имеется аппарат вдг 303 но в нем отсутствуют дроссели насыщения их не вернуть думаю сделать сам может кто знает моточные данные сечение и вид сердечников какой зазор и сколько этих дроселей три или шесть если у кого есть информация пишите в личку или на адрес
eger@kanal7.ru спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Имею з-х фазный трансформатор на 20кВА, аналогичный ВДГ-303, помогите, кто может, с моточными данными дроселей насыщения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21537 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Ждём
![]() Спасибо за фото. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21537 ![]() |
Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо можно взять от ТС 250, по краям две обмотки по 18 витков шинка в стекле алюминий 35мм2 , на среднем керне две обмотки : 1-управления ток 1,2А 250 витков диаметр 1мм : 2-обмотка смещения 1,5А 55 витков диаметр 1мм провод ПЕВ. Удачи!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Данные на дроссель управления ВДГ 303: железо можно взять от ТС 250, по краям две обмотки по 18 витков шинка в стекле алюминий 35мм2 , на среднем керне две обмотки : 1-управления ток 1,2А 250 витков диаметр 1мм : 2-обмотка смещения 1,5А 55 витков диаметр 1мм провод ПЕВ. Удачи! Большое Вам спасибо! Очень выручили. Как говорится аппетит приходит во время еды. Подскажите пожалуйста, если Вам извесно, это максимальный ток управления, и при каком приблизительно напряжении он будет таковым. То же про обмотку смещения. Извините за каламбур, я в эту тему только вникаю, и хочу применить по аналогии, а не на ВДГ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21537 ![]() |
Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут быть при максимальной нагрузке- 315а, у нас всегда забивали с большим запасом. Хотя транзистор на плате управления кт 817 иногда вылетает-- меняю на кт 829 , напруга регулировки от 0 ----5,5v. Чем могу.......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Данные списал с бирки. Думаю такие токи могут быть при максимальной нагрузке- 315а, у нас всегда забивали с большим запасом. Хотя транзистор на плате управления кт 817 иногда вылетает-- меняю на кт 829 , напруга регулировки от 0 ----5,5v. Чем могу....... Сегодня утром приснилось, что я забыл спросить относительно зазора в железе, есть он там или нет? И если есть то какой? Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Сегодня утром приснилось, что я забыл спросить относительно зазора в железе, есть он там или нет? И если есть то какой? Заранее благодарен. Зазора там конечно же нет, так как именно подачей постоянного напряжения на его отдельную обмотку и регулируется этот "Мнимый" магнитный зазор. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Зазора там конечно же нет, так как именно подачей постоянного напряжения на его отдельную обмотку и регулируется этот "Мнимый" магнитный зазор. Благодарю всех, кто внес ясность в эту смутность под названием "Дроссель насыщения"! Сообщение отредактировал Yurybka - 6.4.2011, 15:24 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |