Здравствуйте.
1. Возможно ли установка 3р АВ после него три 2р УЗО после 5-ти проводная линия для питания электрообогрева(греющий кабель) если мощности кабелей 5кВТ,4,5кВт,4кВт не хочется тянуть 3-линии ну и коробка одна получается при одной линии.
2. И как правильно рассчитать в этом случае мощность и токи
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.2.2011, 21:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не монстр проектирования, но
1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО
2. в этом случае вопрос отпадает?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.2.2011, 8:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вопрос ещё и в том, что не известно, какой тип греющего кабеля использован и что именно собираются обогревать и в каких условиях.
Я вот с ходу вобще вспомнить не могу ГК, питающийся по трёхпроводной линии, там некуда PE подключать.
И совершенно не факт, что ему нужно УЗО, а если и нужно, то непонятно зачем ставить отдельное УЗО на каждый кабель. Лучше поставить 4Р УЗО общее, а автоматы уже 1Р на каждый кабель.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gy333
сообщение 11.2.2011, 11:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2011
Из: СПб
Пользователь №: 21491



Цитата(savelij @ 9.2.2011, 21:37) *
Не монстр проектирования, но
1. нельзя, ибо каждая линия питания должна быть трёхпроводной, коль ставите однофазные УЗО
2. в этом случае вопрос отпадает?

Спасибо за ответ.
Оставлю 3р АВ после 4р УЗО 5-ти жильн. каб. в таком случае как правильно в таблице расписать мощность с токами как 3-х фазную либо как три однофазные.Мощности греющих кабелей такие какие есть и уравнять невозможно.