Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой кабель можно применять при запитке щита встроенных помещений(щвп) от грщ. Нагрузка 105 А. 3ф.кабель 5 проводный. ЩВП расположен в электрощитовой, где и грщ, в подвале. И как прокладывать можно данный кабель от грщ до щвп. Можно ли сделать так:
кабель алюминевый или надо медь(вот только какой марки)
проложить открыто по стене в гофре
А дальше вообще тупик.
1. как выбрать щит(по току и по колличеству автоматов + для счетчика)
2. как подключить счетчик(какой) и автоматы(сечение большое получется).
3. автомат на вводе какой.
посоветуйте, может я вообще не правильно делаю и не так думаю. на истиный путь наведите. Спасибо всем заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2011, 19:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель или АВВГ или ВВГ, если высота 2 м. и более можно без мех. защиты
1. зависит от того сколь будет отходящих линий
2. любой счетчик (3-х фазный) трансформаторного включения, 100 А., что значит про автоматы - "сечение большое"?
3. любой на ток 125 А., например ВА88-32, но есть и другие критерии выбора


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(с2н5он @ 21.2.2011, 20:48) *
1. зависит от того сколь будет отходящих линий

а номинал - согласно нагрузки конкретной линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рыба_*
сообщение 21.2.2011, 21:12
Сообщение #4





Гости






Спасибо. Я так и думал, Автомат нашел на 125А. А про сечение я имел ввиду, что сечение кабеля большое.А так как хотел применять автоматы ВА29-47(думал есть на 125А) , то сечение подключения кабеля 25 кв.мм, поэтому вопрос отпал сам собой. Если я пременю 5 проводов ПВ1 5х35мм, то их надо проложить в метал. трубе или можно в гофре. А про щит не подскажите. Какой лучше, не могу найти. Про счетчик: трансформаторного включения на 100 А, а как повлияет на показания то, что ток у меня 105 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рыба_*
сообщение 21.2.2011, 21:17
Сообщение #5





Гости






Я правильно понял. если отходящих линий 5,щит на пять линий. В щите дополнительно нельзя делать отверстия самостоятельно. Номинал, belok5 имеешь ввиду на 105 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



нет, я имею ввиду номинал отходящих линий.
трансы отнесутся плохо, т.к. с большой долей вероятности, у нагрузки, во-первых, есть пусковые токи скорее всего, во-вторых, если протяженность линий большая, то вам надо еще потери прибавить на сопротивлении кабелей.
так что ставьте больше
насчет кабеля могу соврать, позже подправят, но ПВ1 можно пускать только в мет.трубе, т.к. иначе не достигнуть требуемых норм по мех, пож. и прочей защите

пардон, невнимательно про счетчик прочитал. поясните пожалуйста - у вас счетчик на 100А прямого включения или трансы 100/5?

Сообщение отредактировал belok5 - 21.2.2011, 21:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рыба_*
сообщение 21.2.2011, 21:50
Сообщение #7





Гости






Счетчик мне надо еще выбрать. Так как ток 105 А, то счетчик прямого включения не допустим. Или можно. знаний не хватает. Надо трансформаторного. Тогда трансформаторы надо больше тока нагрузки. Про счетчики полная бездна у меня. А почитать времени нет. Но обязательно разберусь позже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.2.2011, 22:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, счетчики прямого включения рассчитаны максимум на 100А, так что вам придется ставить ТТ на 150А/5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кенжан_*
сообщение 22.2.2011, 13:27
Сообщение #9





Гости






ПО СХЕМЕ ЛЕГЧЕ ПОДКЛЮЧИТЬ ТТ-ТОКА, ЕСЛИ У ВАС 8 ВЫВОДОВ В СЧЕТЧИКЕ ТО ЭТОТ СЧЕТЧИК НЕ ПОДОЙДЕТ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.2.2011, 14:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721




вообще, сейчас все трехфазные счетчики могут быть любого типа подключения, как прямого, так и трансформаторного

Сообщение отредактировал belok5 - 22.2.2011, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_кенжан_*
сообщение 22.2.2011, 20:09
Сообщение #11





Гости






ДА В НАТУРЕ ВАМ БЕЗ ЭЛЕКТРИКА НЕ ОБОЙТИСЬ , ЗНАЕТЕ КАК СЛОЖНО ТТ СТАВИТЬ ! БЕЗ СХЕМ Я САМ ТЕРЯЮСЬ, И ЕЩЕ ТАМ И1 ВТОР.ВЫВОДОВ ЗАЗЕМЛЯТЬ НАДО. КОРОЧЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ СПЕЦ ТО ИЩИТЕ ЭЛЕКТРИКА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 1:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



совет об электрике неплох, но мотивация хромает - если есть желание изучить конкретный вопрос, то, задавая конкретно неясные вопросы, можно все сделать самостоятельно. схема же подключения через ТТ указана даже на крышке клеммной колодки счетчика)) не говоря о том, что в инструкции по эксплуатации указана.
в предыдущем посте я хотел сказать, что в данный момент любой трехфазный счетчик имеет возможность подключения как напрямую, так и через ТТ

Сообщение отредактировал belok5 - 23.2.2011, 1:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кенжан_*
сообщение 23.2.2011, 9:18
Сообщение #13





Гости






ну если он первый раз подключает , и если эл.части он чайник какая схема icon_biggrin.gif ну я вас понял здесь вы хотите пояснить; Существуют 3-х фазные счетчики прямого включения, имеющие 8 выводов - по два для каждой из фаз(вход и выход), а также для нуля(вход и выход). Также 3-х фазные счетчики подключают через трансформаторы тока. Применяют его, когда ток потребителей большой и при прямом подключении счетчика его катушки тока не выдержали бы. 3-х фазные счетчики для такого подключения применяют другого типа. Они содержат 10 выводов - по 3 для каждой из фаз и 1 нулевой! да?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.2.2011, 14:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Кенжан @ 23.2.2011, 10:18) *
. Они содержат 10 выводов - по 3 для каждой из фаз и 1 нулевой! да?

нет, 11 выводов - 2 нуля, вход-выход
сейчас трехфазные счетчики все имеют 11 выводов, просто при прямом включении используются только 8. счетчики умные, сами все понимают))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_рыба_*
сообщение 24.2.2011, 18:08
Сообщение #15





Гости






Спасибо, учту все замечания. Вопрос все равно интересный, изучим. подключать же будут электрики, я с проектирую только. вопросы конечно еще появятся. Если что обращусь. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения