Как узнать мощность эл.двигателя 380/220 на шильдике еле-еле просматривается 1,6А, и какого объема требуется конденсатор для работы от сети 220в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.3.2011, 23:33
Сообщение #2





Гости






При звезде 3 х 220 х 1,6 х cosф

при треугольнике 3 х 380 х 1,6 х cosф

кондер рассчитывайте импендансом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 1:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Мощность двигателя:
P=√3 UIcosφη

Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 1:52


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 1:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не забудьте уточнить, зачем вам в этой формуле √3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 1:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Формула для 3-фазного двигателя.


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



по какой схеме реализованная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Линейные и фазные токи и напряжения


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я про схему подключения - звезда или треугольник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Для любой, данные берем с двигателя.
380В/220В
ххА/ххА (токи)


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



согласен. а зачем кпд вписали? обычно он уже учтен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Без кпд - будет потребляемая, а на валу двигателя нужно умножить на кпд (тоже есть на двигателе)


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, потери в железе всегда есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 4:39
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Цитата(serg80 @ 12.3.2011, 20:45) *
Как узнать мощность эл.двигателя 380/220 на шильдике еле-еле просматривается 1,6А, и какого объема требуется конденсатор для работы от сети 220в

А как просматривается - 1,6А / ?,?А или ?,?А/1,6А - будут две разные мощности.
При включении трехфазного эл.двигателя в однофазную сеть он теряет 50% своей мощности. При правильном расчете рабочего конденсатора можно довести мощность до 75% от номинальной. Пусковой конденсатор, можно электролит, только для пуска, кратковременно.
Ср=1950Iн / Uн cosφ , мкФ
Сп=(2 - 4) Ср, мкФ
Конденсатор на 500-600 В
Соединение выводов - треугольник.

Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 4:45


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 12:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



50%?? вы загнули, не более 25% от Рном при трехфазном питании
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 12:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Цитата(belok5 @ 13.3.2011, 11:23) *
50%?? вы загнули, не более 25% от Рном при трехфазном питании

Почему Вы так решили? Это есть в литературе которой я доверяю. Если прикинуть подключаем эл.дв. треугольником и подаем однофазное напряжение 220В (3-х фазный 380/220). Получается на одну фазу двигателя подается 220В, и параллельно на две другие 220В, то есть по 110 на каждую. Почему всего навсего 25% ?

Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 12:47


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.3.2011, 13:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



получается, что вы на одну обмотку подаете фазу. на другую - ноль. итого, на 2 обмотках 220. и лишь третья идет через кондер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 15:15
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Не могу разобраться с вставкой картинок, извините. На одном рисунке без конденсаторов - будет развивать мощность до 50% и запускать веревкой. На втором с конденсаторами - до 75% от номинально мощности. Расчет выше в сообщении.

Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 15:20
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
640 x 480 (25.98 килобайт)
 Уменьшено до 59%
Прикрепленное изображение
640 x 480 (17.8 килобайт)
 


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2011, 16:41
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Да никогда не поверю, что трехфазный асинхронный двигатель в однофазной сети даст больше 50% от номинала.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 16:50
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21925



Цитата(Roman D @ 13.3.2011, 15:41) *
Да никогда не поверю, что трехфазный асинхронный двигатель в однофазной сети даст больше 50% от номинала.

Если правильно подобрать рабочую емкость. Отклонение в меньшую, или большую сторону - уменьшение мощности. С помощью емкости получается сдвиг фазы и двигатель как-бы уже становится двухфазным.


--------------------
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2011, 17:03
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Двухфазные двигатели обожал Мыкола Тесла. Со сдвигом 90 град.

Вот прикинем: одна обмотка в полном включении даст 33%. Остальные две: корень из трех в противофазе, тоись без пользы. Такая вот типовая схема. ИМХО, конечно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения