cfift
сообщение 25.2.2011, 15:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



Здраствуйте проблема в следующем, сеть 0,4 кВ электродвигатель АИР 90 кВт * 1500 об/мин крутит насос водоотлива Д -500, ток холостого хода (двигатель работает без нагрузки) составляет 210 А, при работе на водовод (включается нагрузка на эл. двигатель) ток падает до 130 А (по фазам отклонений нет). Вопрос: как такое может быть? Р.S.: токоизмерительные клещи - цифровые, поверенные. Кто что-либо об этом знает, пожалуста об^ясните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.2.2011, 15:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ток ХХ по всем фазам совпадает?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 25.2.2011, 16:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Цитата(cfift @ 25.2.2011, 15:14) *
сеть 0,4 кВ электродвигатель АИР 90 кВт


эл.сеть 50гц?, если при нагрузке частота в сети плавает,
клещи неправильно покажут. да и токи двигателя по табличному не посчитаешь.


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.2.2011, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а обороты как при этом себя ведут?
вообще это не дело, на ХХ потребление тока должно быть в разы меньше при работе с нагрузкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2011, 17:45
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11138
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, там ещё кондёры присутствуют?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.2.2011, 18:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не подумал(( но все равно многовато, тем более, что после зарядки все равно упасть должен до минимума
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.2.2011, 18:16
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11138
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нет, я имел ввиду конденсаторное компенсирующее устройство, настроенное на рабочий ток и косинус. При отклонении от расчетных параметров наступит разбаланс и рост тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 25.2.2011, 20:13
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



При работе АД на хх резко падает Cos fi, возрастает реактивный ток. Клеши, видимо, измеряют полный (активный+реактивный) ток, отсюда и результат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 25.2.2011, 20:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Не знаю что лично вы считаете режимом хх,но если посмотреть на характеристику центробежного насоса мы увидим,что с увеличением подачи насоса растёт мощность электродвигателя,что видно по току.Если прикрывать задвижку на выходе насоса,то подача уменьшается,напор растёт и ток электродвигателя уменьшается.Номинальный ток этого двигателя=163а,а у вас большой перегруз.Возможно у вас насос работает с большой подачей(а не в режиме хх),отсюда и ток большой,нужно прикрыванием задвижки добиться величины тока в 163А,можно немного меньше.Не видя схемы подключения насоса и что лично вы считаете хх,трудно сказать что то более определённое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.2.2011, 21:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(mak @ 25.2.2011, 22:13) *
При работе АД на хх резко падает Cos fi, возрастает реактивный ток. Клеши, видимо, измеряют полный (активный+реактивный) ток, отсюда и результат.

Про реактивную мощность слышал, а вот реактивный ток это че-то новенькое.
Не подскажете формулу расчета реактивного тока?

Я думаю что надо стрелочными клещами померить.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.2.2011, 21:29


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.2.2011, 22:03
Сообщение #11





Гости






Чем вы измеряете? :facepalm:

Для этого нужен солидный мультиметр, делающий посекундный график, а не кетайские клещи. И тогда мы уже будем по графику измерений судить в чём дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.2.2011, 23:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Во первых эти насосы комплектуются двигателями АИР315S4 160/1500 http://www.rimos.ru/catalog/pump/11359, мощностью 160кВт,
Во вторых без жидкости их работа нежелательна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.2.2011, 9:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Слава @ 25.2.2011, 23:05) *
Во вторых без жидкости их работа нежелательна.

Похоже в этом кроется проблема.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.2.2011, 9:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Обычно асинхронные двигатели такой мощности запускают переключением звезда-треугольник. Может пока нет воды он работает в звезде? Там вообще какая-нибудь автоматика есть?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSDrive
сообщение 4.3.2011, 12:20
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 17.11.2008
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590



У нас есть такой движок, ток на х.х. которого больше, чем при ном.нагрузке. Но он с фазным ротором. Когда закорачиваешь ротор, то на х.х. ток на 30% больше номинального под нагрузкой.
Но вообще в таких схемах нужно использовать защиту "по сухому ходу насоса".
"Звезда-треугольник" на большинстве насосов "не спасет гиганта мысли" от скачка тока..


--------------------
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Вернуться в начало страницы