Сколько киловатт нагрузки я могу повесить на трансформатор TM-1600?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 13.2.2011, 10:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.2.2011, 12:48) *
Сколько киловатт нагрузки я могу повесить на трансформатор TM-1600?

Здравствуйте. Зависит от косинуса Ф, при однотрансформаторном ТП - 0,9-0,95 от полной мощности. При двухтрансформаторном - 0,65-0,7 от полной мощности Тр-ра. Если же необходимо предусмотреть в дальнейшем увеличение мощности, то расчет с учетом последующего увеличения нагрузки. Напоминаю РкВт.=SкВА*cos F
Это поверхностный ответ, для более тщательного анализа, есть методика расчета нагрузок и рекомендации по выбору тр-ров.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEDлампа
сообщение 17.2.2011, 0:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.2.2011
Пользователь №: 21598



Если есть время- поройтесь в ПУЭ- там есть расписано на сколько процентов, и на сколько часов можно даже ПЕРЕГРУЗИТЬ трасформатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.2.2011, 6:39
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В любом случае перегрузка может быть только временной, да и то, если до того транс был нагружен не более, чем на 80%.

Таблица

Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2011, 6:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfift
сообщение 19.2.2011, 19:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



в принципе трансы допускается грузить до 110%.а если вопрос только об кВт (т.е. активной мощности) то я придерживаюсь правила P=Q*0.87 т.е. 160* 0.87=1392 кВт и если не хватает еще 10% перегруза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2011, 19:44
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(cfift @ 19.2.2011, 18:28) *
в принципе трансы допускается грузить до 110%.

Не уверен, что данное утверждение относится ко всем типам трансформаторов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 20.2.2011, 9:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Нас обычно на экзаменах спрашивают перегрузку по току из ПТЭ

5.3.14. Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.
В тех автотрансформаторах, к обмоткам низкого напряжения которых подключены генератор, синхронный компенсатор или нагрузка, должен быть организован контроль тока общей части обмотки высшего напряжения.
5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы
Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60
Длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5


Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлдарКосе
сообщение 11.3.2011, 21:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



стоить только добавить, что работа в режиме перегрузки вызывает ускоренное высыхание изоляции и возможен преждевременный пробой последней.

у сухих тр-ров на опыте прошедшего года, вообще очень критичные режимы работы в условиях высоких температур внешнего воздуха. насколько знаю, много было аварий у сухих этим летом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения