#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
АГА. СПС. Ситуация решилась.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 ![]() |
Цитата Дело в том, что у автоматов бытового назначения оч трудно определить ток расцепителя (потому что его просто нет) У большинства автоматов два расцепителя - тепловой и электромагнитный. Тепловой отвечает за "горизонтальный" участок характеристики, электромагнитный - за "вертикальный". Разбос в характеристиках (В 3-5, С 5-10 Iном и т. д.) вызван проблематичностью более точной калибровки при производстве. Участок между граничными значениями есть "зона неопределенности", т. е. предсказать поведение автомата в пределах этой зоны нельзя. При достижении током верхней границы (для С16 -160А) автомат должен сработать за 0,2 сек., это значение и следует использовать как уставку мгновенного расцепителя и по ней оценивать срабатывание автомата при КЗ. Нижняя граница (для С16 -80А) нужна для отстройки от пусковых токов, т. е. при кратковременном достижении этого значения автомат выключаться не должен. Играться с подгоном срабатывания по время-токовой характеристике до 5 сек можно только в случае, если это автомат выше 32А, или если после этого автомата стоит еще один автомат, срабатывающий мгновенно (свободное изложение ПУЭ). Это может быть полезно для обеспечения селективности срабатывания защит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21542 ![]() |
Господа! Помогите! Закупили мы прибор для замера тока КЗ ЭКО-200. Подсоединили, все сделали по инструкции. При нажатии кнопки "Измерение" произошло срабатывание автоматов защиты испытуемой сети, хотя как я понимаю, время КЗ при измерении должно быть меньше времени срабатывания автоматов.
Что произошло? Или неисправен прибор, или мы сделали что-то не так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
правильно ли включили прибор цепь L-N или РЕN (не РЕ)
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или неисправен прибор, или мы сделали что-то не так? А может, как говорят в техподдержке, "read this f**ing manual"? ![]() А еще бывают автоматы с токоограничением, которые отличаются повышенной скоростью срабатывания. Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2011, 18:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21542 ![]() |
Да, L-N. Дом старый RE проводников не предусмотрено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
не должна была сработать защита ,смотрите прибор.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вопрос владельцу ЭКО-200, Вы купили его по какой причине? На мой взгляд это прибор прошлого века и сейчас море гораздно лучших и за эти же деньги. Может от того, что он напряжение прикосновения мереет? Мне интересно узнать что-то новое от Вас.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21542 ![]() |
Приобрели по советам знакомого начальника ЭТЛ для того, чтобы проверять параметры петли "фаза - ноль" без снятия напряжения сети и необходимости использования автономного источника питания.
Кстати, проверяли еще один раз. Подключили по схеме через доп. сопротивление. При измерении показало 440 А. По инструкции, если ток меньше 575 А, можно подключать без доп. сопротивления. Подключили. При нажатии "Измерение" сработал автомат и отключил сеть. Завтра отправим прибор в ремонт. Сообщение отредактировал l`haim - 16.2.2011, 20:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так все современные приборы так работают. Впрочем, ваше дело. Спасибо за ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21542 ![]() |
Какой прибор посоветуете?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |