Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Здравствуйте. На форуме я новичок, да и в электрике тоже. Хочу самостоятельно овладеть азами в электрике, надеюсь, что вы мне в этом поможете. Возможно эта тема поможет ещё кому-то. Планирую сделать эту тему с подробными отчётами о своей работе и фотографиями. Передо мной стоит задача:
1. Осуществить 3-х фазный ввод в частный дом. а) монтаж кабеля; б) монтаж счётчика; в) монтаж автоматов ВА, УЗО, АД; г) заземление. 2. Подключение оборудования. а) Токарный станок 1К62; б) Фрезерный станок 675; в) Сверлильный станок. 3. Пуск и наладка. В этой связи у меня сразу возникает вопрос: по тех.условию у меня идёт кабель ВВГ 5х10, но у меня есть кабель КГ 5х10, можно ли использовать этот кабель? Далее предоставляю вам эл.схему, которую мне сделали в проектной организации, хочется узнать, всё ли верно спроектировано? Сообщение отредактировал Лёд - 5.3.2011, 15:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
В этой связи у меня сразу возникает вопрос: по тех.условию у меня идёт кабель ВВГ 5х10, но у меня есть кабель КГ 5х10, можно ли использовать этот кабель? Наверное всё таки не по тех. условиям, а по проекту. Заменить, думаю можно, но проложить в метал.рукаве уже не получится, если у Вас там кругом Г3. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
номинал вводного узо возьми на 1 ступень выше, чем номинал вводного автомата, т.е.32 А. на 1-о фазные потребители следует применить 1-о полюсные автоматы. тип кабеля заменить можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Заменить, думаю можно, но проложить в метал.рукаве уже не получится, если у Вас там кругом Г3. А что такое ГЗ? И почему не получится? Я сегодня попробывал, у меня получилось. Просто нужна сталистая проволока и с помощью неё всё прокладывается. номинал вводного узо возьми на 1 ступень выше, чем номинал вводного автомата, т.е.32 А. на 1-о фазные потребители следует применить 1-о полюсные автоматы. тип кабеля заменить можно Объясните пожалуйста почему нужно менять на 1-о фазные автоматы с 1 полюсом. И примут ли у меня потом такие изменения? И почему менять УЗО. наверное будет постоянно срабатывать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замену кабеля согласовываете с сетевой организацией НГЭС
лучше было розетки и освещение разделить, но это не принципиально, тем более уже нарисовано почему кабель 2х2,5, а не 3х2,5 непонятно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Ребята, какой НАХРЕН номинал вводного узо?
Схему читать надо ![]() Они сначала на столбе делят ПЕН на РЕ и Н, тянут 5 жил, а потом кладут на освещение и розетки 2-х жильный кабель без узо с разрывом Н.... Вваодное узо и работать не будет. Кстати, вводное УЗО я бы поставил 100мА - пожарное... У нас за такие схемы лицензии лишают ... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
почему кабель 2х2,5, а не 3х2,5 непонятно У нас старый дом, поэтому проводка выполнена по старым нормам и менять её не будем пока, а вот в гараже там всё с нуля будет. Извиняюсь, что сразу не предупредил, в доме всё остаётся по старому, как это было сделано 50 лет назад, только поменяются автоматы. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Лёд
Там идёт воздушная линия, от воздушной линии кабель идёт в уличный щит (в уличном щите стоит вводный автомат С25), далее от уличного щита идёт в здание на счётчик и разрядники, от счётчика на УЗО и с УЗО на группы. Где сразу нашёл недочёты: 1) уличный щит стоит внутри здания, т.е. если кто-то в доме вобьёт гвоздь в кабель, то предохранитель на подстанции явно не сработает, а дойдёт до перегрева ![]() 2) Заземление ![]() ![]() 3) кабель в главном щите приходит на счётчик, а должен на рубильник; да и счётчик в проекте стоит в главном щите, а не в уличном щите (и как сбытовая компания будет показания проверять?); счётчик и главный (входной) автомат надо вынести на улицу как положено, а кабель должен приходить на рубильник в главном щите 4) разрядники тоже желательно на улицу в уличный щит вынести 5) розетки желательно отделить от освещения, причём УЗО надо только розеткам, ещё УЗО требуется во влажные помещения 6) в гараже всё пропустить через УЗО и заземление в гараже желательно видеть бы ТТ; хотя пофиг, у вас там наверное не слишком много взрывоопасных веществ хранится что касается подвода кабелей, то прокладываются они по DIN 18015-3 К сожалению, мне бежать надо, отвечу поздно вечером или завтра |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
А что такое ГЗ? И почему не получится? Я сегодня попробывал, у меня получилось. Просто нужна сталистая проволока и с помощью неё всё прокладывается. Г3- это степень горючести стен(см. свой проект). ВВГнг-кабель негорючий и возможно в мет. рукаве будут соблюдены условия прокладки по пожарной безопасности, а вот изоляция КГ не имеет таких свойств. Значит придётся предпринимать какие то дополнительные тех. мероприятия(см. ПУЭ таб.2.1.3). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
Лёд Там идёт воздушная линия, от воздушной линии кабель идёт в уличный щит (в уличном щите стоит вводный автомат С25), далее от уличного щита идёт в здание на счётчик и разрядники, от счётчика на УЗО и с УЗО на группы. Где сразу нашёл недочёты: 1) уличный щит стоит внутри здания, т.е. если кто-то в доме вобьёт гвоздь в кабель, то предохранитель на подстанции явно не сработает, а дойдёт до перегрева. Так что же мне делать, получается какой-то замкнутый круг, проект сделан не верно, хотя проектная организация относится к местным энергетикам, а когда ко мне придут энергетики с приёмкой монтажа, то они увидят сплошные ошибки и заставят меня переделывать. Как мне быть, с чего начинать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Они сначала на столбе делят ПЕН на РЕ и Н, тянут 5 жил, а потом кладут на освещение и розетки 2- это не криминал, у них по 2х2,5 идет L и N Лёд 3) кабель в главном щите приходит на счётчик, а должен на рубильник; да и счётчик в проекте стоит в главном щите, а не в уличном щите (и как сбытовая компания будет показания проверять?); счётчик и главный (входной) автомат надо вынести на улицу как положено, а кабель должен приходить на рубильник в главном щите до счетчика стоит автомат кем положено вынос всего что перечислили на улицу - ссылку на Правила в доме всё остаётся по старому велика вероятность срабатывания УЗО . Как мне быть, с чего начинать? значит проект будет Вашим энергетикам по барабану вероятно что делать - обратиться к здесь присутствующим с просьбой перерисовать Вашу схемку с учетом Ваших пожеланий затем обратиться к проектировщикам, чтобы перерисовали, ежли за деньги то сначала зайти к энергетикам и спросить - можно я буду делать не совсем по проекту (схему принесу Вам на согласование), если можно - забейте на проектировщиков -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 ![]() |
значит проект будет Вашим энергетикам по барабану вероятно что делать - обратиться к здесь присутствующим с просьбой перерисовать Вашу схемку с учетом Ваших пожеланий затем обратиться к проектировщикам, чтобы перерисовали, ежли за деньги то сначала зайти к энергетикам и спросить - можно я буду делать не совсем по проекту (схему принесу Вам на согласование), если можно - забейте на проектировщиков Я им деньги уже заплатил за проект!!! Наверное лучше в начале идти к энергетикам, хотя тут палка о двух концах, пойдёшь и может начаться возня, которую я не хочу, не пойдёшь, потом может начаться возня. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А кто проявил инициативу в разработке этого "проекта" (если это можно так называть)?
Кто сказал Вам, что он нужен? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
[quote
что касается подвода кабелей, то прокладываются они по DIN 18015-3 [/quote] это для неметчины [quote Ребята, какой НАХРЕН номинал вводного узо? Схему читать надо Они сначала на столбе делят ПЕН на РЕ и Н, тянут 5 жил, а потом кладут на освещение и розетки 2-х жильный кабель без узо с разрывом Н....quote] слона-то я и не заметил ![]() Сообщение отредактировал бармалей - 4.3.2011, 22:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Кто сказал Вам, что он нужен? если я правильно понял, то это жилой дом (объект кап. строительства), а не дача и т.п. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я чегой-то не понял, а сколько жил идет до 21 опоры?..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
четыре, просто с ТП на кабеле броню пользуют
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а разве А50 в броне?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я про выход с ТП, а А50 - 4
хотя идея неплохая ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
если я правильно понял, то это жилой дом (объект кап. строительства), а не дача и т.п. И что с того, что жилой дом? На ИЖС до 3х этажей для проживания одной семьи разработка и согласование проектной документации не требуется (РФ) С подобных промакашек (проектов) кормятся конторки, созданные при СО... и подкармливают своего создателя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |