Скачок напряжения спровоцировал отгорание нулевой шины

Oleg_007
сообщение 5.3.2011, 22:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2011
Пользователь №: 21870



После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.3.2011, 22:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) *
Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?

Причина в перегрузке сетей и плохом обслуживании оборудования. Скачёк напряжения мог только ускорить момент отгорания нуля.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.3.2011, 22:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



при условии слабого контакта да при большой нагрузке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 6.3.2011, 11:24
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения....


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 11:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
knes
сообщение 6.3.2011, 12:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 11.5.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11172



Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усугубил ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.3.2011, 13:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



скорее всего это сумма причин, а не одна конкретная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 6.3.2011, 20:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Oleg_007 @ 5.3.2011, 22:39) *
После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?

Заранее спасибо за ответы.

может отгорел провод, ШИНА это круто. отгорает ИМХО при плохом контакте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.3.2011, 19:55
Сообщение #9





Гости






Цитата
мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения....


100%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 8.3.2011, 18:57
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Гость @ 7.3.2011, 19:55) *
100%

Гость что это по вашему СКАЧОК напряжения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 8.3.2011, 23:33
Сообщение #11





Гости






Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающего персонала и ничего другого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2011, 15:41
Сообщение #12





Гости






Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг. влетела. Проканает для жителей этого несчастного дома и других отмазок. Скачок напряжения на отходящих как раз и вызван отгоранием нуля. Причина в плохом состоянии электооборудавания (отсутствие ПР, ППР итд регламент короче). При правильном распределении нагрузки по нулю течёт "небаланс". Если только не убит транс и действительно не возник перекос . Скачок хоть по высокой, хоть по низкой, не мог раскрутить гайки, и жечь контакт какое то время. Но "последней каплей" мог быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гарик_*_*
сообщение 8.5.2011, 0:14
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость @ 10.3.2011, 15:41) *
Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг. влетела. Проканает для жителей этого несчастного дома и других отмазок. Скачок напряжения на отходящих как раз и вызван отгоранием нуля. Причина в плохом состоянии электооборудавания (отсутствие ПР, ППР итд регламент короче). При правильном распределении нагрузки по нулю течёт "небаланс". Если только не убит транс и действительно не возник перекос . Скачок хоть по высокой, хоть по низкой, не мог раскрутить гайки, и жечь контакт какое то время. Но "последней каплей" мог быть.

Вопрос спецам. Вольт-автомат может спасти от такой хрени? У нас зимой с электрикой была авария, когда у меня сгорело всё нахрен. Потом сын радиолюбитель вставил в щиток такой автомат. Просто хотелось бы точно знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.5.2011, 0:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там.
обычно просто реле контроля напряжения стоит в паре с контактором для защиты от такой фигни
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.5.2011, 0:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блуждающие токи".
ИМХО нуль не прикручен хорошо, вот и отгорел. И как тут ужеписали случился "скачек" с 220-380 на розетках.

PS молния была? Рядом завод металлургический не пропадал резко? НЛО могли на ЛЭП подзарядиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 8.5.2011, 14:32
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Скачёк напряжения может быть и может являтся причиной обгорания нуля, но доказать это очень трудно, да и наличие скачка напряжения где-то в энергосистеме нельзя доказать без приборных замеров качества Эл.энергии именно в это время. Как правило оборание нуля - следствие плохой эксплуатации 3-хфазной сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GrocKHeLL
сообщение 8.5.2011, 17:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Пользователь №: 22147



Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Только не на нуле, а на фале обгорела шина. А причина до банальности проста: отсутствие ппр, ухудшилось качество контакта, стал контакт греться и вот в результате. Так что поддерживаю остальных, кто утверждает, что обгорания нуля это косяк обслуживающей организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.5.2011, 22:23
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mae @ 8.5.2011, 14:32) *
Скачёк напряжения может быть и может являтся причиной обгорания

Как говорил Холмс профессору Мариарти (предварительно вырубив последнего), "бездоказательно, уважаемый профессор, бездоказательно"... icon_biggrin.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.5.2011, 2:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



чисто гипотетически, нижестоящее соединение может отгореть позже вышестоящего именно от последней капли в виде скачка напряжения, вызванного обрывом нуля вышестоящего. а вот от чего помер первоначальный пациент, неизвестно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kubus68
сообщение 9.5.2011, 5:08
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым соединением в следствие непроведения регламента в течение мнооогих лет) приводит данным последствиям. не обязательно может напряжение быть 380 В, возможно протекание тока потребителя через защитный РЕ проводник, что также ведёт к выходу из строя электроприёмника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения