Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

применение УЗО , совместимость УЗО

haramamburu
сообщение 21.2.2011, 16:23
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 16:06) *
рубить что??для счетчика (с максимумом в 60А) вполне достаточно аппарата вводного с одной стороны, а с другой стороны будет стоять новый в квартире.
Не торопитесь, по сути должен быть сначала Рубильник (а иногда ставят АВ бОльшего номинала) - счетчик - ограничивающий АВ, а что и как ИМХО лучше уточнить.
Цитата
да и оба там - автоматы, а не рубильники
Да уж буковку С и я заметил icon_wink.gif
Цитата
представьте сами, может ли плита потреблять 7 кВт однофазно? не теоретически. пока в практике такого не встречал
Ни чего - встретите.
Да и что там представлять: 32 ампера - в этом есть что то из раздела фантастики? Да и в реале на 7кВт плита пашет только 31 декабря icon_smile.gif , да и то не у всех


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 16:37
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



предписано автомат ставить до счетчика не далее 10 м. это соблюдено. далее, если граница балансовой принадлежности на контактах счетчика, то частник может творить, что хочет. но и тут у нас будет в пределах 10 м аппарат защиты. единственное, ммогут потребовать поставить пломбу, но тогда просто рубильник на 50А или 63А( что в наличии будет) поставить вместо того, что на 32А, и пломбу поставить.
ток ограничивать нам сейчас не имеют права, а проводка позволяет юзать 40А трехфазно.
а вы видели такую однофазную плиту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 17:13
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 16:37) *
а вы видели такую однофазную плиту?

AEG-Electrolux 30005 VA-WN - Такую? ДА, кстати 9кВт.

ЗЫ Да все плиты можно перебросить как на 1ф питание, так и 3х

Сообщение отредактировал haramamburu - 21.2.2011, 17:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 17:48
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вопрос по плите снял)) просто не было у меня такого, чтобы хватало мощи одной фазы, вот и попутался малость))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 19:20
Сообщение #85


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Я сегодня посмотрел, что во всех квартирных щитках (их 4 на нашем крыле площадке) внизу торчат два таких-же неподключенных кабеля.
А счетчик с маркирвкой 3х230/400V 5(60А) считается 3-х фазным, правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 19:42
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да 3х фазный, это и по значку на фото видно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 20:20
Сообщение #87


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Значит, если я правильно понимаю, процесс подключения в квартиру напряжения по трем фазам несколько упрощается? Я имею в виду получение разрешения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2011, 20:34
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А зачем разрешение, когда это уже существующее проектное решение?

ЗЫ. Большинство сообщений темы оказалось просто мусором из-за отсутствия полноты данных.
Ещё одно подтвеждение словам:
Правильно заданный вопрос - половина ответа! ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 20:35
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(11442 @ 21.2.2011, 20:20) *
Я имею в виду получение разрешения.

Я так полагаю 3х фазка у вас УЖЕ по проекту, кстати, какая выделенная мощность?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 20:53
Сообщение #90


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



14кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:04
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а можете сфотографировать место, где вы у себя собираетесь щит повесить? нам просто действительно любопытно, почему у вас сейчас подключена лишь одна фаза.
вот и хотим увидеть, все ли 5 проводов там у вас из стены(или еще откуда) выходят?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 21:04
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Прошу прощения за то, что вовремя не предоставил всех необходимых данных, но изначально я хотел посоветоваться по вопросу не будет ли конфликта между УЗО разных характеристик, установленных в одной схеме. Тема развилась, а я к этому не был готов. Но нельзя сказать, что большенство сообщений было мусором, я для себя сделал много выводов, за что очень благодарен всем высказавшимся.
Единственное, в чем хотел бы еще посоветоваться, это выбор между двумя предложенными Гостем схемами. Они принципиально отличаются количеством УЗО, а соответственно и материальной составляющей. Какая из них ближе к необходимой в данном случае истине?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 21:06
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(11442 @ 21.2.2011, 20:53) *
14кВт
Если так то и АВ на 32 не факт что останется.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 21:07
Сообщение #94


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655




а можете сфотографировать место, где вы у себя собираетесь щит повесить? нам просто действительно любопытно, почему у вас сейчас подключена лишь одна фаза.
вот и хотим увидеть, все ли 5 проводов там у вас из стены(или еще откуда) выходят?

В квартире установлен временный щиток, куда приходит три кабеля:
фаза, нейтраль и земля на шину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 21:14
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(11442 @ 21.2.2011, 21:07) *
фаза, нейтраль и земля на шину

"экстрасексы" в замешательстве... слов более пока нет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:18
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вот нам и любопытно, почему фаза одна, где еще 2 потерялись?
у вас на фото у автомата на 32А отходит всего один провод, еще 2 не подключено. вопрос в том, что нужно знать, куда они идут - к вам или еще куда? не зашили ли их случайно при монтаже вашего щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 21:19
Сообщение #97


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Что-то не так?

Завтра посмотрю на других этажах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:23
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



трехфазное питание означает, что у вас 3 фазы + ноль + земля, итого 5 проводов. на фото мы их видим, а вот до вас доходят всего 3 провода, вот мы и растерялись немного upal.gif
а для дальнейшего разговора нам надо это точно знать, иначе чепуху можем насоветовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 21.2.2011, 21:28
Сообщение #99


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Благодарю.
Завтра постараюсь выяснить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2011, 22:52
Сообщение #100





Гости






Там 3 фазы и 1 фаза рабочая (ну типо временки кинуто).

Кстати, если у вас есть 2-полюсный индикатор - выключите оба этих автомата и посмотрите индикатором, окуда после выключения приходит питание. Тот автомат, который после отключения остаётся без питания на верхних и нижних клеммах, подлежит демонтажу и вместо него устанавливаются транзитные клеммы



с этих клемм идёт кабель в квартирный щит и приходит на рубильник



Что касается УЗО, то можете поставить после рубильника 3-фазное селективное на 300мА и от него:

1) одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
2) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L1
3) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L2
4) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L3
5) без УЗО запитать автоматы цепей освещения и прочих приборов установленых на недоступной высоте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 