Вышибает автомат в подвале

Гость_Гость_Nikita_*_*
сообщение 13.2.2011, 1:04
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. В подвале стоит общий автомат D40 на 4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 1:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а в других квартирах тоже автоматы не срабатывают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 1:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nikita_*_*
сообщение 13.2.2011, 1:17
Сообщение #4





Гости






Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 1:08) *
а в других квартирах тоже автоматы не срабатывают?


думаю, нет. Поскольку вряд ли бабушки знают, что такое автомат в квартирном щетке и как его включать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nikita_*_*
сообщение 13.2.2011, 1:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(haramamburu @ 13.2.2011, 1:08) *
Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный?


честно, не знаю. Но приходил электрик поднимать автомат, ничего не сказал, наверное, он проверил, если бы что-то было бы, то сказал бы.... На следующий день включил ради интереса и бойлер в режиме 2 квт и микроволновку и обогреватель 1,5 квт... и ничего не вырубало...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 1:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



варианты тогда предполагаю следующие:
1. возможно, что одновременно включается нагрузка, превышающая допустимый общий ток, но в пределах нормы для каждой квартиры.
2. некачественная коммутация на линии от автомата до квартирных автоматов.
3. брак самого автомата

а раньше что было в подвале вместо автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 1:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если Д40 - однофазный автомат (а вдруг), либо 4 квартиры питаются с Одной фазы, то ничего удивительного нет, каждый берет по немножку, а суммарно = больше 40А.
Уточните сей момент у электрика


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 1:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



согласен с предыдущим оратором
ваш автомат в подвале по ширине такой же, как в квартире?
или другой вариант: трехфазный автомат имеет 3 провода сверху и 3 снизу, однофазный имеет соответственно 1 сверху и 1 снизу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nikita_*_*
сообщение 13.2.2011, 2:06
Сообщение #9





Гости






уточню этот момент...в квартире идут несколько "Тонких" автоматов, рядом широкий автомат, как бы состоящий из двух, с общим выключателем...в подвале так же ..несколько автоматов рядом, только не помню каких...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 2:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



уточните. и лучше с фото, как подвала, так и вашего щитка. и по соседям пройдитесь, посмотрите лучше на автоматы. так, на всякий случай
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 13.2.2011, 10:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



А может в подвале вообще диф.автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 12:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ждем автора для уточнений))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.2.2011, 12:52
Сообщение #13





Гости






Какой смысл в подвал ставить 3х40, если потом на линии стоят 3 по 25? Нет никакой логики.

Там скорее всего однофазный D40, а 25+25+25=75.

Ещё как вариант, могли новые провода затянуть с порваной изоляцией или повредить изоляцию во время монтажа, вот где-то и коротит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 13:00
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 13:52) *
Какой смысл в подвал ставить 3х40, если потом на линии стоят 3 по 25? Нет никакой логики.

у умных людей это селективностью зовется
дождемся автора, гадать бессмысленно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.2.2011, 14:26
Сообщение #15





Гости






Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 13:00) *
у умных людей это селективностью зовется
дождемся автора, гадать бессмысленно

Ну так какой смысл, можно в подвал поставить 3х25, а на этажном щитке поставить 3 рубильника. Хотя и это не выход. Там скорее всего однофазный D40 и раздаётся трём квартирам по 25, отсюа и проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.2.2011, 14:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.2.2011, 15:26) *
Ну так какой смысл, можно в подвал поставить 3х25, а на этажном щитке поставить 3 рубильника. Хотя и это не выход. Там скорее всего однофазный D40 и раздаётся трём квартирам по 25, отсюда и проблемы.

тогда как раз наоборот, рубильник в подвал, чтобы не бегать к нему каждый раз.
опять же, ждем автора. гадание пока что на кофейной гуще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 13.2.2011, 15:51
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Nikita_* @ 13.2.2011, 1:22) *
честно, не знаю. Но приходил электрик поднимать автомат, ничего не сказал, наверное, он проверил, если бы что-то было бы, то сказал бы.... На следующий день включил ради интереса и бойлер в режиме 2 квт и микроволновку и обогреватель 1,5 квт... и ничего не вырубало...

то что он ни чего не сказал - ещё ни о чём не говорит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.2.2011, 15:55
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(дмитрий ^^^ @ 13.2.2011, 15:51) *
то что он ни чего не сказал - ещё ни о чём не говорит

А вот вы сказали, и все стало ясно icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 13.2.2011, 17:28
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(belok5 @ 13.2.2011, 14:31) *
тогда как раз наоборот, рубильник в подвал, чтобы не бегать к нему каждый раз.

как раз люди и забегают только в поисках нового жилья. на память сейчас пункт пуэ не помню но "при длине электропроводки по кабелю более 3-х метров щит должен подключаться через защитный аппарат". завтра приду на работу и посмотрю точную формулировку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2011, 18:08
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(бармалей @ 13.2.2011, 17:28) *
...и посмотрю точную формулировку

Как должно быть, это одно... а как на самом деле, знает электрик-партизан, который выдаст инфу ТС под пыткой (0,25л или 0,5л) icon_wink.gif
Из встречаемого... В подвале щит с несколькими АВ С40 (D40) 1п, на каждом сидит 3-4 квартиры. И естественно при пиковой нагрузке отрубается... а если ещё и контакт фигово протянут, то и меньше, чем при пиковой. icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения