Ну так и что там?
-------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
|
|
5.2.2011, 18:19
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает. К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная. Может по высокой что не так?Воздушка не наша. Честно говоря у меня подозрение на воздушку с высокой стороны.У самого дома такая же фигня была,На ТП пошел проверил-на2 шинах с трансформатора нормальная напруга идет,а одна слабая.Походил по линии и на шел слабое место.Вызвал коллег-и через пол часа проблема устранена |
|
|
5.2.2011, 22:33
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора
а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4 -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
6.2.2011, 8:21
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем.
|
|
|
|
|
6.2.2011, 14:36
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора а на счёт сгоревшей вставки по 6кВ это вы зря уважаемый Басс_Генератор при сгорании ПК по 6кВ пропадает фаза и на 0,4 А вот вы выньте одну вставочку и померяйте. Будет 2 фазы а одна будет в полнакала Анологичная ситуация создалась в деревне в 15 км от города. Включение даже не очень мощьного потребителя вызывает разбалансировку всей системы из 4 ТП. Длинна питающей линнии 6кВ километров 7 сечение 50мм. кв. Между фазами напряжение стоит стабильно, но от нуля уходит значительно. После анализа и замеров сделали вывод, что виной смещения нуля ( а не фазы) является слишком большое сопротивление системы-тр-р 35/6-ВЛ 6кВ-ТП потребителя. Грамотно решить задачу не можем по сей день. Векторную диагностику провести нечем. Что там решать? Если межфазное везде нормально а при замере на ноль одна фаза слабее то ноль плохой. Ищите от тп и по линии -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
7.2.2011, 16:28
Сообщение
#26
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
7.2.2011, 21:39
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
Басс_Генератор пробовал и не раз на разных трансах по мощности и по конструкции на холостом ходу действительно в полнакала и то не на всех трансах а под нагрузкой напряжение близкое к нулю максимум было 50В и то на ТМГ 630 кВа С линиями в 6 кв не сталкивался. У меня все трансы 10/0,4. И всегда если одна 110 иль около знач на высокой пк сгорел -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.4.2011, 15:22
Сообщение
#28
|
|
Гости |
был такой случай в практике, тоже на насосной станции, отгорел нулевой контакт внутри трансформатора Извиняюсь,что задал вопрос и исчез,потерял адрес. Правы были те,кто говорил,что дело в нуле.Вопрос решался примитивно просто -шины были с изолированной нейтралью, простопро это никто не догадывался.Ну,и какая-то релюшка сидит одним концом на земле,отсюда перекос. спасибо всем. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|