невнимателен был при изучении фотки))
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Так что же мне делать, получается какой-то замкнутый круг, проект сделан не верно, хотя проектная организация относится к местным энергетикам, а когда ко мне придут энергетики с приёмкой монтажа, то они увидят сплошные ошибки и заставят меня переделывать. Как мне быть, с чего начинать? А кто делал этот проект? Не имён, ни фамилий, просто чья-то закарючка. И что это за чертёж? Почему и улица и здание и щит совмещены на одном листе??? И что за проект гаража? Его душевно больной человек составлял? Выравнивание потенциалов мне абсолютно не нравится на этом чертеже, даже схемы ГЗШ не видно. И что за "анкер" нахрен??? Есть нормальные заземляющие электроды, а не кустарное заземление где-то на столбе. Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят? Это не проект, а ужас. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Хотя бы приведём в божеский вид проект главного щита
![]() остальное доделаю завтра |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
заинтересовал этот бред- потому что он ПОЛНЫЙ!!! какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта???
увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
какой чудак на букву М установил мощность 1к62 в 4 киловатта??? увы... похоже вы зря выкинули деньги. или несите им это чудо на доработку с учетом всех косяков... Вы уважаемый, если чего-то не понимаете, то держите свои эмоции при себе. Я вот в электрике не понимаю, поэтому обратился сюда, я же никого не называю на букву М, из-за того, что я сам чего-то не понимаю. Станок 1К62 идёт с двигателями двух типов с 11 кВт и 7 кВт, но те и другие рассчитаны с большим запасом. Мне в домашних условиях хватит 4 кВт. Несмотря, что некоторые режимы металлообработки придётся не использовать, но это не принципиально. И не надо меня уверять, что этот станок не будет работать от 4 кВт двигателя, метод давно испытан. Немного позже выложу полный проект. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Какого хрена в главный щит 5 проводов приходят? это запрещено правилами? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Я им деньги уже заплатил за проект!!! Наверное лучше в начале идти к энергетикам, хотя тут палка о двух концах, пойдёшь и может начаться возня, которую я не хочу, не пойдёшь, потом может начаться возня. Это же форум.Сейчас возможно создадут альтернативный вариант с объяснениями почему нужно сделать так,а никак иначе. Если схему нарисуют, то вы множите принести в ту организацию где заказывали и оплачивали проект и спросите может эта схема полутше? Пусть объяснят почему хуже раз вы стремитесь к совершенству причем за свои деньги ИМХО. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 10:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
2 Лёд
как-то в своей практике 7кВт не встречал- все 11 были. но и в бытность молодости, когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса! хотя... если точить болтики М8 или М10, то да- запаса там много. вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке? про замену кабеля... учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года... Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 10:45 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Собирайте на здоровье
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. <> и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред Согласен Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 12:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2011 Из: Tver Пользователь №: 21378 ![]() |
Нормальный проект, только я бы в гараже на вводе поставил бы просто автомат, а диф. автоматы на все группы, кроме освещения.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.условий. для ИЖС тех. условия выдаются только на внешнее электроснабжение и учет электроэнергии. как вы будете делать внутрянку дома и какими материалами никого не волнует, тут вам предоставлено широкое поле деятельности. внешние сети будут делать местные сети. так что требуйте переработки проекта, (т.к. в нем есть ошибки) если же был оформлен официальный договор или закажите у кого-нибудь. и не советую принимать в серьез то, что пишет гость, там полный бред Согласен Вобще к сообщениям "гостей" и заглянувших пользователей нужно относится критически ИМХО . Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Для начала поработайте хотя бы с проектами и только потом говорите где какой бред. Да, и если вы делаете новую установку, то и внутрянка должна быть выполнена по текущим стандартам, а не что-то новое и что-то старое. А то у меня такое чувство, что проекты составляют не опытные специалисты с соответствующей лицензией, а неуверенные в себе дилетанты по выдержкам из ПУЭ. Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме ![]() P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.3.2011, 14:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Вам стоит поучится в рисовать однолинейные схемы хотя бы по теме ![]() Ну извини, автору просто в помощь чертёж дали, да и к тому же по обозначению "L1, L2, L3" в соответствующих ячейках догадается где идут 3 фазы, а где 1. Цитата P.S. И зарегистрироваться бы неплохо бы раз вы оппонент.Тяжело спорить с анонимом. Используемые мной псевдонимы в интернете уже заняты на этом форуме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
||||||||||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
2 Лёд когда еще маленько токарил, встречался с этим агрегатом. насчет запаса по мощности могу сказать только одно- там нет запаса! вот я не понял одного- у вас стоит неродное двигло на станке? про замену кабеля... учтите, что срок эксплуатации кабеля КГ 4 года... А когда я маленько электромонтировал ... Про запас, если вы собираетесь на этом станке обдирать поковки по ф 300 мм, то да, запаса будет маловато, ну там скорее всего будет маловато запаса прочности. А для моих целей 4 кВт будет достаточно, пускай это будет в два раза медленней, меня это устраивает. Про кабель, не буду испытывать судьбу, сегодня уже купил ВВГ 5х10.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Ну всё написано в условиях про повторное заземление и про 4-проводный ввод кабеля в здания. И даже написано, что кабель от воздушной линии отходит одного типа, а входит в дом другого типа.
С чем не соглашусь, так это со счётчиком, он должен быть там же, где и входной автомат. А то уже насоветовали тут делать 5 проводов на столбе и в качестве повторного заземления использовать кустарный анкер ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
2 Лёд
повторюсь с вопросом... у вас на станке стоит неродное, 4кВт двигло? 16А с характеристикой С-автомат при родном, 11 кВт, да еще при известных проблемах с электоснабжением в России в частном секторе будет вышибать- раз на раз не придется.. пс...еще добавлю- там обычная 4хпроводка- судя по фонарю на столбе-5 провод идет именно на освещение- через реле света Сообщение отредактировал case69rus - 5.3.2011, 23:59 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |