Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
belok5
сообщение 4.3.2011, 23:54
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



невнимателен был при изучении фотки))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 0:45
Сообщение #22





Гости






Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 18:23) *
Так что же мне делать, получается какой-то замкнутый круг, проект сделан не верно, хотя проектная организация относится к местным энергетикам, а когда ко мне придут энергетики с приёмкой монтажа, то они увидят сплошные ошибки и заставят меня переделывать. Как мне быть, с чего начинать?

А кто делал этот проект? Не имён, ни фамилий, просто чья-то закарючка.

И что это за чертёж? Почему и улица и здание и щит совмещены на одном листе???

И что за проект гаража? Его душевно больной человек составлял?

Выравнивание потенциалов мне абсолютно не нравится на этом чертеже, даже схемы ГЗШ не видно. И что за "анкер" нахрен??? Есть нормальные заземляющие электроды, а не кустарное заземление где-то на столбе. Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят?

Это не проект, а ужас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 1:26
Сообщение #23





Гости






Хотя бы приведём в божеский вид проект главного щита



остальное доделаю завтра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 7:28
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



заинтересовал этот бред- потому что он ПОЛНЫЙ!!! какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта???
увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков...


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёд
сообщение 5.3.2011, 9:22
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21843



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:28) *
какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта???
увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков...

Вы уважаемый, если чего-то не понимаете, то держите свои эмоции при себе. Я вот в электрике не понимаю, поэтому обратился сюда, я же никого не называю на букву М, из-за того, что я сам чего-то не понимаю. Станок 1К62 идёт с двигателями двух типов с 11 кВт и 7 кВт, но те и другие рассчитаны с большим запасом. Мне в домашних условиях хватит 4 кВт. Несмотря, что некоторые режимы металлообработки придётся не использовать, но это не принципиально. И не надо меня уверять, что этот станок не будет работать от 4 кВт двигателя, метод давно испытан.


Немного позже выложу полный проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2011, 9:42
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 0:45) *
Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят?

это запрещено правилами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 10:00
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 22:55) *
Я им деньги уже заплатил за проект!!! Наверное лучше в начале идти к энергетикам, хотя тут палка о двух концах, пойдёшь и может начаться возня, которую я не хочу, не пойдёшь, потом может начаться возня.

Это же форум.Сейчас возможно создадут альтернативный вариант с объяснениями почему нужно сделать так,а никак иначе. Если схему нарисуют, то вы множите принести в ту организацию где заказывали и оплачивали проект и спросите может эта схема полутше? Пусть объяснят почему хуже раз вы стремитесь к совершенству причем за свои деньги ИМХО.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 10:02


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 10:26
Сообщение #28





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 9:42) *
это запрещено правилами?


А какое сопротивление у анкера на столбе? Можно только как для подстраховки, но не как основное. Основное повторное заземление надо делать нормальными электродами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 10:31
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2 Лёд
как-то в своей практике 7кВт не встречал- все 11 были. но и в бытность молодости, когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса! хотя... если точить болтики М8 или М10, то да- запаса там много.
вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке?


про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...

Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 10:45


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 11:50
Сообщение #30





Гости






Собирайте на здоровье



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 5.3.2011, 12:04
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 12:22
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 16:04) *
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. <> и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред

Согласен
Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО .

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 12:23


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Butirator
сообщение 5.3.2011, 12:39
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 4.2.2011
Из: Tver
Пользователь №: 21378



Нормальный проект, только я бы в гараже на вводе поставил бы просто автомат, а диф. автоматы на все группы, кроме освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 13:27
Сообщение #34





Гости






Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 12:04) *
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред



Цитата(Мастер Джу @ 5.3.2011, 12:22) *
Согласен
Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО .


Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 5.3.2011, 13:57
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:31) *
про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...

Хочу также добавить, что в КГ 5х10 нуль и РЕ могут быть 6 кв.мм, но для вашей нагрузки это не критично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.3.2011, 14:07
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 17:27) *
Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ.
Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме

P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 14:16


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 14:21
Сообщение #37





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 5.3.2011, 14:07) *
Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме


Ну извини, автору просто в помощь чертёж дали, да и к тому же по обозначению "L1, L2, L3" в соответствующих ячейках догадается где идут 3 фазы, а где 1.

Цитата
P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом.

Используемые мной псевдонимы в интернете уже заняты на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёд
сообщение 5.3.2011, 15:31
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 21843



Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 14:31) *
2 Лёд
когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса!
вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке?


про замену кабеля...
учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года...


А когда я маленько электромонтировал ... Про запас, если вы собираетесь на этом станке обдирать поковки по ф 300 мм, то да, запаса будет маловато, ну там скорее всего будет маловато запаса прочности. А для моих целей 4 кВт будет достаточно, пускай это будет в два раза медленней, меня это устраивает. Про кабель, не буду испытывать судьбу, сегодня уже купил ВВГ 5х10.

Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
717 x 1024 (61.05 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
1018 x 768 (89.64 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
658 x 1024 (303.54 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
643 x 1024 (276.21 килобайт)


 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
660 x 1024 (95 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
644 x 1024 (293.95 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
1013 x 768 (126.88 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 757 (120.65 килобайт)


 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
651 x 1024 (99.73 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
663 x 1024 (92.09 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 768 (56.68 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 5.3.2011, 16:03
Сообщение #39





Гости






Ну всё написано в условиях про повторное заземление и про 4-проводный ввод кабеля в здания. И даже написано, что кабель от воздушной линии отходит одного типа, а входит в дом другого типа.

С чем не соглашусь, так это со счётчиком, он должен быть там же, где и входной автомат. А то уже насоветовали тут делать 5 проводов на столбе и в качестве повторного заземления использовать кустарный анкер icon_biggrin.gif вам к Равшану с Джумшутом за такие рекомендации icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 5.3.2011, 23:55
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2 Лёд
повторюсь с вопросом...
у вас на станке стоит неродное, 4кВт двигло?
16А с характеристикой С-автомат при родном, 11 кВт, да еще при известных проблемах с электоснабжением в России в частном секторе будет вышибать- раз на раз не придется..
пс...еще добавлю- там обычная 4хпроводка- судя по фонарю на столбе-5 провод идет именно на освещение- через реле света


Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 23:59


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы