Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

потолочные светильники , вместе с изоватой

SUM2003
сообщение 11.2.2011, 15:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 21507



у нас потолочные светильники на гипсокартоне, а над ним изовата. недавно пошёл дым из одного светильника. вату вынули, подожгли - не горит,съёживается, особого дыма и запаха нет. керамический цоколь огненный, держать невозможно. вопрос - это нормальная ситуация и нужно дождаться когда вата вокруг цоколя съёжится до безопасного расстояния? или нужно было как-то изолировать цоколь от ваты? задаю вопросы, так как не хочется чтобы ремонтники за дураков держали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOLDEMARIUS
сообщение 11.2.2011, 16:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 8.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 20578



А какие светильники то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 16:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.2.2011
Пользователь №: 21507



точечные.самые обычные.

вот такие вроде бы. http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=34607
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 11.2.2011, 16:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(SUM2003 @ 11.2.2011, 15:45) *
у нас потолочные светильники на гипсокартоне, а над ним изовата. недавно пошёл дым из одного светильника. вату вынули, подожгли - не горит,съёживается, особого дыма и запаха нет. керамический цоколь огненный, держать невозможно. вопрос - это нормальная ситуация и нужно дождаться когда вата вокруг цоколя съёжится до безопасного расстояния? или нужно было как-то изолировать цоколь от ваты? задаю вопросы, так как не хочется чтобы ремонтники за дураков держали.

может вата, может патрон в светильнике, может провод светильника, может другой провод, проходящий за потолком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 18:59
Сообщение #5





Гости






Если как по ссылке LED, то там вообще ничего не должно было произойти.

А какие лампочки используете? Они подходят по мощности? Ещё бывает при 12 вольтах используют провода как при 220 вольтах, отсюда и начинается перегрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.2.2011, 23:26
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Встречался с такой проблемой (один в один - гипсокартон и минвата). В моем случае стояли галогенки на 220 В. Температура от них будь-будь. При том, что минвата - изолятор тепла - все тепло уходило на порчу проводов. ВВГ, пролежавшие под потолком полгода - стали выглядеть как будто пролежали 30 лет, не меньше. Ну и КЗ, как итог. Удалил минвату вокруг светильников сантиметров на 40 в диаметре, весь искололся, заменил провода - сейчас проблем нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.2.2011, 0:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 18:59) *
Если как по ссылке LED, то там вообще ничего не должно было произойти.

Ещё бывает при 12 вольтах используют провода как при 220 вольтах, отсюда и начинается перегрев.

это как?

Цитата(SUM2003 @ 11.2.2011, 16:27) *
точечные.самые обычные.

вот такие вроде бы. http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=34607

точно такие? светодиоды?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 1:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 12.2.2011, 0:24) *
это как?

При одной и той же мощности (светильников) при питании от 12В требуется больший ток, следовательно необходимо увеличить сечение для уменьшения потерь.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему