сообщение 21.2.2011, 23:00
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 23:07
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2011, 23:42
Сообщение #103





Гости






Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 23:07) *
Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.

Если бы я знал, как это делается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2011, 23:49
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.2.2011, 11:45
Сообщение #105





Гости






Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 23:00) *
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает

Значит 32 убирается и вместо него ставятся транзитные клеммы.

Цитата(savelij® @ 21.2.2011, 23:49) *
Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...

А если из интернета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.2.2011, 11:59
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.2.2011, 11:45) *
А если из интернета?

Радикал-фото поможет уменьшить картинку перед вложением на форум


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 22.2.2011, 14:44
Сообщение #107


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти все прояснилось.
По поводу 3-х фазного УЗО есть один вопрос:
Например , в УЗО с такой маркировкой - 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод.
25 А идет на каждый канал или это общий ампераж?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.2.2011, 14:52
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ставить 300мА

Сообщение отредактировал belok5 - 22.2.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.2.2011, 15:35
Сообщение #109





Гости






У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо ставить не 25, а 40 Ампер, чтобы не расплавилось и с него не начался пожар.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 22.2.2011, 15:38
Сообщение #110


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке

А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.2.2011, 15:45
Сообщение #111





Гости






Цитата(11442 @ 22.2.2011, 15:38) *
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке

Совершенно верно.

Цитата
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.

16+16= 32

У вас все УЗО защищены автоматом С40 возле счётчика, поэтому на длительной нагрузки ваши УЗО должны выдерживать не менее 40 Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.2.2011, 16:00
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



[quote name='11442' date='22.2.2011, 15:38' post='171766'
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
[/quote]
загнули, у вас плита и духовка будут есть гораздо меньше, даже в сумме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 23.2.2011, 19:25
Сообщение #113


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающие фазы, спрятанные в кабельканале, идущем от щитка в квартиру.

Опираясь на все вышесказанное и не отбрасывая принцип экономии перерисовал щиток.
Окажите еще одну любезность, прокомментируйте...
Может иметь место такой вариант или исе-таки свет под УЗО сажать не стоит?
Но вот кол-во фаз, ампераж и милиампераж в УЗО всетаки ставить не рискнул. Посоветуйте.
Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.2.2011, 20:01
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Чет количество УЗО вы уменьшили ...

По теперишней схеме - если смотреть именно так как есть:
Вводные узо (3 шт) на 30мА тип А, остальные узо (плита и прочее) убрать за ненадобностью, кроме санузла (на 10мА)
Но такая схема имеет то неудобство что при утечке чего либо вырубается целая фаза, поэтому теплые полы я бы вывел на отдельное (хотя бы одно) узо, свет - хотите с узо, хотите без
ЗЫ почему отказались от схемы Гостя? - Бъет по карману? icon_wink.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Забыл добавить - 3х фазные потребители в связке с 3-мя однофазными узо работать не будут - узо будет выбивать!
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо

Сообщение отредактировал haramamburu - 23.2.2011, 20:01


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 21:23
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА.
желательно на все розетки поставить однофазные узо с током утечки 30 мА с номиналом на уровень выше автомата
на ванну и то, что на кухне связано с водой, узо надо ставить 10 мА
и я надеюсь, что вы в своей схеме фазы нагрузили примерно поровну
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 23.2.2011, 21:37
Сообщение #116


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я, кончно, не потяну...

Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо

Т.е. вот так:

На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА
ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 21:42
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



забудьте вообще про те однофазные узо, что на вводе - они лишние
выше номинала автомата у счетчика. ваш рубильник не защитит узо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.2.2011, 22:25
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(11442 @ 23.2.2011, 21:37) *
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо
Плиту и духовку в целях экономии я б загнал пол одно общее узо 63А
Цитата
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА
Опять таки в целях экономии можно не ставить, т.к. защищает только кусок кабеля ввода
А всё оставщееся уже защищено узо
Цитата
ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника

По схеме - питание санузла лучше сделать с одной фазы - так спокойней
А вот в комнатах свет и розетки - лучше с разных, т.к. при отключении фазы (свет) - можно в розетку Торшер воткнуть icon_smile.gif



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.2.2011, 22:33
Сообщение #119


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 20:42) *
ваш рубильник не защитит узо

От чего не защитит?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 22:40
Сообщение #120


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Roman D @ 23.2.2011, 23:33) *
От чего не защитит?

от токов перегрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 13:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены