Сам не электрик и прошу помоч разобраться.

У меня дома стал выгорать автомат в щитке на лестничной площадке. Автома стоит до квартирного счетчика, счетчик в квартире. При включении стиралки или подобного оборудования это автомат начинает сильно греться, слышится треск и в конце концов частично плавися и выходит из строя. (Автомат круглый с цоколем как у лампочки.) При этом автоматы на счетчике не срабатываают и не нагреваются даже. Там и там стоят ватоматы на 25 А.

Что происходит не понимаю. Раньше такого не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 11.3.2011, 13:32
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Плохой контакт в соединительных проводаз, или пробка еле прикасается к среднему контактному лепестку, или не затянут центральный винт на пробки, из за этого и нагрев (может загореться).
Для начала поставьте другую пробку, не поможет, самое правильное решение проблемы -это вызвать электрика, так как работать придётся под напругой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 11.3.2011, 13:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(DmitriyMon @ 11.3.2011, 13:32) *
Плохой контакт в соединительных проводаз, или пробка еле прикасается к среднему контактному лепестку, или не затянут центральный винт на пробки, из за этого и нагрев (может загореться).
Для начала поставьте другую пробку, не поможет, самое правильное решение проблемы -это вызвать электрика, так как работать придётся под напругой.

А кто будет платить за ремонт? У меня в договоре с ЖКС записано:
4.6. По настоящему Договору устанавливаются следующие границы эксплуатационной
ответственности Сторон:
4.6.1. По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к помещению Собственника
фазового, нулевого и заземляющего проводов от вводного выключателя[/color]. [color="#FF0000"]Стоковую разводку и
точки крепления обслуживает Исполнитель. Отходящие от точки крепления провода и
все электрооборудование после этих точек обслуживает Собственник.
Водной выключатель это как раз этот самый автомат??
А Стоковая разводка что это такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.3.2011, 14:05
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



судя по написанному- пробки- зона ответственности Исполнителя.
вот только вот это добивает
Цитата(Гость_Виктор_* @ 11.3.2011, 13:51) *
.... и заземляющего проводов от вводного выключателя.
--- данная фраза построена или криво, или технически неграмотно

http://zastroyka-spb.ru/?id=88214
кстати, вот что еще нашел

и еще- стоковая разводка icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif (как до такого додумались-то!!!)- это я так понимаю, стояк

Сообщение отредактировал savelij® - 12.3.2011, 23:55


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2011, 14:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
и еще- стоковая разводка (как до такого додумались-то!!!)
Очепятка, не иначе... icon_wink.gif
Цитата
А кто будет платить за ремонт?
Вероятно, не потребитель, коль пробка до счётчика и вне квартирного щитка.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.3.2011, 15:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(savelij® @ 11.3.2011, 14:58) *
... коль пробка до счётчика ....

у вас, в ленинградах, плохая ситуация- навязали договор по которому провод идущий к счетчику от вводного автомата уже зона ответственности потребителя. так что, не дай бох, счетчик погорит или у него выйдет срок эксплуатации.
кста, а вы сами договор читали?

Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 15:06


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.3.2011, 15:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(case69rus @ 11.3.2011, 15:05) *
кста, а вы сами договор читали?

1. Договор автора не читал, но исходя из пункта
Цитата
4.6.1. По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к помещению Собственника фазового, нулевого и заземляющего проводов от вводного выключателя.
Автомат менять должен Исполнитель. (не стоит углубляться в фразу о том, что отходящие провода должен подключать потребитель... это уже чушь...)
2. Счётчик, по любому, будет менять потребитель за свой счёт.
3. В моём договоре (с ПЭС от 1996г) исполнитель обязуется содержать в исправном состоянии линии электроснабжения, вплоть до ввода в жилое помещение. Новую писульку от ПЭС (под названием договор) не подписывал. icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.3.2011, 15:34
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2 savelij®
не, подключать тоже должен Исполнитель- винтик-то их icon_smile.gif
про счетчик- у нас в доме по документам счетчик принадлежит снабжающей организации, даже наклейки соответствующие приклеены.


ну вот он, ради интересу....

пс. может еще кому интересно будет

Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 15:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dogovor.doc ( 78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
 


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2011, 17:43
Сообщение #9





Гости






Местным электрикам налейте, нехай старую пробку заменят на новый автомат, там рублей 100-150 будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2011, 19:53
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.3.2011, 17:43) *
Местным электрикам налейте, нехай старую пробку заменят на новый автомат, там рублей 100-150 будет.


Ага, щас...не пьющие мы...рублёв триста, не меньше- или сидите без света на выходные.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 11.3.2011, 20:23
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Гость @ 11.3.2011, 19:53) *
Ага, щас...не пьющие мы...рублёв триста, не меньше- или сидите без света на выходные.

