токи утечки

case69rus
сообщение 8.3.2011, 22:33
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 22:25) *
а откуда оно-напряжение берется если оборудование обесточено и фазные провода откинуты от автомата

пост №2....
кстати, возможен отгар вашего рабочего ноля в приходящем кабеле...
проверьте рабочий ноль непосредственно от питающей подстанции по всей длине подводящей линии (в практике- было такое... )

Сообщение отредактировал case69rus - 8.3.2011, 22:37


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 22:37
Сообщение #22





Гости






Сфоткать шины нуля и заземления в главном щите нет возможности?

Если вы используете ТТ систему заземления, то обязательно должно быть УЗО. Если TN-C-S, то ноль должен быть соединён со всеми металлоконструкциями и повторно заземлён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.3.2011, 23:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



может быть еще такое чудо РЕН пришел на корпус подъемника -полы бетонные мокрые площадь пола большая связь с повторным заземлением отсутствует а сопротивление повторного заземления выше чем у бетонного пола отсюда и потенциал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 9.3.2011, 0:01
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(mentawr @ 8.3.2011, 18:06) *
......Статического напряжения здесь по определению быть не может так как с машин стекает талая вода ручьями а пол бетонный.....

ВОТ, КСТАТИ, ВЫ НЕ ПРАВЫ.... на производстве сталкивался с такой фигней- все детали оборудования заземлены, везде есть контакт, статика стекает.... но искрит! и неплохо искрит!!!!
пс- производство- гофрокартон- между слоями войлока протягивается картон- при хорошей искре на тены вылетает дуга и жжет вводные концы тенов, находящиеся под напряжением....


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mentawr
сообщение 9.3.2011, 19:02
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21888



сегодня снова промерил сопротивление заземления и обнаружил,что при включении мощных потребителей тока(тэнов покрасочной камеры) сопротивление заземлителя поднимается до сотен Ом и соответственно напряжение на нулевом проводе появляется до 25V,что уже не безопасно. Как потеплеет придется вскрывать контур заземления. На этом тему закрываю,Всем огромное СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.3.2011, 19:29
Сообщение #26





Гости






Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 19:02) *
сегодня снова промерил сопротивление заземления и обнаружил,что при включении мощных потребителей тока(тэнов покрасочной камеры) сопротивление заземлителя поднимается до сотен Ом и соответственно напряжение на нулевом проводе появляется до 25V,что уже не безопасно. Как потеплеет придется вскрывать контур заземления. На этом тему закрываю,Всем огромное СПАСИБО.

Вы можете наконец пояснить какая система заземления там у вас TN или ТТ? Повторного заземления нулевого провода может и не быть вовсе.
ПУЭ п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 10.3.2011, 14:13
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(mentawr @ 9.3.2011, 22:02) *
сегодня снова промерил сопротивление заземления и обнаружил,что при включении мощных потребителей тока(тэнов покрасочной камеры) сопротивление заземлителя поднимается до сотен Ом и соответственно напряжение на нулевом проводе появляется до 25V,что уже не безопасно. Как потеплеет придется вскрывать контур заземления. На этом тему закрываю,Всем огромное СПАСИБО.

Не удержусь не вставить. ИМХО это свидетельствует о отсутствии надежного ноля на покрасочную камеру. Заземление с функциями рабочего ноля не справляется, на нем появляется потенциал и приходит на подъемник. Стоя на бетонном мокром полу Вы его чувствуете.



--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2011, 21:27
Сообщение #28





Гости






Отключи ноль, PE(землю) и посмотри. Тогда можно делать какие то выводы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2011, 23:38
Сообщение #29





Гости






Контур как контур, а рабочий ноль в обрыве - это очень большая вероятность. Посмотрите сообщения № 21 И 27 плюс №28.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.3.2011, 23:55
Сообщение #30





Гости






Занижены сечения + где-то уже отгорел PEN из-за заниженого сечения. Обсуждение можно закрывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения