![]() УЗО в сети с изолированной нейтралью , УЗО в сети с изолированной нейтралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО в сети с изолированной нейтралью , УЗО в сети с изолированной нейтралью |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21195 ![]() |
Профи эксплуатации УЗО. Кто нить ставил УЗО в сети с изолированной нейтралью 3х220?
Что из этого получилось? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Предполагаю, что если ток однофазного замыкания на землю системы IT меньше, чем ток срабатывания УЗО, то пользы от него не будет.
Хотя в РЗ такой системы часто применялись реле контроля изоляции, схема которых основана из трех сопротивлений, собранных звездой; и на среднюю точку включена простая РПшка. Хуже того: видел (для обнаружения замыкания на землю) три лампочки, включенные между землёй и фазой "изолированной" 3х220. Тут уж УЗО точно сработает... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21195 ![]() |
С теоретическими выводами согласен. Но хотел услышать практиков. Пож.надзор (слабо понимающий в этих делах) хочет видеть УЗО. Меня (отв за эл. хоз-во) не приглашали а администрация акт сглотнула.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А вся теория укладывается в пункт ПУЭ 1.7.58.
Там написано УЗО ставить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21195 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |