Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!
Имеем намерение подключиться отпайками к двум ВЛ-110кВ для электроснабжения завода. Воздушные линии ВЛ-110кВ находятся в собственности соседнего ООО "ХХХ", питают муниципальный объект, загружены на 10%. После запроса технических условий от собственника последовал категорический отказ! В праве ли собственник воздушной линии отказать нам в выдаче технических условий и последующем технологическом присоединении, если он присоединен к сетевой организации? На какие нормативные документы можно сослаться? |
|
|
Luk Технологическое присоединение к ВЛ-110кВ 3.3.2011, 12:02
с2н5он нет, посмотрите Правила недискриминационного досту... 3.3.2011, 13:35
Luk Если я правильно понимаю, то это "опосредован... 3.3.2011, 14:33
Базимыч Собственник линии вправе Вам отказать.
Во-первых,... 3.3.2011, 18:00
Luk Спасибо! Подскажите, есть мнение, что сетевая ... 4.3.2011, 6:18
с2н5он нет, такого не слыхал, есть в законе что сбытовая ... 4.3.2011, 9:46
Luk Спасибо! 4.3.2011, 9:48
с2н5он а отказ они чем обосновали? 4.3.2011, 9:53
Luk Обосновали они следующим образом: снижается надежн... 5.3.2011, 8:54
Базимыч Цитата(Luk @ 5.3.2011, 8:54) Обосновали о... 5.3.2011, 16:00
в горле кость Цитата(Базимыч @ 5.3.2011, 16:00) ...собс... 15.4.2023, 9:38
с2н5он в соответствии с Правилами тех. присоединения
31.... 5.3.2011, 9:24
Luk Но сетевая организация не против нас подключить... 5.3.2011, 11:55
с2н5он "сетевые организации" - организации, вла... 5.3.2011, 13:12
Базимыч Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 13:12) "се... 5.3.2011, 15:53
exFSK В Вашем случае 2 варианта:
1. Если компания владел... 11.5.2011, 13:43
exFSK забыл довавитьк посту вверху
"сетевая организ... 11.5.2011, 13:52
Luk Здравствуйте! Выяснилось, владелец ВЛ110 - сет... 23.5.2011, 12:39
с2н5он а причем здесь ТП? 23.5.2011, 14:26
Luk Вопрос! Если организация имеет тариф на трансп... 24.5.2011, 5:50
с2н5он является 24.5.2011, 9:12
Гость_Arslangilmiyarov_* Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно юрид... 5.4.2023, 17:55
НИР То что физически провода подключены например к НН ... 6.4.2023, 5:35
Гость_ArslanGilmiyarov_* Схема в данном случае ПС 110/35/10 кВ, КРУН 10 кВ ... 6.4.2023, 9:15
Ant29 Это называется "котел" сверху. На Вашем ... 6.4.2023, 9:44
Гость_Arslangilmiyarov_* В моем понимании было так, мы пишем заявку на ТП н... 6.4.2023, 11:10
с2н5он Цитата(Гость_Arslangilmiyarov_* @ 6.4.2023, 1... 6.4.2023, 12:17
НИР По простому, идите по схеме от своего подключения ... 6.4.2023, 13:04![]() ![]() ![]() |
|