Здравствуйте.

Вопрос в следующем, не запрещает ли ПУЭ и прочее использование быстрозажимных контактов для подключения розеток, выключателей и др.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 9.2.2011, 23:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



ваги что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 9.2.2011, 23:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



И ваги в том числе, а также розетки Legrand и их же выключатели с пружиными контактами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.2.2011, 0:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(WormJiM @ 9.2.2011, 23:47) *
Вопрос в следующем, не запрещает ли ПУЭ и прочее использование быстрозажимных контактов для подключения розеток, выключателей и др.

Прямого запрета на применение указанных контактов в нормативной документации не встречается.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 10.2.2011, 0:11
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



ну если ещё и легранд запретить - то я не знаю что дальше будет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
WormJiM
сообщение 10.2.2011, 23:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Цитата(WormJiM @ 9.2.2011, 23:53) *
И ваги в том числе, а также розетки Legrand и их же выключатели с пружиными контактами.


А косвенный запрет встречается???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 0:34
Сообщение #7





Гости






Не запрещено.

Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2011, 0:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(WormJiM @ 10.2.2011, 23:50) *
А косвенный запрет встречается???

Тоже пока не встречался... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.2.2011, 10:36
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 0:34) *
Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем.

бред какой-то!!!

Сообщение отредактировал case69rus - 11.2.2011, 10:37


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.2.2011, 14:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 0:34) *
Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем.

4 мм максимум ?? ispug.gif

Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 14:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 14:23
Сообщение #11





Гости






Цитата(belok5 @ 11.2.2011, 14:13) *
4 мм максимум ?? ispug.gif

умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 11.2.2011, 14:48
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 14:23) *
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем


icon_eek.gif
то есть, вообще не зачищенный???
может таких лучше сразу гнать?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2011, 15:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 14:23) *
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем

а потом говорят, что клемники отвратительные и пользоваться ими нельзя... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.2.2011, 17:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2011, 14:23) *
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем

полагаю, что все же 0.5 см, а не мм. такой кончик даже визуально определить тяжело icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 18:35
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij @ 11.2.2011, 15:33) *
а потом говорят, что клемники отвратительные и пользоваться ими нельзя... icon_wink.gif

У меня так в баре один электрик ставил выключатели Legrand и зачищал как в совковых выключателях только чуть-чуть. Естественно, они оплавились через какое-то время (а там загружено было под 10 ампер); ну и хозяин немец сразу поднял панику, что неквалифицированная рабочая сила без соответствующих лицензий пыталась прервать его жизнь замаскированными техническими средствами (причём он на полном серьёзе хотел пойти в суд, еле отговорили его).

Вобщем смех-смехом, а они даже на упаковке не указывают, что надо зачищать больше. Просто написано, что допускается установка только квалифицированным специалистам; а им в свою очередь надо отгадывать то, чему в ПТУ не учили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2011, 18:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
а они даже на упаковке не указывают, что надо зачищать больше.
Вообще то, на установочных от Legrand присутствуют метки, показывающие длину зачистки, как и на клеммниках WAGO... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 18:52
Сообщение #17





Гости






Цитата(savelij @ 11.2.2011, 18:40) *
Вообще то, на установочных от Legrand присутствуют метки, показывающие длину зачистки, как и на клеммниках WAGO... icon_wink.gif

Нихрена. Только на упаковке Wago 222 можно прочитать такую инструкцию, на остальных же пишут про квалифицированных электриков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2011, 19:14
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А речь не про упаковку, а про изделие и метки на нём. И если есть желание его применить, то стоит ознакомиться с его описанием и способом применения... хотя бы на сайте изготовителя, ибо на каждый клемник никто инструкцию печатать не будет, как и на одиночный винтовой клемник, винт с левой резьбой, шуруп или гвоздь... icon_lol.gif

В качестве примера


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.2.2011, 21:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Согласен с предыдущим оратором - на ваге есть метка о том, что необходимо зачистить 1,0-1,2 см
Так же как и на Legrand`e или Gira`е, например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.2.2011, 22:02
Сообщение #20





Гости






Цитата(savelij @ 11.2.2011, 19:14) *
А речь не про упаковку, а про изделие и метки на нём. И если есть желание его применить, то стоит ознакомиться с его описанием и способом применения... хотя бы на сайте изготовителя, ибо на каждый клемник никто инструкцию печатать не будет, как и на одиночный винтовой клемник, винт с левой резьбой, шуруп или гвоздь... icon_lol.gif

В качестве примера

Позвольте, пожалуйста, уточнить о чём всё-таки идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре жилы или о сечении? Там написано - диаметром от 1 мм2 до 2.5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 2:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены