![]() Выгорает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выгорает автомат |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сам не электрик и прошу помоч разобраться.
У меня дома стал выгорать автомат в щитке на лестничной площадке. Автома стоит до квартирного счетчика, счетчик в квартире. При включении стиралки или подобного оборудования это автомат начинает сильно греться, слышится треск и в конце концов частично плавися и выходит из строя. (Автомат круглый с цоколем как у лампочки.) При этом автоматы на счетчике не срабатываают и не нагреваются даже. Там и там стоят ватоматы на 25 А. Что происходит не понимаю. Раньше такого не было. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Плохой контакт в соединительных проводаз, или пробка еле прикасается к среднему контактному лепестку, или не затянут центральный винт на пробки, из за этого и нагрев (может загореться).
Для начала поставьте другую пробку, не поможет, самое правильное решение проблемы -это вызвать электрика, так как работать придётся под напругой. |
![]() |
|
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Плохой контакт в соединительных проводаз, или пробка еле прикасается к среднему контактному лепестку, или не затянут центральный винт на пробки, из за этого и нагрев (может загореться). Для начала поставьте другую пробку, не поможет, самое правильное решение проблемы -это вызвать электрика, так как работать придётся под напругой. А кто будет платить за ремонт? У меня в договоре с ЖКС записано: 4.6. По настоящему Договору устанавливаются следующие границы эксплуатационной ответственности Сторон: 4.6.1. По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к помещению Собственника фазового, нулевого и заземляющего проводов от вводного выключателя[/color]. [color="#FF0000"]Стоковую разводку и точки крепления обслуживает Исполнитель. Отходящие от точки крепления провода и все электрооборудование после этих точек обслуживает Собственник. Водной выключатель это как раз этот самый автомат?? А Стоковая разводка что это такое? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
судя по написанному- пробки- зона ответственности Исполнителя.
вот только вот это добивает .... и заземляющего проводов от вводного выключателя. --- данная фраза построена или криво, или технически неграмотноhttp://zastroyka-spb.ru/?id=88214 кстати, вот что еще нашел и еще- стоковая разводка ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 12.3.2011, 23:55 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата и еще- стоковая разводка (как до такого додумались-то!!!) Очепятка, не иначе... ![]() Цитата А кто будет платить за ремонт? Вероятно, не потребитель, коль пробка до счётчика и вне квартирного щитка.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
... коль пробка до счётчика .... у вас, в ленинградах, плохая ситуация- навязали договор по которому провод идущий к счетчику от вводного автомата уже зона ответственности потребителя. так что, не дай бох, счетчик погорит или у него выйдет срок эксплуатации. кста, а вы сами договор читали? Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 15:06 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
кста, а вы сами договор читали? 1. Договор автора не читал, но исходя из пункта Цитата 4.6.1. По системе энергоснабжения: точки крепления отходящих к помещению Собственника фазового, нулевого и заземляющего проводов от вводного выключателя. Автомат менять должен Исполнитель. (не стоит углубляться в фразу о том, что отходящие провода должен подключать потребитель... это уже чушь...)2. Счётчик, по любому, будет менять потребитель за свой счёт. 3. В моём договоре (с ПЭС от 1996г) исполнитель обязуется содержать в исправном состоянии линии электроснабжения, вплоть до ввода в жилое помещение. Новую писульку от ПЭС (под названием договор) не подписывал. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
2 savelij®
не, подключать тоже должен Исполнитель- винтик-то их ![]() про счетчик- у нас в доме по документам счетчик принадлежит снабжающей организации, даже наклейки соответствующие приклеены. ну вот он, ради интересу.... пс. может еще кому интересно будет Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 15:37
Прикрепленные файлы
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Местным электрикам налейте, нехай старую пробку заменят на новый автомат, там рублей 100-150 будет.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
до счётчика как не изголяйся, а устранять придётся не за счёт собственника. Да никто и не спорит, но появятся, например, не спеша "специальный" дядя, поглазеет и скажет, что колодку /основание предохранителя Е27/ менять надо, а таких мол щас нема- анахронизм, енто. А если и есть то ему не выдали, но как будет- он зайдет, обязательно, позжее, а пока хай подгорает и шкварчит дальше ...и аривидерчи. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
тогда фиксировать отказ от перемонтажа в письменной форме - вы ведь его по заявке вызвали?, - и в прокуратуру, они там страсть какие любители подобной мелочи
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
тогда фиксировать отказ от перемонтажа в письменной форме - вы ведь его по заявке вызвали?, - и в прокуратуру, они там страсть какие любители подобной мелочи Работяга писульку не подпишет-у него ручки нема, чай не интеллигент. ![]() Цена вопроса не та, штоб время тратить на походы по инстанциям. Но если пойти на принцип- то да, правды добиться в таких случаях, потратив нервы, можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
тогда вообще все элементарно. делается фотка на память, ждется момент ЧП, аварийка приезжает, всех вырубает, а ЖЭК опосля разруливает. и тут вы проверяющим фотку показываете, жалобу катаете - и все у вас дома с иголочки))
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Так сложно всунуть кусок DIN-рейки и новый автомат? Надо обязательно такую вонь устраивать?
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
гость дмитрий- моя позиция со стороны юзера- идите в опу! за что я деньгу плачу?
элкъ- читаем ВНИМАТЕЛЬНО! договор гость лень логиниться- меня ваши проблемы никак не имеют- обещщался- женись! ( о как! ну или типа по-русски- назвался груздем- лезь в кузов) гость дмитрий- никто не хочет делать ничего за зарплату (тем более, еслиб вы знали профессионалов в нашем жкх и их зарплаты по окладу)... тогда только обувать по-полной... опять пс.... я у себя на лестничной площадке даже пальцем лампочку не трону- но моск управляющей компании вынесу... сорри за выражение... ИБО НЕ.УЙ! ТОПИКСТАРТЕРУ... прочтите мою ссыль и попытайтесь побороться Сообщение отредактировал case69rus - 11.3.2011, 23:09 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
во-первых, солидарен; а во-вторых, Гость, вы же сами все время выступаете за борьбу с низким уровнем указываемых услуг - мы знаем, что это зона ответственности обслуживающей организации? что же изменилось?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
во-первых, солидарен; а во-вторых, Гость, вы же сами все время выступаете за борьбу с низким уровнем указываемых услуг - мы знаем, что это зона ответственности обслуживающей организации? что же изменилось? ![]() Что изменилось? Электрики 300 рублей не могут потратить чтобы уважение к себе заслужить? Цитата гость дмитрий- никто не хочет делать ничего за зарплату (тем более, еслиб вы знали профессионалов в нашем жкх и их зарплаты по окладу)... тогда только обувать по-полной... Это никого не касается. Если у электриков сильно душа болит за своё доброе имя, то найдут из-под земли эти 300 рублей. Когда надо, я на свою фирму беру кредит (на более крупную сумму) или нахожу ещё какие-либо источники финансирования, лишь бы доказать клиентам преданость фирмы оказываемым услугам и отвоевать доверие клиентов. Правильно вложеные инвестиции всегда возвращаются в 3-кратном размере, главное знать что беспроигрышно. А ваши электрики что? Так и помрут ни разу не сделав за свою жизнь качественную нравящуюся клиентам работу. Ремонтный фонд есть в оплате коммунальных услуг? Вот пусть и не воняют. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 7:11 |
|
![]() |