После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения?
Заранее спасибо за ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения? Причина в перегрузке сетей и плохом обслуживании оборудования. Скачёк напряжения мог только ускорить момент отгорания нуля. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
при условии слабого контакта да при большой нагрузке.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения....
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
380 - это уже не скачек, это уже отсутствие нуля
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 ![]() |
Возможно был сильный перекос по току. А скачёк усугубил ситуацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скорее всего это сумма причин, а не одна конкретная
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
После скачка напряжения, в щитовой отгорела нулевая шина, после чего на квартиры пошло напряжение 380 вольт. Вопрос в следующем: в чём причина отгорания нулей? Может ли причиной послужить тот самый скачок напряжения? Заранее спасибо за ответы. может отгорел провод, ШИНА это круто. отгорает ИМХО при плохом контакте. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Цитата мне всеж кажется, что отгарание рабочего ноля явилось причиной скачка напряжения.... 100% |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Николай_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Отгорание нуля-результат плохой работы обслуживающего персонала и ничего другого
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг. влетела. Проканает для жителей этого несчастного дома и других отмазок. Скачок напряжения на отходящих как раз и вызван отгоранием нуля. Причина в плохом состоянии электооборудавания (отсутствие ПР, ППР итд регламент короче). При правильном распределении нагрузки по нулю течёт "небаланс". Если только не убит транс и действительно не возник перекос . Скачок хоть по высокой, хоть по низкой, не мог раскрутить гайки, и жечь контакт какое то время. Но "последней каплей" мог быть.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Гарик_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Не смешите мои тапочки. Судя по всему обслуж. орг. влетела. Проканает для жителей этого несчастного дома и других отмазок. Скачок напряжения на отходящих как раз и вызван отгоранием нуля. Причина в плохом состоянии электооборудавания (отсутствие ПР, ППР итд регламент короче). При правильном распределении нагрузки по нулю течёт "небаланс". Если только не убит транс и действительно не возник перекос . Скачок хоть по высокой, хоть по низкой, не мог раскрутить гайки, и жечь контакт какое то время. Но "последней каплей" мог быть. Вопрос спецам. Вольт-автомат может спасти от такой хрени? У нас зимой с электрикой была авария, когда у меня сгорело всё нахрен. Потом сын радиолюбитель вставил в щиток такой автомат. Просто хотелось бы точно знать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
поподробнее, не понятно, что за зверюга у вас там.
обычно просто реле контроля напряжения стоит в паре с контактором для защиты от такой фигни |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Скачек )))) прикольный отмаз, еще есть "блуждающие токи".
ИМХО нуль не прикручен хорошо, вот и отгорел. И как тут ужеписали случился "скачек" с 220-380 на розетках. PS молния была? Рядом завод металлургический не пропадал резко? НЛО могли на ЛЭП подзарядиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Скачёк напряжения может быть и может являтся причиной обгорания нуля, но доказать это очень трудно, да и наличие скачка напряжения где-то в энергосистеме нельзя доказать без приборных замеров качества Эл.энергии именно в это время. Как правило оборание нуля - следствие плохой эксплуатации 3-хфазной сети.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 ![]() |
Была у нас на работе примерно такая же бодяга. Только не на нуле, а на фале обгорела шина. А причина до банальности проста: отсутствие ппр, ухудшилось качество контакта, стал контакт греться и вот в результате. Так что поддерживаю остальных, кто утверждает, что обгорания нуля это косяк обслуживающей организации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скачёк напряжения может быть и может являтся причиной обгорания Как говорил Холмс профессору Мариарти (предварительно вырубив последнего), "бездоказательно, уважаемый профессор, бездоказательно"... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
чисто гипотетически, нижестоящее соединение может отгореть позже вышестоящего именно от последней капли в виде скачка напряжения, вызванного обрывом нуля вышестоящего. а вот от чего помер первоначальный пациент, неизвестно)))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 ![]() |
отгорание нулевой шины(прогорание под болтовым соединением в следствие непроведения регламента в течение мнооогих лет) приводит данным последствиям. не обязательно может напряжение быть 380 В, возможно протекание тока потребителя через защитный РЕ проводник, что также ведёт к выходу из строя электроприёмника
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |