Выгорели 3 фазы. Как такое может быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выгорели 3 фазы. Как такое может быть? |
12.2.2011, 17:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21529 |
Трехфазный асинхронный электродвигатель 6кВ 700кВт (прямой пуск) работал неделю без проблем. В один прекрасный момент в течении 2 сек выгорели (расплавились полностью) сразу все три провода внутри клемной коробки двигателя. Т.е. провода идущие от клемной коробки внутрь двигателя. Подключение двигателя - три фазы без использования нуля.
Впервые вижу такое. Есть идеи, почему это могло произойти? |
|
|
Givi Выгорели 3 фазы. Как такое может быть? 12.2.2011, 17:43
belok5 где-то к.з.. например, плохо закручены были контак... 12.2.2011, 18:24
Givi Контактов внутри асинхронного двигателя нет.
При... 12.2.2011, 19:19
сергей_абрамов Возможны две причины;
1. Занижено сечение выводных... 12.2.2011, 19:25
Givi Странно, что расплавились именно родные провода дв... 12.2.2011, 19:39
Гость_Артур_* По идее, при межфазном КЗ дугой могло перекрыть вс... 12.2.2011, 22:37
belok5 то, что в АД нет контактов знаю)) я про те, что в ... 12.2.2011, 22:44
Looking Я такое вижу частенько, особенно если все 3 провод... 12.2.2011, 23:09
сергей_абрамов Цитата(Looking @ 12.2.2011, 21:09) Я тако... 13.2.2011, 9:40
Аккомо-Т Цитата(Givi @ 12.2.2011, 20:43) Трехфазны... 14.2.2011, 7:41
kruglov8683 А двигатель новый или посте ремонта обмотки? Какая... 14.2.2011, 7:59
sanykrimea Если двигатель перед вводом в эксплуатацию не прош... 19.2.2011, 15:21![]() ![]() ![]() |
|