Здравствуйте.При проверке стрелочным прибором трехфазного напряжения обнаружилось,что между фазами напряжение одинаковое,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?
|
|
|
|
|
28.1.2011, 23:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?
|
|
|
29.1.2011, 0:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель? это же какой потребитель (мощность) д.б., что бы такую просадку дать ,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос? замеры чем и сколько раз делали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.1.2011, 0:11
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
мы же не знаем данных тр-ра, поэтому и вопрос вполне логичный
|
|
|
|
|
29.1.2011, 8:07
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Раз уж напряжение между фазами одинаковое, с большой вероятностью можно заявить,
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.1.2011, 18:26
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией
|
|
|
29.1.2011, 18:45
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией Ну, это только в случае изолированной нейтрали? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
29.1.2011, 19:54
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал
Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 29.1.2011, 19:50 -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
29.1.2011, 23:53
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял. ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей. |
|
|
30.1.2011, 2:04
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял. ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей. Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней. -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
|
|
30.1.2011, 17:35
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.
|
|
|
30.1.2011, 18:56
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Вопрос риторический:
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод? Звонить в аварийку, которая приедет только утром, или осмотреть распредщит на возможность самостоятельного ремонта, обесточить и сделать ноль, пока у людей техника не сгорела? -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
30.1.2011, 18:57
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Обесточить все и пойти спать
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.1.2011, 19:13
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
И ведь говорил же в ЖЭУ что пора щитовую менять, там даже живого места ниодного нету куда можно ноль на корпус прикрутить, часть сгорела, часть в труху сгнила, по сборке 3 года подряд вода текла
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
30.1.2011, 19:51
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
... Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод... Видимо, веселая ночь была у монтера. Лучше всего - проспаться, а к утру проблема как-то и сама решится. Но попутно - и то решение, которое упомянутым топиком подразумевается. Действительно, при потере нулевого провода в сети 0,4 кВ идет перекос фазных напряжений при сохранении линейных. Но вот что-то подозрительно одинаковые напряжения в двух фазах. Сообщение отредактировал doro - 30.1.2011, 19:55 |
|
|
30.1.2011, 19:58
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии. Сильно сомневаюсь что это дом. Тем более какой же это потребитель у соседа должен быть чтоб так просадить. Как я понял эта фигня постоянно а не временами. Чтож такое сосед мог включить на постоянку? Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 30.1.2011, 20:03 -------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
30.1.2011, 19:58
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Да нет, ночь не веселая, это обычное для меня явление, и я не пьющий монтер )))
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
31.1.2011, 5:19
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Ну вот..вчера ноль..сегодня похоже собирается отвалится какаято фаза гдето..за час более 10 раз хаотично просело до 180-210В, так что пошукайте, может тоже гдето контакт фиговый
Сообщение отредактировал antno - 31.1.2011, 5:19 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
| Гость_Гость_сергей_*_* |
31.1.2011, 16:53
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней. Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает. К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная. Может по высокой что не так?Воздушка не наша. |
|
|
31.1.2011, 19:56
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
Если есть возможность проверь вставки на высокой. Когда на одной фазе перегорает то получиться может такая фигня. Тем более если ты говоришь что движок спалили что аж выбило. Запросто может быть