до счётчика как не изголяйся, а устранять придётся не за счёт собственника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лень логиниться_*
сообщение 11.3.2011, 22:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(элкъ @ 11.3.2011, 20:23) *
до счётчика как не изголяйся, а устранять придётся не за счёт собственника.


Да никто и не спорит, но появятся, например, не спеша "специальный" дядя, поглазеет и скажет,
что колодку /основание предохранителя Е27/ менять надо, а таких мол щас нема- анахронизм, енто.
А если и есть то ему не выдали, но как будет- он зайдет, обязательно, позжее, а пока хай подгорает
и шкварчит дальше ...и аривидерчи. icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.3.2011, 22:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тогда фиксировать отказ от перемонтажа в письменной форме - вы ведь его по заявке вызвали?, - и в прокуратуру, они там страсть какие любители подобной мелочи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лень логиниться_*
сообщение 11.3.2011, 22:43
Сообщение #14





Гости






Цитата(belok5 @ 11.3.2011, 22:19) *
тогда фиксировать отказ от перемонтажа в письменной форме - вы ведь его по заявке вызвали?, - и в прокуратуру, они там страсть какие любители подобной мелочи


Работяга писульку не подпишет-у него ручки нема, чай не интеллигент. icon_biggrin.gif
Цена вопроса не та, штоб время тратить на походы по инстанциям.
Но если пойти на принцип- то да, правды добиться в таких случаях, потратив нервы, можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.3.2011, 22:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



тогда вообще все элементарно. делается фотка на память, ждется момент ЧП, аварийка приезжает, всех вырубает, а ЖЭК опосля разруливает. и тут вы проверяющим фотку показываете, жалобу катаете - и все у вас дома с иголочки))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2011, 22:52
Сообщение #16





Гости






Так сложно всунуть кусок DIN-рейки и новый автомат? Надо обязательно такую вонь устраивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лень логиниться_*
сообщение 11.3.2011, 23:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.3.2011, 22:52) *
....................... Надо обязательно такую вонь устраивать?


До Вашего появления, Дмитрий, никакой вони тут не наблюдалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.3.2011, 23:07
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



гость дмитрий- моя позиция со стороны юзера- идите в опу! за что я деньгу плачу?
элкъ- читаем ВНИМАТЕЛЬНО! договор
гость лень логиниться- меня ваши проблемы никак не имеют- обещщался- женись! ( о как! ну или типа по-русски- назвался груздем- лезь в кузов)
гость дмитрий- никто не хочет делать ничего за зарплату (тем более, еслиб вы знали профессионалов в нашем жкх и их зарплаты по окладу)... тогда только обувать по-полной...


опять пс....
я у себя на лестничной площадке даже пальцем лампочку не трону- но моск управляющей компании вынесу...
сорри за выражение...
ИБО НЕ.УЙ!
ТОПИКСТАРТЕРУ... прочтите мою ссыль и попытайтесь побороться


Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 23:09


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.3.2011, 23:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



во-первых, солидарен; а во-вторых, Гость, вы же сами все время выступаете за борьбу с низким уровнем указываемых услуг - мы знаем, что это зона ответственности обслуживающей организации? что же изменилось? icon_confused.gif??:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2011, 23:19
Сообщение #20





Гости






Цитата(belok5 @ 11.3.2011, 23:08) *
во-первых, солидарен; а во-вторых, Гость, вы же сами все время выступаете за борьбу с низким уровнем указываемых услуг - мы знаем, что это зона ответственности обслуживающей организации? что же изменилось? icon_confused.gif??:


Что изменилось? Электрики 300 рублей не могут потратить чтобы уважение к себе заслужить?

Цитата
гость дмитрий- никто не хочет делать ничего за зарплату (тем более, еслиб вы знали профессионалов в нашем жкх и их зарплаты по окладу)... тогда только обувать по-полной...

Это никого не касается. Если у электриков сильно душа болит за своё доброе имя, то найдут из-под земли эти 300 рублей. Когда надо, я на свою фирму беру кредит (на более крупную сумму) или нахожу ещё какие-либо источники финансирования, лишь бы доказать клиентам преданость фирмы оказываемым услугам и отвоевать доверие клиентов. Правильно вложеные инвестиции всегда возвращаются в 3-кратном размере, главное знать что беспроигрышно. А ваши электрики что? Так и помрут ни разу не сделав за свою жизнь качественную нравящуюся клиентам работу.

Ремонтный фонд есть в оплате коммунальных услуг? Вот пусть и не воняют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 7:11
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены