Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#161
|
Гости ![]() |
Единственная запара - это покупать синие клеммы для нулевых проводов. Можно, пожалуйста, про это чуть подробнее? Спасибо. Ну у вас 4 УЗО на группы, значит нулевые провода этих групп должны идти на отдельные шины ![]() или можно обойтись двумя такими (главное провода не перепутать, чтобы без дела не выбивало УЗО): ![]() дополнительно к основной шине ![]() причём, на основной шине будет 10 нулевых проводов и около 30 проводов заземления Цитата Гость_Гость_Дмитрий_*_* Спасибо за предложенный вариант. Думаю, что буду воплащать его в жизнь. Правильно ли я понял, что автомат на 32 А, который сразу после счетчика мне надо убрать (т.е. в щитке на площадке остается только автомат перед счетчиком на 40А и транзитные клеммы вместо 32А) А в квартирном счетчике перед вводным УЗО устанавливается рубильник на 40А? совершенно верно. Как выглядит рубильник я уже показывал в середине темы. Цитата Последняя переписка касаемая сечения кабеля вызвала некоторые сомнения: Я проложил для плиты, духовки, бойлера и одной розетки на кухне(эл.чайник) провод 3*4 мм кв. Это как то влияет на ампераж предложенного в схеме номинала автоматов на эти позиции? Спасибо. Как 4 квадрата войдут в розетку? Там в клеммы больше 2,5 не входят. Для духовки и плиты надо проложить 5G2.5 и для розетки 3G2.5. Что касается ампеража, то тут без длинны линии мы не будем знать, создаётся ли необходимый ток короткого замыкания или нет - только предположения на основании рассчитаной на 450 метров таблицы (исходя из той теории, что внутренне сопротивление подстанции 0,23Ω и от подстанции до розеток в вашей квартире менее 450 метров). Скажем, в деревне линии от подстанции до домов более 450 метров, мы там проложили воздушную линию 95 квадратов алюминия при внутреннем сопротивлении трансформатора на подстанции 0,14Ω и в последнем доме всё-равно ток КЗ был только 162 Ампера, т.е. входной автомат можно было ставить не более С16. В городе же от подстанции до потребителя меньше расстояние; поэтому мы идём из того предположения, что линии в городе меньше 450 метров и соответственно значения мы можем брать из таблицы, которая рассчитана на 450...500 метров. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#162
|
Гости ![]() |
Хорошо подумайте... Прежде всего задайтесь вопросами "зачем это?" Например, два трёхполюсных автомата на плиту и духовку, это просто излишество ... Попробуйте найти в продаже независимые трёхфазные духовку и плиту, ...для общего развития.... Если варочная и духовка зависимые, то достаточно одного автомата, тогда нужен просто дифавтомат. Если не зависимые, то на духовку однофазник 16А. Я уже показывал фото, они 3-фазные, так что однофазному там нечего делать. Цитата Просто выбросить автомат 32А Вам вряд ли позволят. Этажный щит не Ваше хозяйство и не стоит там заниматься кулибинством. Не уверен, нужно ли в этом случае УЗО 300мА (имхо, неоправданное излишество) Он опломбирован? Нет. Он после счётчика? Да. Скорее электрики-дилетанты во время монтажа проводки намудрили, вот и поставили 2 автомата. Раз в технических условиях числится 50-амперный рубильник на стороне потребителя, значит дублирующему автомату С32 там нечего делать и поставлен он был необдуманно кем-то, мягко говоря, неопытным, на что не обратил внимания бригадир и так и оставил сие произведение искусств. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#163
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я уже показывал фото, они 3-фазные, так что однофазному там нечего делать. Не имею желания спорить с Вами по поводу Ваших фоток... А если есть желание покажите независимую электродуховку с трёхфазным включением... для общего развития Пусть ТС определится с варочной поверхностью и духовкой, тогда будет о чём поговорить... Цитата Он опломбирован? Нет. Он после счётчика? Да. Скорее электрики-дилетанты во время монтажа проводки намудрили, вот и поставили 2 автомата. Раз в технических условиях числится 50-амперный рубильник на стороне потребителя, значит дублирующему автомату С32 там нечего делать и поставлен он был необдуманно кем-то, мягко говоря, неопытным, на что не обратил внимания бригадир и так и оставил сие произведение искусств. "Электрики-делитанты", вероятно действовали по указке "делитантов-проектировщиков", а всезнайкам необходимо полностью читать приведённую выдержку из ТУ (14кВт чем ограничивать планировали?). Единственно, что остаётся, это предполагать... Например, по недосмотру бригадира вместо селективного УЗО S 40А/0,3А или дифавтомата 25А/0,3А был установлен АВ 32А... Но это только предположение. А также, всезнайкам не рекомендуется лезть в зоны не предназначенные для "очумелых ручек" (это повторно об этажных щитах)... Ограничьте свои рекомендации зоной, доступной для ТС... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#164
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
.................................................... Как 4 квадрата войдут в розетку? Там в клеммы больше 2,5 не входят. ................ Если очень надо, бывает такое, то войдет... надо, только, подобрать под это дело "правильную" розетку, c зажимом провода -под винт. Даже на бюджетной розетке VIKO можно кольцо из 4-ки под винт посадить или шлейф, без разрыва монолитной жилы, сделать. А через розетку от Prodax доводилось и многожилку, 4-ку, транзитом пропускать /доделывал после одного потерявшегося деятеля/, правда, стандартные установочные коробки пришлось заменить на полуторные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#165
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
четвёрку можно и подточить в месте контакта, можно и сплющить, разве нет?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#166
|
Гости ![]() |
Не имею желания спорить с Вами по поводу Ваших фоток... А если есть желание покажите независимую электродуховку с трёхфазным включением... для общего развития Пусть ТС определится с варочной поверхностью и духовкой, тогда будет о чём поговорить... А что мешает в розетке подключить 5 проводов ![]() А в вилке только 3 ![]() и к тому же, в магазине бытовой техники можно во время покупки спросить 3-фазную, чтобы не кидать жирный кабель. Цитата "Электрики-делитанты", вероятно действовали по указке "делитантов-проектировщиков", а всезнайкам необходимо полностью читать приведённую выдержку из ТУ (14кВт чем ограничивать планировали?). Единственно, что остаётся, это предполагать... Например, по недосмотру бригадира вместо селективного УЗО S 40А/0,3А или дифавтомата 25А/0,3А был установлен АВ 32А... Но это только предположение. А также, всезнайкам не рекомендуется лезть в зоны не предназначенные для "очумелых ручек" (это повторно об этажных щитах)... Ограничьте свои рекомендации зоной, доступной для ТС... имхо Как бы судя по фоткам этажного щита, можно сделать вывод, что его монтировали не профессионалы, а присобачили гости из средней Азии типа Равшана и Джумшута за недорогую оплату труда. Если очень надо, бывает такое, то войдет... надо, только, подобрать под это дело "правильную" розетку, c зажимом провода -под винт. Даже на бюджетной розетке VIKO можно кольцо из 4-ки под винт посадить или шлейф, без разрыва монолитной жилы, сделать. А через розетку от Prodax доводилось и многожилку, 4-ку, транзитом пропускать /доделывал после одного потерявшегося деятеля/, правда, стандартные установочные коробки пришлось заменить на полуторные. четвёрку можно и подточить в месте контакта, можно и сплющить, разве нет? Ребята, это уже порнография будет ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#167
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, последний раз редактирую "простыни", остальные буду просто удалять, чтобы не заси*** экранную область.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#168
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
У меня к Вам вопрос есть по последней схеме: Я читал, что ампераж УЗО должен быть выше суммарного ампеража подключенных на него автоматов. А по схеме 40А УЗО в цепях на кухне и в двух других контурах на разетки и теплый пол явно не превышает суммы номиналов автоматов. Может я что-то не так понял. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#169
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
.... это уже порнография будет ![]() Не ясно, что вкладываете, здесь, в понятие- порнография, и чего под этим подразумеваете, потому как сам такими вещами не балуюсь... Ваше утверждение насчет невозможности подключения упомянутого выше сечения- 4мм2 к розетке, не совсем соответствует действительности. На что и обратил Ваше внимание. Целесообразность применения данного сечения или какого другого- это уже другой вопрос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#170
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Не ясно, что вкладываете, здесь, в понятие- порнография, и чего под этим подразумеваете, потому как сам такими вещами не балуюсь... Ваше утверждение насчет невозможности подключения упомянутого выше сечения- 4мм2 к розетке, не совсем соответствует действительности. На что и обратил Ваше внимание. Целесообразность применения данного сечения или какого другого- это уже другой вопрос. под порнографией здесь видимо подразумевалось то, что это совсем неправильно, неудобно, неприемлемо и глупо... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#171
|
Гости ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* У меня к Вам вопрос есть по последней схеме: Я читал, что ампераж УЗО должен быть выше суммарного ампеража подключенных на него автоматов. А по схеме 40А УЗО в цепях на кухне и в двух других контурах на разетки и теплый пол явно не превышает суммы номиналов автоматов. Может я что-то не так понял. Спасибо. Это имеется ввиду, когда УЗО ставится в совковых панельках, где вместо входного автомата перед счётчиком стоит рубильник и ничего не мешает потреблять суммарный ток всех автоматов, т.е 60 Ампер. Там много раз видел, что ставят УЗО 25 ампер, а потребляют 60, отсюда оно со временем дымится и начинает плавится. В нашем же случае, перед счётчиком стоит автомат С40, т.е. на длительной нагрузке больше 40 Ампер через УЗО никак не пройдёт. Не ясно, что вкладываете, здесь, в понятие- порнография, и чего под этим подразумеваете, потому как сам такими вещами не балуюсь... Ваше утверждение насчет невозможности подключения упомянутого выше сечения- 4мм2 к розетке, не совсем соответствует действительности. На что и обратил Ваше внимание. Целесообразность применения данного сечения или какого другого- это уже другой вопрос. Если магистраль розеток, то от щита до монтажных коробок хоть 110 квадратов кидай. В уличном освещении тоже магистральный кабель 50 квадратов и выше, а каждому столбу даётся 1,5 квадрата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#172
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
гость Дмитрий пишет : Если магистраль розеток, то от щита до монтажных коробок хоть 110 квадратов кидай. В уличном освещении тоже магистральный кабель 50 квадратов и выше, а каждому столбу даётся 1,5 квадрата.
но на уличном освещении и защита наверно соответствующая 50 квадратам? Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 27.2.2011, 16:53 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#173
|
Гости ![]() |
но на уличном освещении и защита наверно соответствующая 50 квадратам? Потому что от соединения с магистралью до фонаря меньше 3 метров. И там, кстати, не 3 фазные автоматы, а 3 плавких предохранителя защищают магистраль и в конце магистрали ток КЗ составляет 2-4 номинальных тока предохранителя в главном щите. И для заземления в уличном освещении используется TN-C. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#174
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Потому что от соединения с магистралью до фонаря меньше 3 метров. И там, кстати, не 3 фазные автоматы, а 3 плавких предохранителя защищают магистраль и в конце магистрали ток КЗ составляет 2-4 номинальных тока предохранителя в главном щите. И для заземления в уличном освещении используется TN-C. гость дмитрий! опять смешал все в кучу без разбора. причем здесь 3 метра??? есть кронштейны для светильников с вылетом и 3 метра и высотой 3 метра а подходящий кабель к светильнику будет более 6 метров. ставят автоматы а не предохранители. а если про них (предохранителей) речь ведете то ток кз должен быть не менее 3-х номиналов тока предохранителя а не как ни 2-х. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#175
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
бедный топикстартер))
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#176
|
Гости ![]() |
гость дмитрий! опять смешал все в кучу без разбора. причем здесь 3 метра??? есть кронштейны для светильников с вылетом и 3 метра и высотой 3 метра а подходящий кабель к светильнику будет более 6 метров. ставят автоматы а не предохранители. а если про них (предохранителей) речь ведете то ток кз должен быть не менее 3-х номиналов тока предохранителя а не как ни 2-х. Кто сказал? До 3 метров линии не подлежат защите, а на открытом воздухе 15-секундная задержка не представляет никакой угрозы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#177
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#178
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
мне кажется, что в данный момент полемика разворачивается не вокруг начальной проблемы, а вокруг того, что наш Гость, не являясь представителем РФ, работает по другим нормативным документам и с другим оборудованием, не входящем в наши стандарты, и поэтому предлагаю Гостю уточнить все эти моменты, а потом уже дискутировать на одном поле. то, что вы электрик с сформировавшимся мнением, тут все поняли, однако разность понятий уже увела тему от квартирного щитка к уличному освещению
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#179
|
Гости ![]() |
Это имеется ввиду, когда УЗО ставится в совковых панельках, где вместо входного автомата перед счётчиком стоит рубильник Уважаемые коллеги! Кто видел перед счётчиком в этажном щитке рубильник? Если можно приложите фото! Ну не доводилось видеть такой девайс, любопытство не порок, а большое свинство! |
![]() |
|
Гость_Гость_zevs_*_* |
![]()
Сообщение
#180
|
Гости ![]() |
Пакетник устроит?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |