Здравствуйте.
1. Возможно ли установка 3р АВ после него три 2р УЗО после 5-ти проводная линия для питания электрообогрева(греющий кабель) если мощности кабелей 5кВТ,4,5кВт,4кВт не хочется тянуть 3-линии ну и коробка одна получается при одной линии. 2. И как правильно рассчитать в этом случае мощность и токи Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не монстр проектирования, но
1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО 2. в этом случае вопрос отпадает? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вопрос ещё и в том, что не известно, какой тип греющего кабеля использован и что именно собираются обогревать и в каких условиях.
Я вот с ходу вобще вспомнить не могу ГК, питающийся по трёхпроводной линии, там некуда PE подключать. И совершенно не факт, что ему нужно УЗО, а если и нужно, то непонятно зачем ставить отдельное УЗО на каждый кабель. Лучше поставить 4Р УЗО общее, а автоматы уже 1Р на каждый кабель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2011 Из: СПб Пользователь №: 21491 ![]() |
Не монстр проектирования, но 1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО 2. в этом случае вопрос отпадает? Спасибо за ответ. Оставлю 3р АВ после 4р УЗО 5-ти жильн. каб. в таком случае как правильно в таблице расписать мощность с токами как 3-х фазную либо как три однофазные.Мощности греющих кабелей такие какие есть и уравнять невозможно. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |