![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
![]()
Сообщение
#101
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#103
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#105
|
Гости ![]() |
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после. даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает Значит 32 убирается и вместо него ставятся транзитные клеммы. Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь... А если из интернета? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если из интернета? Радикал-фото поможет уменьшить картинку перед вложением на форум -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти все прояснилось. По поводу 3-х фазного УЗО есть один вопрос: Например , в УЗО с такой маркировкой - 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод. 25 А идет на каждый канал или это общий ампераж? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ставить 300мА Сообщение отредактировал belok5 - 22.2.2011, 14:55 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#109
|
Гости ![]() |
У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо ставить не 25, а 40 Ампер, чтобы не расплавилось и с него не начался пожар.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#111
|
Гости ![]() |
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке Совершенно верно. Цитата А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. 16+16= 32 У вас все УЗО защищены автоматом С40 возле счётчика, поэтому на длительной нагрузки ваши УЗО должны выдерживать не менее 40 Ампер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
[quote name='11442' date='22.2.2011, 15:38' post='171766'
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки) Спасибо. [/quote] загнули, у вас плита и духовка будут есть гораздо меньше, даже в сумме |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающие фазы, спрятанные в кабельканале, идущем от щитка в квартиру. Опираясь на все вышесказанное и не отбрасывая принцип экономии перерисовал щиток. Окажите еще одну любезность, прокомментируйте... Может иметь место такой вариант или исе-таки свет под УЗО сажать не стоит? Но вот кол-во фаз, ампераж и милиампераж в УЗО всетаки ставить не рискнул. Посоветуйте. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Чет количество УЗО вы уменьшили ...
По теперишней схеме - если смотреть именно так как есть: Вводные узо (3 шт) на 30мА тип А, остальные узо (плита и прочее) убрать за ненадобностью, кроме санузла (на 10мА) Но такая схема имеет то неудобство что при утечке чего либо вырубается целая фаза, поэтому теплые полы я бы вывел на отдельное (хотя бы одно) узо, свет - хотите с узо, хотите без ЗЫ почему отказались от схемы Гостя? - Бъет по карману? ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------- Забыл добавить - 3х фазные потребители в связке с 3-мя однофазными узо работать не будут - узо будет выбивать! Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Сообщение отредактировал haramamburu - 23.2.2011, 20:01 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА.
желательно на все розетки поставить однофазные узо с током утечки 30 мА с номиналом на уровень выше автомата на ванну и то, что на кухне связано с водой, узо надо ставить 10 мА и я надеюсь, что вы в своей схеме фазы нагрузили примерно поровну |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я, кончно, не потяну...
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Т.е. вот так: На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
забудьте вообще про те однофазные узо, что на вводе - они лишние
выше номинала автомата у счетчика. ваш рубильник не защитит узо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо Плиту и духовку в целях экономии я б загнал пол одно общее узо 63АЦитата На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА Опять таки в целях экономии можно не ставить, т.к. защищает только кусок кабеля вводаА всё оставщееся уже защищено узо Цитата ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика? В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильникаПо схеме - питание санузла лучше сделать с одной фазы - так спокойней А вот в комнатах свет и розетки - лучше с разных, т.к. при отключении фазы (свет) - можно в розетку Торшер воткнуть ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 13:27 |
|
![]() |