Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
Цитата На силовые розетки в кухню (эл.плита, духовка, стиралка) я проложил кабель 3х4 кв.мм. Мне что не достаточно сечения заземляющей жилы? А мы ещё не знаем, какой автомат там будет. Если 3х13, то достаточно. Если 1х32, то жёлто-зелёный провод надо прокладывать в розетку отдельно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Т.е. если взять УЗО с характеристикой "С", то лучше поставить 300мА ? Не совсем так, вообще узо на 100 и 300мА называются противопожарными и по сути защищают только кабель ввода до квартирного щитка, поэтому в квартире такое узо (или таковая защита) как бы и не имеет смысла (и многие его не ставят) Ставится на квартиру (на всю) обычно на 30мА, но в этом случае, при утечке (например в санузле) сработают оба, так вот что бы такого не было, вводной ставят с характеристикой "S" (т.е. с задержкой - 0,5сек, а не то что Гость начиркал), но если такового нет - ставят противопожарный на 100-300 А мы ещё не знаем, какой автомат там будет. Если 3х13, то достаточно. Если 1х32, то жёлто-зелёный провод надо прокладывать в розетку отдельно. У нас нет АВ на 13 ампер-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#64
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
С вашего позволения, небольшое отвлечение от темы:
В интернете наткнулся на такие характеристики УЗО, как Im (коммутационая способность) и Inc( стойкость к токам КЗ) Хотелось бы услышать мнение практиков - стоит ли на это обращать внимание при их выборе? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
поскольку у вас будут аппараты защиты, то все эти данные вам особо не пригодятся
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
А провод действительно прокинул 3-х жильный((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вам его при любом раскладе менять - для однофазной нагрузки слаб, для трехфазной - жил не хватает.
сделайте фотку щита, есть у меня подозрение, что, если у вас однофазная нагрузка, то для подключения по трехфазной системе вам могут в ТУ прописать работы, которые по цене вас сразу отпугнут от этой идеи)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Спасибо, понял. Завтра постараюсь прояснить этот вопрос.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В интернете наткнулся на такие характеристики УЗО, как Im (коммутационая способность) и Inc( стойкость к токам КЗ) Хотелось бы услышать мнение практиков - стоит ли на это обращать внимание при их выборе? Вообще то стоит, чем выше эти цифрии - тем выще надежность аппарата (если на пальцах) Цитата Номинальный условный ток короткого замыкания Inc — характеристика, определяющая надежность и прочность устройства, качество исполнения его механизма и электрических соединений. http://www.uzo.ru/content/51
К сожалению, наши потребители не всегда обращают должное внимание на этот показатель. Пользуясь этим, недобросовестные коммерсанты поставляют на российский рынок дешевые, часто морально устаревшие модели устройств с низким Inc — 3000 А и даже 1500 А. Следствием применения таких некачественных приборов являются многочисленные возгорания и выход из строя электрооборудования. Следует заметить, что в европейских странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6 кА. У качественных УЗО этот показатель равен 10 кА и даже 15 кА. На лицевой панели устройств данный показатель указывается либо символом: например, Inc = 10 000 А, либо соответствующими цифрами в прямоугольнике . Коммутационная способность УЗО — Im, согласно требованиям норм, должна быть не менее десятикратного значения номинального тока или 500 А (берется большее значение). Значение этого параметра конкретного устройства определяется конструкцией отключающего механизма, качеством контактов. Качественные устройства имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность — 1000, 1500 А. Это значит, что такие устройства надежнее, и в аварийных режимах, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, опережая автоматический выключатель, гарантированно произведет отключение. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Вообще то стоит, чем выше эти цифрии - тем выще надежность аппарата (если на пальцах) я не спорю об их значимости, я просто говорю, что в данном случае это не особо важно, т.к., судя по высказываниям автора, аппараты будут устанавливаться брендовые, где вопросы подобного рода уже решены в пользу потребителей да и аппараты защиты у нас стоят, которые и не позволят сгореть УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
я не спорю об их значимости, я просто говорю, что в данном случае это не особо важно, т.к., судя по высказываниям автора, аппараты будут устанавливаться брендовые, где вопросы подобного рода уже решены в пользу потребителей да и аппараты защиты у нас стоят, которые и не позволят сгореть УЗО Не согласен: пусть имеем номинально нагруженную линию, и тут раз и утечка, контакты УЗО будут разрывать номинальный нехидой ток ИЛИ фаза коснулась корпуса (а это уже КЗ и ток там уже не номинальный) - за счет большего быстродействия (про быстродействие- уточнить ) цепь будет размыкать опять таки УЗО Сообщение отредактировал haramamburu - 21.2.2011, 0:22 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#74
|
Гости ![]() |
сделайте фотку щита, есть у меня подозрение, что, если у вас однофазная нагрузка, то для подключения по трехфазной системе вам могут в ТУ прописать работы, которые по цене вас сразу отпугнут от этой идеи)) В России такая большая проблема перейти на 3 фазы? У нас наоборот впаривают каждому перейти на 3 фазы ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В России такая большая проблема перейти на 3 фазы? У нас наоборот впаривают каждому перейти на 3 фазы Просто не надо путать ***у с пальцем... и не ясно, что доказывает приведённая картинка. В теме речь идёт о квартире в многоквартирном доме. И вмешательство в домовую проводку сопряжено с определёнными трудностями, в том числе, материальными. А 63А по одной фазе в домах с электроплитами не является чем-то из ряда вон... Вполне типовое решение и не стоит грузить топикстартёра переходом на трёхфазку, бешеным сечением РЕ проводника в 35 квадратов и прочими ненужностями... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Не согласен: пусть имеем номинально нагруженную линию, и тут раз и утечка, контакты УЗО будут разрывать номинальный нехидой ток ИЛИ фаза коснулась корпуса (а это уже КЗ и ток там уже не номинальный) - за счет большего быстродействия (про быстродействие- уточнить ) цепь будет размыкать опять таки УЗО контакты узо при номинале в 63А будут рвать ток в пределах даже недобросовестных 1500А. токи кз, согласно автомату с характеристикой С, не могут превышать 7-10Iн, что есть 630А для мгновенного срабатывания. и опять мы вписываемся в недобросовестные 1500А хотя спорить не буду, сам бы конечно обратил внимание на все эти вещи)) Гостю. да, у нас, как было уже сказано, любые телодвижения от данного сбытовой компанией, являются в большинстве случаем проблемой, либо бумажной, либо денежной, либо обеими сразу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
что и требовалось доказать. ввод у вас изначально трехфазный, причем автомат. отключающий счетчик, у вас на 40А с хар-кой С. тот, что на 32 выкидываете(НО!! - если он на балансовой принадлежности сбытовой компании - этого делать нельзя!!. уточните этот момент у своей сбытовой компании), ставите проходные клеммы
у себя в щите тоже ставите 40А трехфазный, но с хар-кой В - он сработает раньше этажного => селективность соблюдена. а далее заново делаете весь проект таким образом, чтобы на фазы примерно равно распределялась нагрузка, только плита и духовка трехфазные. ориентируйтесь на схему, предоставленную Гостем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
что и требовалось доказать. ввод у вас изначально трехфазный, причем автомат. отключающий счетчик, у вас на 40А с хар-кой С. тот, что на 32 выкидываете Не надо торопиться что либо выкидывать - вдруг там С40 выполняет функции "рубильника", а С32 - ограничивающего (да и странно стоят), уточнять надо, аднака. И почемуто 2 другие фазы отключены , странно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2440 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
рубить что??для счетчика (с максимумом в 60А) вполне достаточно аппарата вводного с одной стороны, а с другой стороны будет стоять новый в квартире.
да и оба там - автоматы, а не рубильники а отключенные кабели, скорее всего, просто не подключили грамотные соседи-электрики. представьте сами, может ли плита потреблять 7 кВт однофазно? не теоретически. пока в практике такого не встречал |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |