днат 400 , нгревание перегорание вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
днат 400 , нгревание перегорание вопрос |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
3.2.2011, 16:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
здравствуйте если не трудно подскажите пожалуйста почему при подключении ламп днат 400 или 250 к дросселям дрл 400 , дросселя очень сильно греются и перегорают при включении используется двух контактное изу 1000 можно ли что сделать что бы дросселя не грелись и не перегорали и какая при этом собирается схема
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... можно ли что сделать что бы дросселя не грелись и не перегорали и какая при этом собирается схема Можно, достаточно применить дросселя для ламп ДНАТ соответствующей мощности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Артур_*_* |
3.2.2011, 19:35
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Двухвыводные ИЗУ сильно укорачивают жизнь дросселям, поскольку пусковые высоковольтные импульсы попадают непосредственно на обмотку дросселя и пробивают в конце концов ее изоляцию. Есть дроссели с усиленной изоляцией, заточенные специально под двухвыводные ИЗУ, но и они со временем прошиваются. Хотите длительной работы дросселей - используйте только трехвыводные ИЗУ!
|
|
|
| Гость_Гость_Артур_*_* |
3.2.2011, 19:37
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Тем более, если Вы используете ИЗУ 1000
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
5.2.2011, 12:09
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Можно, достаточно применить дросселя для ламп ДНАТ соответствующей мощности. Тем более, если Вы используете ИЗУ 1000 это понятно когда есть дросселя днат 400 но их нету а есть дросселя дрл 400 и когда я их включаю с лампами днат 250 или 400 они очень сильно греются и горят хотя рабочий ток лампы днат 250 3 ампера а дроссель дрл 400 выдаёт 3,25 тогда почему они греются и горят и чем изу 1000 отличаются от изу 250 , 400 и 700 и можно ли что нибудь сделать что бы они не грелись изу применяются двух контактные и чем они отличаются от трёх контактных если не трудно обьясните и пришлите схему включения пожалуйста |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 11:05 |
|
|
|
|