Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 18:14
Сообщение #41





Гости






Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 17:45) *
Главное что б вас не слушал icon_sad.gif

Смешно, однако, шутите

Цитата
При таком количестве Узо/дифф - щиток пол хаты стоить будет.

17 УЗО на ~12000 рулей насчитал. Если что, можно 5 УЗО обойтись, т.е. на каждую фазу повесить по УЗО и от них запитать групповые автоматы. Только если где-то утечка будет, то свет пропадёт в довольно большой части квартиры. Просто бюджет автора неизвестен, судя по 54 группам выходит, что автор обладает определённым бюджетом.

Но можно обойтись и 5 УЗО, тогда провод с каждой фазы после рубильника приходит на УЗО и от них идёт раздача групповым автоматам, а плита и духовка так и остаются на 3-фазном УЗО. Опять же, от бюджета автора зависит.

Цитата
Кстати, а где РЕ в 35кв рекомендованный африканской википедией icon_biggrin.gif

Так а мы выяснили, что там автомат 50А, а африканская википедия рекомендует 50А уравнивать 16 квадратами. А если автору дадут 3х25, то и вовсе 6 квадратов хватит по африканским стандартам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 18:32
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 18:14) *
Смешно, однако, шутите
С чего взяли, что я шучу?

Цитата
17 УЗО на ~12000 рулей насчитал. Если что, можно 5 УЗО обойтись, т.е. на каждую фазу повесить по УЗО и от них запитать групповые автоматы. Только если где-то утечка будет, то свет пропадёт в довольно большой части квартиры. Просто бюджет автора неизвестен, судя по 54 группам выходит, что автор обладает определённым бюджетом.
Это ж какие такие вы насчитали? (марка)
Цитата
Но можно обойтись и 5 УЗО, тогда провод с каждой фазы после рубильника приходит на УЗО и от них идёт раздача групповым автоматам, а плита и духовка так и остаются на 3-фазном УЗО. Опять же, от бюджета автора зависит.
можно обойтись и одним узо на 30мА
Цитата
Так а мы выяснили, что там автомат 50А, а африканская википедия рекомендует 50А уравнивать 16 квадратами. А если автору дадут 3х25, то и вовсе 6 квадратов хватит по африканским стандартам.
А если всетаки не 50, а 63А то таки РЕ 25-35кв?

ЗЫ а про 200вольт вы так и не ответили


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 20.2.2011, 19:25
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Спасибо всем за комментарии и предложения.
Бюджет на сборку щита закладывался в 30000 руб.(+-)
Но по стоимости УЗО, которые я видел (ABB, Legrand) тип АС от 1600 руб за шт., тип А от 2500
Фоографию этажного щитка, точнее его начинки, завтра обязательно выложу.
Ещк раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 19:37
Сообщение #44





Гости






А я видел Schnidler, собранный в Болгарии - цены как у IEK и вполне качественные щитовые аппараты делают. Ещё из недорогих есть Chint, но в качестве их продукции как-то сомневаюсь, что-то даже для Европы подозрительно низкие цены на продукцию Chint.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 20.2.2011, 19:47
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по предложенной схеме щита.
Вы предлогаете использовать автоматы с характеристикой "В"? Я парвильно понял? А чем они отличаются от"С"?
Спасибо.

его, а не на пусковой

и еще, только сейчас заметил странный автомат на 35А на плиту. встречал только 32А и 40А, уточните, сколько вашей плитке надо
[/quote]
Это ошибка, конечно 32

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 20.2.2011, 20:21
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.2.2011, 17:37) *
Так, вы у меня сейчас понасоветуете тут icon_biggrin.gif человек не разбирается и ещё послушает вашего совета icon_biggrin.gif

11442,
Держите свою схему щита:
......

и умоляйте их переключить вас на 3 фазы, а то с одной только намучаетесь и денег выкинете больше
.....

Небольшое дополнение : Вводное УЗО замените на селективное с теми же параметрами .

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 20:34
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сергей Владимирович @ 20.2.2011, 20:21) *
Небольшое дополнение : Вводное УЗО замените на селективное с теми же параметрами .

Необязательно, но номинал утечки можно было б и уменьшить (до 100)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 20.2.2011, 20:41
Сообщение #48


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(11442 @ 20.2.2011, 13:08) *
Вот, что написано в технических условиях по ремонтным работам в части системы энергоснабжения:


В щитке на площадке находится эл.счетчик на 50А и два автомата на 40 и 32 А

если это ваши тех условия то у вас должно быть 3-фазы. т.к. 3-фазы в квартире делаются при нагрузке более/равно 11 кВт. тогда щиток начиняете согласно проекта и в этом случае УЗО должно быть на всех отходящих линиях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 20.2.2011, 20:42
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 20:34) *
Необязательно, но номинал утечки можно было б и уменьшить (до 100)

Можно было бы поспорить, ну да ладно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.2.2011, 21:52
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Сергей Владимирович @ 20.2.2011, 20:42) *
Можно было бы поспорить, ну да ладно.

Зачем спорить? Просто сотку обычно ставят из за отсутствия S в свободной/широкой продаже, и еще раз повторюсь - не принципиально.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.2.2011, 21:55
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(11442 @ 20.2.2011, 20:47) *
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по предложенной схеме щита.
Вы предлогаете использовать автоматы с характеристикой "В"? Я парвильно понял? А чем они отличаются от"С"?
Спасибо.

отличаются тем, что B мгновенно сработает при превышении номинала в 3-5 раз, а С - при превышении в 5-7.
вам вполне достаточно С

Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 22:28
Сообщение #52





Гости






Цитата(11442 @ 20.2.2011, 19:47) *
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
Я еще хотел уточнить по предложенной схеме щита.
Вы предлогаете использовать автоматы с характеристикой "В"? Я парвильно понял? А чем они отличаются от"С"?
Спасибо.


С - это для устройств с катушками типа насосов, они во время пуска пропускают 10-кратный ток.

Если вы ставите в квартире С, то в подъезде должен стоять K или D, в противном случае в случае коротыша выключится автомат в подъезде. Но вы ж в квартире не будете пользоваться сварочными аппаратами или насосами. А в новых квартирах у нас в Европе главные автоматы и счётчики на квартиры ставят за железной дверью с окошком, если вырубит, то надо ждать до 8...9 утра, пока из энергофирмы придёт электрик. Так что В будет более оптимальным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 22:49
Сообщение #53





Гости






Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 18:12) *
предлагаю дождаться фотографии квартирного щитка автора. там у него, если память не изменяет, вообще 2 автомата, на 40 и 32.

Даже если и так, то после установки квартирного щита они явно будут заменены на транзитные клеммы


Цитата
полагаю, что 32 на плиту вообще идет, а 40 - вся квартира

ispug.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 22:50
Сообщение #54





Гости






Цитата
по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и духовку заземлить отдельно, там тоже сечение должно быть не меньше подводящей линии, и это явно не 2,5 мм

Мы говорим про 3-фазку с 13 амперами. Если не будет 3 фазы, то естественно пойдут 10 квадратов на них.

Цитата
далее - заземление раковины в наших реалиях - фантастика, ибо просто крепеж под заземление не предусмотрен. а если еще и трубы пластиковые, то смысла в этом вообще нет

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 20.2.2011, 22:53
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655



Цитата(haramamburu @ 20.2.2011, 21:52) *
Зачем спорить? Просто сотку обычно ставят из за отсутствия S в свободной/широкой продаже, и еще раз повторюсь - не принципиально.

Т.е. если взять УЗО с характеристикой "С", то лучше поставить 300мА ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.2.2011, 22:57
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Гость, вы меня насчет раковины неверно поняли - места под заземления нет на ней самой, не предусмотрено. то, что гильзы бывают в том числе и такие, я знаю
неизвестно, кстати, как подключается плита - однофазно или трехфазно. и духовка тоже
насчет транзитных клемм не уверен вообще - этажный щиток со всей фаршировкой является собственностью сбытовой компании, а там по правилам положено на границе балансовой принадлежности устанавливать аппарат защиты.
ждем автора

автору - различие в описанных мною характеристиках есть только у автоматов, у УЗО немножко не так.
вам нужно помнить следующее: 300мА - пожарная защита, 30мА - защита человека, 10мА - для особо опасных помещений. почти всегда ставят 300мА на вводе, а все остальное - 30мА. 10мА слишком чувствительно, особенно, если где-то проблемы в сети, потому и ставят их редко, разве что с точки зрения защиты ванных комнат

Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 23:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 22:58
Сообщение #57





Гости






Цитата(11442 @ 20.2.2011, 22:53) *
Т.е. если взять УЗО с характеристикой "С", то лучше поставить 300мА ?

УЗО с буквой S является селективным и время его срабатывания 0,12 секунд, а G и Y срабатывают за сотую часть секунды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
11442
сообщение 20.2.2011, 23:01
Сообщение #58


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 21655




по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и духовку заземлить отдельно, там тоже сечение должно быть не меньше подводящей линии, и это явно не 2,5 мм

Мы говорим про 3-фазку с 13 амперами. Если не будет 3 фазы, то естественно пойдут 10 квадратов на них.

Уважаемые форумчане, прошу уточнения :
На силовые розетки в кухню (эл.плита, духовка, стиралка) я проложил кабель 3х4 кв.мм. Мне что не достаточно сечения заземляющей жилы?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.2.2011, 23:04
Сообщение #59





Гости






Цитата(belok5 @ 20.2.2011, 22:57) *
неизвестно, кстати, как подключается плита - однофазно или трехфазно.


А что за проблемы в плите?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.2.2011, 23:04
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вам недостаточно всего кабеля на плиту - там минимум 6мм2

Гость, проблемы нет. особенно, если окажется, что ее трехфазно не подключить))

Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 23:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения