Выношу на обсуждение следующее:
Берём асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Обмотка ротора никуда не подключена и незакорочена. Фиксируем в неподвижном положении ротор и подаём на обмотку статора номинальное напряжение (3ф, 380В, 50Гц). По логике вращающего момента не будет на валу ротора, но появится трёхфазное переменное напряжение на выводах обмотки ротора. Если теперь медленно поворачивать ротор вокруг своей оси, то как будет вести себя напряжение на выводах ротора (интересует напряжение и фаза)? Другими словами, если к ней подключить трёхфазный АД с КЗ ротором, то как он будет работать при медленном поворачивании ротора АД с фазным ротором? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Если теперь медленно поворачивать ротор вокруг своей оси, то как будет вести себя напряжение на выводах ротора Изменятся будет частота
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Ничего интересного, прлучили обычный вращающийся трансформатор, описанный в учебнике по Электрическим машинам. Чего тут обсжудать ???
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Это будет не вращающийся трансформатор, а хрен знает что. При вращении будет меняться частота выходного тока. Какое практическое применение не знаю. А вот если на статор подать на какую-нибудь фазу постоянный ток, то получится очень громоздкий сельсин. Пару таких и можно угол поворота передавать. Правда, если мощности хватит развернуть ротор сельсина-приемника.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
кстати-двигатель это и есть вращающ. транс. Частота на выходе будет меняться
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
кстати-двигатель это и есть вращающ. транс. Частота на выходе будет меняться Двигатель вращающимся трансформатором быть не может. Вращающийся транс имеет ограничение поворота ротора и полный оборот сделать не может, будь то линейный или синусно-косинусный ВТ. Отличие их в коммутации обмоток. А вот сельсин свободно вращается как и двигатель. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |