если просовывать кабель в отверстие, то он будет проходить ~3см от металлопластиковой трубы с холодной водой. Чем его надежнее изолировать или "теплоизолировать" от этой трубы?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 15.3.2011, 19:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(лейтенантВдВ @ 15.3.2011, 17:38) *
Санузел раздельный.

Можно ли сделать теплые полы в стяжку в ванной потом кабель этот же протянуть ровно в отверстие(20мм) в туалет и в туалете тоже сделать несколько витков?

(фото не мое, взято как образец)

Чтобы термостат один, управление одно на два помещения.
Да вроде противопоказаний нет.
Цитата
И еще, если просовывать кабель в отверстие, то он будет проходить ~3см от металлопластиковой трубы с холодной водой. Чем его надежнее изолировать или "теплоизолировать" от этой трубы?

Могу соврать, но 10 см на свету должно быть, а что мешает другую "дырку" сделать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 19:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(haramamburu @ 15.3.2011, 19:05) *
Могу соврать, но 10 см на свету должно быть, а что мешает другую "дырку" сделать?


там просто вдоль всей стены идет по полу труба и ее никак не обойти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.3.2011, 22:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не думаю, что в данном случае возникнут проблемы - изоляция труб ХВС достаточно хорошая, да и длина совместного проложения мала, так что ощутимых потерь по теплу быть не должно. и у вас же расстояние не "в свету", там стяжка водонепроницаемая будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лейтенантВдВ
сообщение 15.3.2011, 22:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.2.2011
Пользователь №: 21726



Цитата(belok5 @ 15.3.2011, 22:28) *
не думаю, что в данном случае возникнут проблемы - изоляция труб ХВС достаточно хорошая, да и длина совместного проложения мала, так что ощутимых потерь по теплу быть не должно. и у вас же расстояние не "в свету", там стяжка водонепроницаемая будет


в принципе больше беспокоят не потери тепла а чтобы этот нагретый кабель как то трубу не повредил, получается он там чуть ли не в плотную ее пересекает под 90градусов. и другого варианта протянуть нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.3.2011, 22:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не переживайте, труба держит до 90 градусов, пол дает меньше, тем более. что там 3см прослойка будет, температура рассеется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 15.3.2011, 22:53
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



не переживайте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 15:04
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(лейтенантВдВ @ 15.3.2011, 22:41) *
в принципе больше беспокоят не потери тепла а чтобы этот нагретый кабель как то трубу не повредил, получается он там чуть ли не в плотную ее пересекает под 90градусов. и другого варианта протянуть нет.


Могу ошибаться, но из-за такого "соседства" труба ХВС может конденсатом пойти. Надо выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 17.3.2011, 15:09


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.3.2011, 16:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



труба хвс и так пойдет конденсатом, у нее всегда будет серьезная разница с температурой в ванной, особенно, когда там кто-то помоется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 16:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете сами прикинуть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 16:45
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(belok5 @ 17.3.2011, 16:06) *
труба хвс и так пойдет конденсатом, у нее всегда будет серьезная разница с температурой в ванной, особенно, когда там кто-то помоется


А то без помывки конденсат выпадет.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.3.2011, 21:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Z.SerVal @ 18.3.2011, 16:45) *
А то без помывки конденсат выпадет.

выпадет - темп. трубы ХВС ниже, чем темп. окружающей среды почти всегда. вопрос только в объеме конденсата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 12:27
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(belok5 @ 18.3.2011, 21:04) *
выпадет - темп. трубы ХВС ниже, чем темп. окружающей среды почти всегда. вопрос только в объеме конденсата


Вывод - надо либо покрасить, что на металлопластике на катит, либо

Цитата(Z.SerVal @ 17.3.2011, 15:04) *
...выполнить теплоизоляцию трубы. Можно использовать материалы типа Энергофлекс, K-flex.



--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.3.2011, 16:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



либо болт забить, не так это уж и страшно ни само по себе. ни в комплекте с теплыми полами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 21:31
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Сумлевающиеся могут вскипятить воду в бумажном стаканчике... для развеяния сомнений о температурах... в смысле трубе, даже бумажной, ничего не будет icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 13:34
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(belok5 @ 22.3.2011, 16:29) *
либо болт забить, не так это уж и страшно ни само по себе. ни в комплекте с теплыми полами

Смонтировать и по факту посмотреть. Труба уж точно не расплавитья. Мож и конденсата не будет.


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 23.3.2011, 14:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(лейтенантВдВ @ 15.3.2011, 19:38) *

Как вариант, не протягивать горячий кабель через стену, а проложить обычный кабель, которым с помощью соеденительных муфт подключить 2 куска греющего кабеля.

Сообщение отредактировал RomanNV - 23.3.2011, 14:52


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 23.3.2011, 15:55
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Здесь по-подробнее пожалуйста.
У нас муфты холодных концов и так самый критичный элемент, а вы еще и между греющими кабелями вставку сделать хотите?
И объясните, пожалуйста, физику работы 2х таких нагревательных секций.

Проще через стену под трубой в стальной гильзе с песком проложить.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 23.3.2011, 16:25


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.3.2011, 15:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Не более критично, чем любое другое контактное соединение.
Физика работы очень простая- 2 резистора включены параллельно отрезком кабеля, до этого эти 2 резистора были спаяны вместе прямо за ножки.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 24.3.2011, 17:13
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(RomanNV @ 24.3.2011, 15:15) *
Не более критично, чем любое другое контактное соединение.
Физика работы очень простая- 2 резистора включены параллельно отрезком кабеля, до этого эти 2 резистора были спаяны вместе прямо за ножки.


А какая будет теплоотдача у данных резисторов? и почему 2 и параллельно?
Извините за дотошность

Если секция с одножильным греющим проводом, то ее подключают к питающей сети с обоих концов, а двухжильный кабель - только с одного конца и на конце заглушку.



Сообщение отредактировал Z.SerVal - 24.3.2011, 17:01


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения