Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
eger
сообщение 29.6.2009, 20:02
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 602
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 13910



имеется аппарат вдг 303 но в нем отсутствуют дроссели насыщения их не вернуть думаю сделать сам может кто знает моточные данные сечение и вид сердечников какой зазор и сколько этих дроселей три или шесть если у кого есть информация пишите в личку или на адрес
eger@kanal7.ru


спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurybka
сообщение 25.1.2011, 14:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 19.1.2011
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133



Имею з-х фазный трансформатор на 20кВА, аналогичный ВДГ-303, помогите, кто может, с моточными данными дроселей насыщения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_M
сообщение 12.2.2011, 22:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 21537



Вот так выглядит дросель моточные данные постараюсь выложить завтра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurybka
сообщение 25.2.2011, 10:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 19.1.2011
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133



Цитата(Vladimir_M @ 12.2.2011, 21:46) *
Вот так выглядит дросель моточные данные постараюсь выложить завтра.


Вы заинтриговали. Жду с нетерпением.

Сообщение отредактировал Yurybka - 25.2.2011, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 25.2.2011, 21:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



Ждём icon_biggrin.gif
Спасибо за фото.


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_M
сообщение 26.2.2011, 22:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 21537



Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо можно взять от ТС 250, по краям две обмотки по 18 витков шинка в стекле алюминий 35мм2 , на среднем керне две обмотки : 1-управления ток 1,2А 250 витков диаметр 1мм : 2-обмотка смещения 1,5А 55 витков диаметр 1мм провод ПЕВ. Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurybka
сообщение 7.3.2011, 23:32
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 19.1.2011
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133



Цитата(Vladimir_M @ 26.2.2011, 21:54) *
Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо можно взять от ТС 250, по краям две обмотки по 18 витков шинка в стекле алюминий 35мм2 , на среднем керне две обмотки : 1-управления ток 1,2А 250 витков диаметр 1мм : 2-обмотка смещения 1,5А 55 витков диаметр 1мм провод ПЕВ. Удачи!

Большое Вам спасибо! Очень выручили.
Как говорится аппетит приходит во время еды. Подскажите пожалуйста, если Вам извесно, это максимальный ток управления, и при каком приблизительно напряжении он будет таковым. То же про обмотку смещения. Извините за каламбур, я в эту тему только вникаю, и хочу применить по аналогии, а не на ВДГ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_M
сообщение 8.3.2011, 10:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 21537



Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут быть при максимальной нагрузке- 315а, у нас всегда забивали с большим запасом. Хотя транзистор на плате управления кт 817 иногда вылетает-- меняю на кт 829 , напруга регулировки от 0 ----5,5v. Чем могу.......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurybka
сообщение 8.3.2011, 13:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 19.1.2011
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133



Цитата(Vladimir_M @ 8.3.2011, 9:43) *
Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут быть при максимальной нагрузке- 315а, у нас всегда забивали с большим запасом. Хотя транзистор на плате управления кт 817 иногда вылетает-- меняю на кт 829 , напруга регулировки от 0 ----5,5v. Чем могу.......

Сегодня утром приснилось, что я забыл спросить относительно зазора в железе, есть он там или нет? И если есть то какой? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 8.3.2011, 16:41
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(Yurybka @ 8.3.2011, 13:43) *
Сегодня утром приснилось, что я забыл спросить относительно зазора в железе, есть он там или нет? И если есть то какой? Заранее благодарен.

Зазора там конечно же нет, так как именно подачей постоянного напряжения на его отдельную обмотку и регулируется этот "Мнимый" магнитный зазор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurybka
сообщение 13.3.2011, 2:42
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 420
Регистрация: 19.1.2011
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133



Цитата(DmitriyMon @ 8.3.2011, 15:41) *
Зазора там конечно же нет, так как именно подачей постоянного напряжения на его отдельную обмотку и регулируется этот "Мнимый" магнитный зазор.

Благодарю всех, кто внес ясность в эту смутность под названием "Дроссель насыщения"!

Сообщение отредактировал Yurybka - 6.4.2011, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 0:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены