перекос напряжения

Басс_Генератор
сообщение 5.2.2011, 11:46
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Ну так и что там?


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 5.2.2011, 18:19
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Гость_сергей_* @ 31.1.2011, 16:53) *
Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает.
К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная.
Может по высокой что не так?Воздушка не наша.



Честно говоря у меня подозрение на воздушку с высокой стороны.У самого дома такая же фигня была,На ТП пошел проверил-на2 шинах с трансформатора нормальная напруга идет,а одна слабая.Походил по линии и на шел слабое место.Вызвал коллег-и через пол часа проблема устранена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 5.2.2011, 22:33
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора
а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.2.2011, 8:21
Сообщение #24





Гости






Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 6.2.2011, 14:36
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Цитата(димитри @ 5.2.2011, 22:33) *
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора
а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4



А вот вы выньте одну вставочку и померяйте. Будет 2 фазы а одна будет в полнакала

Цитата(Гость_Александр_* @ 6.2.2011, 8:21) *
Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем.


Что там решать? Если межфазное везде нормально а при замере на ноль одна фаза слабее то ноль плохой. Ищите от тп и по линии


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 7.2.2011, 16:28
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 7.2.2011, 21:39
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Цитата(димитри @ 7.2.2011, 16:28) *
Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа


С линиями в 6 кв не сталкивался. У меня все трансы 10/0,4. И всегда если одна 110 иль около знач на высокой пк сгорел


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.4.2011, 15:22
Сообщение #28





Гости






Цитата(димитри @ 5.2.2011, 22:33) *
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора

Извиняюсь,что задал вопрос и исчез,потерял адрес.
Правы были те,кто говорил,что дело в нуле.Вопрос решался примитивно просто -шины были с изолированной нейтралью,
простопро это никто не догадывался.Ну,и какая-то релюшка сидит одним концом на земле,отсюда перекос.
спасибо всем.
Вернуться в начало страницы