![]() Вышибает автомат в подвале |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вышибает автомат в подвале |
Гость_Гость_Nikita_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема? Дом хрущевка, в щитке квартиры стоит автомат С25, мощных приборов в квартире нет, за исключением водонагревателя, работающего в режиме 1,3 квт и вынесенного на отдельный автомат 16А, проводка в квартире новая, был капитальный ремонт. В подвале стоит общий автомат D40 на 4 квартиры. Так вот иногда вышибает этот автомат, что очень странно, поскольку в квартирах нет мощных приборов, и одновременно включения всех приборов мало вероятно, в одной квартире вообще никто не живет. Автомат в подвале, который под ключом, каждый раз бегать за ключом и поднимать автомат надоедает. До ремонта со старой проводкой и чайник работал и микроволновка....В чем может быть проблема? Может автомат неисправный?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а в других квартирах тоже автоматы не срабатывают?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Nikita_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Nikita_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Контакты на Д40 не подгорают? 3х фазный? честно, не знаю. Но приходил электрик поднимать автомат, ничего не сказал, наверное, он проверил, если бы что-то было бы, то сказал бы.... На следующий день включил ради интереса и бойлер в режиме 2 квт и микроволновку и обогреватель 1,5 квт... и ничего не вырубало... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
варианты тогда предполагаю следующие:
1. возможно, что одновременно включается нагрузка, превышающая допустимый общий ток, но в пределах нормы для каждой квартиры. 2. некачественная коммутация на линии от автомата до квартирных автоматов. 3. брак самого автомата а раньше что было в подвале вместо автомата? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если Д40 - однофазный автомат (а вдруг), либо 4 квартиры питаются с Одной фазы, то ничего удивительного нет, каждый берет по немножку, а суммарно = больше 40А.
Уточните сей момент у электрика -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
согласен с предыдущим оратором
ваш автомат в подвале по ширине такой же, как в квартире? или другой вариант: трехфазный автомат имеет 3 провода сверху и 3 снизу, однофазный имеет соответственно 1 сверху и 1 снизу |
![]() |
|
Гость_Гость_Nikita_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
уточню этот момент...в квартире идут несколько "Тонких" автоматов, рядом широкий автомат, как бы состоящий из двух, с общим выключателем...в подвале так же ..несколько автоматов рядом, только не помню каких...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
уточните. и лучше с фото, как подвала, так и вашего щитка. и по соседям пройдитесь, посмотрите лучше на автоматы. так, на всякий случай
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А может в подвале вообще диф.автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ждем автора для уточнений))
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Какой смысл в подвал ставить 3х40, если потом на линии стоят 3 по 25? Нет никакой логики.
Там скорее всего однофазный D40, а 25+25+25=75. Ещё как вариант, могли новые провода затянуть с порваной изоляцией или повредить изоляцию во время монтажа, вот где-то и коротит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
у умных людей это селективностью зовется дождемся автора, гадать бессмысленно Ну так какой смысл, можно в подвал поставить 3х25, а на этажном щитке поставить 3 рубильника. Хотя и это не выход. Там скорее всего однофазный D40 и раздаётся трём квартирам по 25, отсюа и проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Ну так какой смысл, можно в подвал поставить 3х25, а на этажном щитке поставить 3 рубильника. Хотя и это не выход. Там скорее всего однофазный D40 и раздаётся трём квартирам по 25, отсюда и проблемы. тогда как раз наоборот, рубильник в подвал, чтобы не бегать к нему каждый раз. опять же, ждем автора. гадание пока что на кофейной гуще |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
честно, не знаю. Но приходил электрик поднимать автомат, ничего не сказал, наверное, он проверил, если бы что-то было бы, то сказал бы.... На следующий день включил ради интереса и бойлер в режиме 2 квт и микроволновку и обогреватель 1,5 квт... и ничего не вырубало... то что он ни чего не сказал - ещё ни о чём не говорит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
то что он ни чего не сказал - ещё ни о чём не говорит А вот вы сказали, и все стало ясно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
тогда как раз наоборот, рубильник в подвал, чтобы не бегать к нему каждый раз. как раз люди и забегают только в поисках нового жилья. на память сейчас пункт пуэ не помню но "при длине электропроводки по кабелю более 3-х метров щит должен подключаться через защитный аппарат". завтра приду на работу и посмотрю точную формулировку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...и посмотрю точную формулировку Как должно быть, это одно... а как на самом деле, знает электрик-партизан, который выдаст инфу ТС под пыткой (0,25л или 0,5л) ![]() Из встречаемого... В подвале щит с несколькими АВ С40 (D40) 1п, на каждом сидит 3-4 квартиры. И естественно при пиковой нагрузке отрубается... а если ещё и контакт фигово протянут, то и меньше, чем при пиковой. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 19:22 |
|
![]() |