Почему выбивает УЗО?

Saska
сообщение 3.3.2011, 22:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



Добрый день! НИкак не пойму физику процесса и, что самое главное, как поступить.

Сталинский дом. Земли конечно нет. Собственный щит в квартире (т.е. от подъездного автомата отвод в квартиру а там уже стоит полноценный щит). Собственно в нем вводной автомат, затем УЗО на 30мА, затем шинкой все по группам раскидывается.

В ванной повесили водогрей накопительный. Вроде Аристон. Мощность в районе 2 кВт. Водогрей имеет провод с коробочкой, в которой находится собственное УЗО на 15мА и далее евровилку для включения в обычную розетку. Подвели к нему кабель от щита - отдельная группа. Кабель заканчивается розеткой. Автомат на данной группе ВЫКЛЮЧЕН. Пытаюсь вставить вилку водогрея в розетку - первым в соприкосновение, как и положено, входит земляной контакт. Тут же отщелкивается УЗО в щите. Т.е. основные два контакта еще не вошли в розетку - только земля. Срабатывает УЗО.

Строители которые вешали говорят что водогрей имеет электрический контакт (незнаю как так у них получилось) с арматурой здания (что-то там с балкой у них соприкасается).

Это что, какие-то наводки по арматуре и подводящим трубам на корпус водогрея, которым некуда стекать только как на УЗО? И как быть в такой ситуации? Выбросить УЗО?

PS. да, забыл добавить - вся проводка по квартире выполнена трехжильным кабелем. Земля в щите сходится на отдельную шину, которая, в свою очередь соеденена с шиной нуля. Т.е. по сути дела, зануление.

Сообщение отредактировал Saska - 3.3.2011, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2011, 23:04
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, ноль с землёй перепутали в розетке (или соединили)?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 23:32
Сообщение #3





Гости






А что даёт соприкосновение с арматурой? Просто по жёлто-зелёному проводу идёт блудный ток, но на УЗО он никак не повлияет. Просто ржавчина на арматуре будет быстрее разрастаться.

Утекает скорее всего:
1) блудный ток с арматуры (у кого-то земля на арматуре) на ноль
2) в каком-то приборе есть пыль, которая и даёт утечку

вообще выключите все приборы и оставьте только бойлер

потом экспериментальным путём включения приборов по одному выявите, в каком приборе есть утечка и отнесите его мастеру

если и это не помогло, то сфотографируйте щит со снятой крышкой и покажите нам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2011, 23:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или провод повредили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 3.3.2011, 23:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



гость дмитрий! на этой модели водогрея УЗО встроенное! и зачем тогда фото щита охота посмотреть? icon_biggrin.gif просто перепутали N и PE в розетке

Сообщение отредактировал бармалей - 3.3.2011, 23:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2011, 23:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 3.3.2011, 23:34) *
гость дмитрий! на этой модели водогрея УЗО встроенное! и зачем тогда фото щита охота посмотреть? icon_biggrin.gif

не всегда имеет значение, у меня на Термексе в 80 % срабатывает ИЕКовское узо в щитке, а водогрее нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 23:38
Сообщение #7





Гости






Цитата(бармалей @ 3.3.2011, 23:34) *
гость дмитрий! на этой модели водогрея УЗО встроенное! и зачем тогда фото щита охота посмотреть? icon_biggrin.gif


Читаем сообщение №1:
Цитата
Собственно в нем вводной автомат, затем УЗО на 30мА, затем шинкой все по группам раскидывается.


УЗО продублировано чтоли? И 30мА может не потянуть утечку всех приборов, включеных в данный момент в розетку

И наконец-то, на шинах перепутали ноль и землю или в розетке, отсюда и надо посмотреть в чём дело. Мы ж не телепаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.3.2011, 23:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



icon_sad.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 3.3.2011, 23:48
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Saska @ 3.3.2011, 22:44) *
.... первым в соприкосновение, как и положено, входит земляной контакт. Тут же отщелкивается УЗО в щите. Т.е. основные два контакта еще не вошли в розетку - только земля. Срабатывает УЗО.

.....

вот это непонятно...
если дом сталинский- то никакой арматуры нигде ни в капитальных стенах, ни в перегородках просто быть не может!!!


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.3.2011, 23:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



нарисуйте схемку группы в щите, есть одна мысля
и еще - а есть у вас еще приборы с землей? потыкать в эту розетку? чайник, например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 23:55
Сообщение #11





Гости






Цитата(case69rus @ 3.3.2011, 23:48) *
вот это непонятно...
если дом сталинский- то никакой арматуры нигде ни в капитальных стенах, ни в перегородках просто быть не может!!!


В сталинских домах весь потолок пронизан арматурой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:11
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.3.2011, 23:55) *
В сталинских домах весь потолок пронизан арматурой.

СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ!!!! вы что? откуда? штукатурка, дранка,деревянные доски, слеги, потом шлак, опять слеги и дерево на полу???? вы куда там арматуру запихнете????....
icon_biggrin.gif видать все-таки бяда у вас в явропах со сталинками icon_biggrin.gif


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 0:18
Сообщение #13





Гости






Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:11) *
СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ!!!! вы что? откуда? штукатурка, дранка,деревянные доски, слеги, потом шлак, опять слеги и дерево на полу???? вы куда там арматуру запихнете????....
icon_biggrin.gif видать все-таки бяда у вас в явропах со сталинками icon_biggrin.gif

Ну приходилось много раз тянуть новые провода в сталинском доме, так вот в ходе сверления дырки между этажами возникали проблемы. Когда начинали ломать вокруг дырки, чтобы вытянуть сверло, то оказывалось, что в межэтажных перекрытиях полным-полно замуровано металлических полосок, тросов, крюков, обрезков проводов, газет, окурков, тонны гвоздей и ещё каких-то неопозноваемых предметов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:25
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



дайте угадаю.... сверлили на лестничных клетках?
и каков шанс, что в доме, где вообще нет заземления в принципе, ваш попавшийся гвоздь будет именно(!!!) заземлен?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 0:39
Сообщение #15





Гости






Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:25) *
дайте угадаю.... сверлили на лестничных клетках?
и каков шанс, что в доме, где вообще нет заземления в принципе, ваш попавшийся гвоздь будет именно(!!!) заземлен?

Там весь этот мусор не заземлён с 1950 года. А вот если кто-то нашёл кусок металлического мусора и кинул на него землю, то вполне реалистично, что фаза гуляет по забытым строителями в стенах предметам. Раз РЕ-магистрали нет, то для подключения стиральной машины используются все подручные средства, в том числе и торчащий из стены кусок арматуры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:56
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Дмитрий!!!
ЭТО БРЕД!!! НЕ КУРИТЕ БОЛЬШЕ ТАКУЮ ЧУДО-ТРАВУ!!!

пс.. сорри за капс...


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 1:14
Сообщение #17





Гости






Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:56) *
Дмитрий!!!
ЭТО БРЕД!!! НЕ КУРИТЕ БОЛЬШЕ ТАКУЮ ЧУДО-ТРАВУ!!!

пс.. сорри за капс...



я ни разу в жизни не пробовал травы

Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2011, 11:47
Причина редактирования: фото здесь причем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saska
сообщение 4.3.2011, 9:55
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



Может я некорректно выразился про сталинский дом. Может и не сталинский. Но арматура есть. Плюс массивные железные балки.

При включении в эту розетку станка для резки плитки (вилка с заземлением) ничего не выбивает.

При включении водогрея все остальное выключено в щите. Даже освещение.

Щит делал сам. Фотографии под рукой нету к сожалению. Ноль и земля в розетке не перепутаны. Я правда еще раз сакцентирую внимание на том что шина земли в щите занулена.



Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 9:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2011, 10:03
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Попытайтесь замерить напряжение между корпусом водогрея и "землёй" щита.

Ещё. Отвалится ли УЗО в щите при соединении куском провода "земли" розетки и корпуса водогрея? Может, в консерватории Аристоне что-то подправить? А что будет, если его воткнуть в другую розетку с УЗО?

Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2011, 10:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saska
сообщение 4.3.2011, 11:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9212



Да, уже пробовал соединять только корпус водогрея и земляной контакт розетки проводовом - УЗО выбивает. Предположив, что это какие-то блуждающие токи в трубопроводах и арматуре здания попробовал соединить проводочком землю в другой (ближайшей к батарее отопления) розетке и трубой отопления - тоже выбивает УЗО.

Сам аристон в другую розетку не втыкал - нет такого длинного удлинителя с землей. А водогрей намертво превешен за подвесным потолком в ванной.

Да, напряжение пытался мерить - по моему вольтметру (не знаю насколько точному) в районе 1,5 В AC

Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 11:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения