применение УЗО , совместимость УЗО

Roman D
сообщение 23.2.2011, 23:19
Сообщение #121


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 21:40) *
от токов перегрузки

а УЗО больше нарисованного на нём номинала номинала не держит?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 23:46
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 0:19) *
а УЗО больше нарисованного на нём номинала номинала не держит?

держать-то держит, но вот контактам узо, рассчитанным на ток номинала, превышение оного далеко не полезно. кто его знает, какое это будет превышение?
да и при токах кз рубильник не спасет, так что отплясываем именно от номинала автомата

Сообщение отредактировал belok5 - 23.2.2011, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.2.2011, 0:05
Сообщение #123


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Понятно, номинал автомата не должен превышать рабочий ток узо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 0:12
Сообщение #124





Гости






Вторая схема ближе к правде.

1) Только почему цепям освещения дано 1-фазное УЗО? Все цепи освещения соединяйте напрямую после селективного УЗО. Однофазные УЗО только розеткам.

2) Раз плиту и духовку перевели на 3 фазы, значит и ампераж сократился в 3 раза, а значит и автоматы им нужны 3хВ13 или 3хВ16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.2.2011, 0:13
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а рубильник ток не ограничивает, потому я на автомат и киваю

смысл В ставить? там вполне С справится, тем более что и найти его проще, и стоит дешевле

Сообщение отредактировал belok5 - 24.2.2011, 0:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 0:38
Сообщение #126





Гости








Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 0:13) *
а рубильник ток не ограничивает, потому я на автомат и киваю


Зачем 2 автомата дублировать??? В техусловиях итак ясно написано "рубильник". В продаже 40-амперных нету чтоли?

Цитата
смысл В ставить? там вполне С справится, тем более что и найти его проще, и стоит дешевле

icon_biggrin.gif а токи короткого замыкания уже известны для всех цепей, что такие смелые советы даются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 0:59
Сообщение #127





Гости






В чём собственно проблема?

Вот УЗО на 100 ампер:


Вот УЗО на 63 ампера:




Вот УЗО на 40 ампер:






Не понимаю ваших переживаний
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.2.2011, 1:17
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 0:59) *
В чём собственно проблема?

.........
Не понимаю ваших переживаний

Научитесь или нет в конце концов уменьшать картинки?! И зачем эта галерея картинок? Словами уже никак не выразить свою мысль?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.2.2011, 8:34
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 1:38) *
Зачем 2 автомата дублировать??? В техусловиях итак ясно написано "рубильник". В продаже 40-амперных нету чтоли?

а токи короткого замыкания уже известны для всех цепей, что такие смелые советы даются?

никто их не дублирует, я просто говорю о том, что при выборе узо надо отплясывать от номинала автомата. а не рубильника

в данный момент токи кз нас не особо волнуют, разница для квартиры там незначительна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 11:15
Сообщение #130





Гости






Цитата(savelij® @ 24.2.2011, 1:17) *
Научитесь или нет в конце концов уменьшать картинки?! И зачем эта галерея картинок? Словами уже никак не выразить свою мысль?!

Если 2-3 секунды подождать, то они сами уменьшаются. Это раз. А во-вторых, тут итак были сомнения, как использовать 25А УЗО, вот я и доказал, что есть УЗО на продолжительный ток 40 ампер и даже на 100 ампер.

Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 8:34) *
никто их не дублирует, я просто говорю о том, что при выборе узо надо отплясывать от номинала автомата. а не рубильника


Код
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника


Цитата
в данный момент токи кз нас не особо волнуют, разница для квартиры там незначительна.

В16 отключится при 80 амперах, а С16 при 160. А если там 1,5 квадрата, то 160 ампер могут навредить; да и если ток КЗ окажется меньше 160 ампер, то проводка после первого коротыша придёт в негодность. У меня один раз В16 сумел одним коротышом расплавить 1,8 совкового люминя, пришлось поверх отремонтированой стены вести новый кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.2.2011, 12:43
Сообщение #131


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 10:15) *
В16 отключится при 80 амперах, а С16 при 160.

А если скажу, что В16 отключится при 48 амперах, а С16 - при 80, это будет правдой? icon_wink.gif

Цитата
один раз В16 сумел одним коротышом расплавить 1,8 совкового люминя

Интересно, когда меняли 6А пробку на 16А автомат, петлю фаза-ноль мерили?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 14:00
Сообщение #132





Гости






Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 12:43) *
А если скажу, что В16 отключится при 48 амперах, а С16 - при 80, это будет правдой? icon_wink.gif

Через какое время? И будет ли это время критичным для кабеля?



Цитата
Интересно, когда меняли 6А пробку на 16А автомат, петлю фаза-ноль мерили?

Ну так меняла фирма, менявшая проводку в доме. Они, кстати, в квартиры так и оставили белые алюминиевые провода; причём перед демонтажом пробок не обращали внимания где была фаза, а где ноль; в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 24.2.2011, 14:57
Сообщение #133


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 14:00) *
...... в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.


...что есть нарушение....


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.2.2011, 17:14
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 11:15) *
А если там 1,5 квадрата, то ..

а нам ну никак не положено вести на розеточные группы 1.5, только 2.5, вне зависимости от нагрузки( в сторону уменьшения от предела)
ток кз, превышающий 10 Iном, заставляет срабатывать мгновенно, что не должно при правильном монтаже отразиться на проводке
вы по какой документации считаете максимально допустимые краткосрочные токи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 18:06
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



1.5кв меди можно вести на розеточные группы, причем это минимальное сечение для стац монтажа


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 20:58
Сообщение #136





Гости






Можно 1,5 для розеток использовать, только для заземления минимум 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 21:02
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 20:58) *
Можно 1,5 для розеток использовать, только для заземления минимум 2,5.

Нет, только 35кв,
спокойствие и только спокойствие

Сообщение отредактировал с2н5он - 25.2.2011, 8:47
Причина редактирования: аккуратнее со словами


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.2.2011, 23:55
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(haramamburu @ 24.2.2011, 19:06) *
1.5кв меди можно вести на розеточные группы, причем это минимальное сечение для стац монтажа

хочу полюбопытствовать, что за документик позволяет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.2.2011, 1:28
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



сей док называется ПУЭ, или мне на каждый ваш косяк пункты приводить ?
Короче ХАО!!!!!!!!!!!!!!!!
больше повторять не буду

Сообщение отредактировал с2н5он - 25.2.2011, 8:49


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 25.2.2011, 1:43
Сообщение #140


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



что за глупость? почему нельзя на розетку 1,5 медь вести? поставь соответствующий автомат и всё. вообще-то в кабеле 3*1,5 есть заземляющая жила жёлто-зелёная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения