Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы

savelij®
сообщение 2.3.2011, 12:24
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.3.2011, 11:39) *
А в школе небыло такого предмета как "английский язык"?

У меня, например, немецкий был и в школе и в вузе. Не большие навыки были получены на службе в общении на польском...
А у некоторых, полагаю, иностранный язык так и остался иностранным... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.3.2011, 12:39
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а люди, обращающиеся в данный раздел, стремятся получить совет в том, что для них и так китайская грамота на русском; так еще и на буржуйский переведенная))))

Сообщение отредактировал belok5 - 2.3.2011, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 13:34
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



Цитата(belok5 @ 2.3.2011, 8:15) *
резистор - надо высчитывать. какие токи пусковые по паспорту? или в гарантийке сказали?
шунт - перемычка, которая после некоторого времени( отработки пусковых токов), выводит этот самый резистор из работы, позволяя стабилизатору нормально функционировать.

в этом паспорте ничего такого не пишут (про токи) и когда покупал никакая сволочь ничего не сказала про никакие токи пусковые. Вы бы не могли подсказать хоть приблизительно с запасом какой резистор поставить надо? И где и какой этот шунт можно взять? После выключения света он сам прирывает линию а потом включается?

А что касается автомата, то пришел чудак и сказал что положено 16а и не больше, а хочешь больше то позолоти ручку и мы чето придумаем.

Еще одно уточнение (чисто любопытно) судя по схеме, когда замыкает шунт провода, то резистор остается на линии без разрывов - он всеравно перестает работать и ток идет по пути наименьшего сопротивления или он всетаки потребляет кокое-то количество энергии при такой работе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.3.2011, 13:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij® @ 2.3.2011, 12:24) *
А у некоторых, полагаю, иностранный язык так и остался иностранным... icon_wink.gif

а у некоторых и русский icon_smile.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SimbaD
сообщение 2.3.2011, 13:44
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 20249



Итак, похоже вопрос den_vel звучит так.
На входе стоит автомат 3 фазы 16А. Надо сделать стабилизированное питание для части потребителей в доме.

Для решения задачи был приобретен однофазный стабилизатор на 5 КВт.

Не знаю, какой там у него пусковой ток, но рабочий явно будет более 16А, так как КПД стабилизаторов часто резко падает, если нагрузка отличается от номинальной.

Похоже вариантов решения несколько:
1. Менять входной автомат на не менее чем на 25А, если позволяют условия
2. Использовать один или несколько менее мощных стабилизаторов исходя из реальной потребности. Например, на 2 фазы по 3КВт, если действительно так много потребителей требуют стабильного питания
3. Использовать 3-х фазный стабилизатор соответствующей мощности.

Ну и, наконец, можно поискать наименее нагруженную фазу и к ней подключить существующий стабилизатор, надеясь, что ВДРУГ повезет и входной автомат не отключится от стартового тока, а рабочий ток будет допустимым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 13:52
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



1. Менять автомат пока нет возможности. А стабилизатор уже нужен.
2. Стабилизатор нужен один на одну фазу (я туда собрал всю электронику).
3. Не вижу смысла (для себя) через стабилизатор включать лампочки освещения. Он нужен только на одной линии.

Мне один раз удалось включить стабилизатор и автомат не вырубило. На следующие сутки вырубили свет, а когда его дали, то он опять не завелся, а вырубил автомат

3х фазный стабилизатор стоит практически как 3 однофазных. Хотелось бы какойто бюджетный вариант решения проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SimbaD
сообщение 2.3.2011, 13:59
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 20249



Тогда только так:
Решение в соседней ветке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 14:15
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



играться с включением автомата пока не включится я считаю это не выход. Сейчас зима, если дома никого не будет (в отпуске например), свет выключили, автомат вырубило, газовый котел выключился, отопление пропало, систему отопления порвало и все...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SimbaD
сообщение 2.3.2011, 14:31
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 20249



Ну, грубо говоря так, если у Вас не выбивает автомат при работе стабилизатора, значит, на нем менее 3-х КВт висит. Значит, если нельзя заменить входной автомат, Вам достаточно было 3-х киловаттного стабилизатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 14:35
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



Пока хватает. Я на данный момент там не живу - идет грандиозный ремонт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 18:24
Сообщение #31





Гости






Идёт грандиозный ремонт, но позолотить электриков нет возможности. В доме дофига мощного оборудования, но нет возможности позолотить руку электрикам чтобы увеличить входной автомат. Железная логика.

Есть в таком случае противозаконный способ - купить новый автомат с большим номиналом и установить рядом со входным автоматом, переключив питающую линию на него (если длина проводов позволяет). Но если вас поймает инспектор, то на штраф точно деньги надо будет долго копить.

Кстати, а почему напряжение скачет? Значит энергетическая фирма пусть строит ещё одну подстанцию, раз 5-километровая линия не в силах обеспечить всех необходимой мощностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.3.2011, 18:30
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Гость, приезжайте к нам, вы все поймете насчет сбытовых компаний, расчетов нагрузок и прочих прелестей))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 18:37
Сообщение #33





Гости






Цитата(belok5 @ 2.3.2011, 18:30) *
Гость, приезжайте к нам, вы все поймете насчет сбытовых компаний, расчетов нагрузок и прочих прелестей))))

При потребителях свыше 3х80 есть экономическая целесообразность построить ещё одну подстанцию. Там явно наберётся больше 4 домов, в которых скачет напряжение, но которые хотели бы получить входной автомат 3х25 или больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.3.2011, 18:40
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если сбыт все устраивает, то они даже думать об этом не будут. и о перспективах тоже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.3.2011, 19:49
Сообщение #35





Гости






Цитата(belok5 @ 2.3.2011, 18:40) *
если сбыт все устраивает, то они даже думать об этом не будут. и о перспективах тоже

В их интересах повысить потребление, поэтому им выгоднее дать большую мощность, чтобы получить большую прибыль в виде сожжённых киловаттов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 21:08
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



кто в наше время будет делать подстанцию новую?!

Вопрос не о том.

"belok5" Вы бы не могли подсказать какое нужно сопротивление и "Еще одно уточнение (чисто любопытно) судя по схеме, когда замыкает шунт провода, то резистор остается на линии без разрывов - он всеравно перестает работать и ток идет по пути наименьшего сопротивления или он всетаки потребляет кокое-то количество энергии при такой работе?"

Цитата(belok5 @ 2.3.2011, 8:15) *
шунт - перемычка, которая после некоторого времени( отработки пусковых токов), выводит этот самый резистор из работы, позволяя стабилизатору нормально функционировать

Я могу в качестве шунта использовать такую штуку и подключить ее по такой схеме:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  шунт_и_схема.doc ( 147.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 617
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.3.2011, 21:52
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не, не оно. вам нужно реле контроля нагрузок, реостат, в конце концов.
начал я тут считать для вас резистор, но столкнулся с тем, что метод мой лишь для двигателей подходит(( либо образования мне маловато, чтобы вычислить примерное значение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 22:11
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



так это и есть автоматическое реле нагрузки.

эта штука у меня сейчас перед котлом стоит. Когда дают свет, загорается красная лампочка, но котел не работает, проходит пару минут, загорается зеленая лампочка и включается котел

может это будет Вам в помощь, я тут порыскал по другим сайтам, говорят что можно подключить лампу накаливания от 200 до 1000 Вт в качестве сопротивления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.3.2011, 22:27
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это да, попробуйте начать с ламп.
то, что вы мне показали, является реле контроля напряжения, и перед котлом стоит для того, чтобы не спалить его большим или малым напряжениями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
den_vel
сообщение 2.3.2011, 22:48
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 21807



А Вы можете тогда хотябы картинкой показать то что подошлобы в качестве шунта?


Сообщение отредактировал den_vel - 2.3.2011, 22:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения