перекос напряжения

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 28.1.2011, 23:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.При проверке стрелочным прибором трехфазного напряжения обнаружилось,что между фазами напряжение одинаковое,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.1.2011, 23:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2011, 0:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23185
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 23:59) *
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?

это же какой потребитель (мощность) д.б., что бы такую просадку дать

Цитата(Гость_Сергей_* @ 28.1.2011, 23:51) *
,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?

замеры чем и сколько раз делали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.1.2011, 0:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



мы же не знаем данных тр-ра, поэтому и вопрос вполне логичный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2011, 8:07
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Раз уж напряжение между фазами одинаковое, с большой вероятностью можно заявить, icon_smile.gif что виноват не транс.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 29.1.2011, 18:26
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2011, 18:45
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(бармалей @ 29.1.2011, 17:26) *
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией

Ну, это только в случае изолированной нейтрали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 29.1.2011, 19:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал

Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой

А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось

Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 29.1.2011, 19:50


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 29.1.2011, 23:53
Сообщение #9





Гости






Цитата(Басс_Генератор @ 29.1.2011, 19:54) *
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал

Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой

А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось

Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял.
ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 30.1.2011, 2:04
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Цитата(Гость_Сергей_* @ 29.1.2011, 23:53) *
Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял.
ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей.



Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней.


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 30.1.2011, 17:35
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.1.2011, 18:56
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Вопрос риторический:
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод? Звонить в аварийку, которая приедет только утром, или осмотреть распредщит на возможность самостоятельного ремонта, обесточить и сделать ноль, пока у людей техника не сгорела?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.1.2011, 18:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Обесточить все и пойти спать icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.1.2011, 19:13
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



И ведь говорил же в ЖЭУ что пора щитовую менять, там даже живого места ниодного нету куда можно ноль на корпус прикрутить, часть сгорела, часть в труху сгнила, по сборке 3 года подряд вода текла


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 30.1.2011, 19:51
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(antno @ 30.1.2011, 18:56) *
...
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод...

Видимо, веселая ночь была у монтера. Лучше всего - проспаться, а к утру проблема как-то и сама решится.
Но попутно - и то решение, которое упомянутым топиком подразумевается. Действительно, при потере нулевого провода в сети 0,4 кВ идет перекос фазных напряжений при сохранении линейных. Но вот что-то подозрительно одинаковые напряжения в двух фазах.

Сообщение отредактировал doro - 30.1.2011, 19:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 30.1.2011, 19:58
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Цитата(doro @ 30.1.2011, 17:35) *
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.


Сильно сомневаюсь что это дом.

Тем более какой же это потребитель у соседа должен быть чтоб так просадить. Как я понял эта фигня постоянно а не временами. Чтож такое сосед мог включить на постоянку?


Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 30.1.2011, 20:03


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.1.2011, 19:58
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Да нет, ночь не веселая, это обычное для меня явление, и я не пьющий монтер )))


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 31.1.2011, 5:19
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Ну вот..вчера ноль..сегодня похоже собирается отвалится какаято фаза гдето..за час более 10 раз хаотично просело до 180-210В, так что пошукайте, может тоже гдето контакт фиговый

Сообщение отредактировал antno - 31.1.2011, 5:19


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 31.1.2011, 16:53
Сообщение #19





Гости






Цитата(Басс_Генератор @ 30.1.2011, 2:04) *
Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней.

Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает.
К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная.
Может по высокой что не так?Воздушка не наша.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Басс_Генератор
сообщение 31.1.2011, 19:56
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 27.1.2011
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270



Если есть возможность проверь вставки на высокой. Когда на одной фазе перегорает то получиться может такая фигня. Тем более если ты говоришь что движок спалили что аж выбило. Запросто может быть


--------------------
<d(-_-)b>
+79180547444
Вернуться в начало страницы