Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Evgensio
сообщение 23.1.2011, 20:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.1.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21195



Профи эксплуатации УЗО. Кто нить ставил УЗО в сети с изолированной нейтралью 3х220?
Что из этого получилось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2011, 22:02
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Предполагаю, что если ток однофазного замыкания на землю системы IT меньше, чем ток срабатывания УЗО, то пользы от него не будет.
Хотя в РЗ такой системы часто применялись реле контроля изоляции, схема которых основана из трех сопротивлений, собранных звездой; и на среднюю точку включена простая РПшка. Хуже того: видел (для обнаружения замыкания на землю) три лампочки, включенные между землёй и фазой "изолированной" 3х220. Тут уж УЗО точно сработает...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgensio
сообщение 25.1.2011, 20:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.1.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21195



С теоретическими выводами согласен. Но хотел услышать практиков. Пож.надзор (слабо понимающий в этих делах) хочет видеть УЗО. Меня (отв за эл. хоз-во) не приглашали а администрация акт сглотнула.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 11.2.2011, 15:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А вся теория укладывается в пункт ПУЭ 1.7.58.
Там написано УЗО ставить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgensio
сообщение 13.2.2011, 8:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.1.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21195



Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 15:22) *
А вся теория укладывается в пункт ПУЭ 1.7.58.
Там написано УЗО ставить.

Спасибо. Вот именно это я искал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения