Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ведение оперативного журнала

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 24.11.2010, 9:03
Сообщение #1





Гости






требуется ли в оперативном журнале вести учёт заземлений установленых по условиям наряда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.11.2010, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 24.11.2010, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



А зачем? Мы если вывели в ремонт , к примеру, ВЛ -ПЗна раб.месте не отмечаем...Отмечаем все, что установлены по команде диспетчера (наряд не видим).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 18.1.2011, 16:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Dmitry_G @ 24.11.2010, 22:15) *
А зачем? Мы если вывели в ремонт , к примеру, ВЛ -ПЗна раб.месте не отмечаем...Отмечаем все, что установлены по команде диспетчера (наряд не видим).

Интересная логика. Можно ссылку на нормативный документ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.1.2011, 21:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Andrey Izh @ 18.1.2011, 17:02) *
Интересная логика. Можно ссылку на нормативный документ?

Логика простая...Диспетчер посредством подчиненного персонала выводит в ремонт эл.установку или ее часть т.е. дает команду на отключения и установку заземлений (которые и отмечает штампом в ОЖ,).Далее диспетчер может дать разрешение допускающему и на подготовку и на допуск , в наряде должно быть указано где ставить заз.на раб.месте, а если например неизв. №опоры и т.п. пишется "заземлить на раб. местах(Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указывается “Заземлить на рабочих местах”-МП поОТ прил№4.). У нас порядок такой- по окончании работ по наряду сообщается " работа по наряду №Х окончена.Люди удалены, заземленя уст.на раб. месте сняты. Эл. уст. можно водить в работу.." и дале уже диспетчер дает команду ввести в работу эл.уст. т.е. снять дисп. заземления ( те что отмечены в жунале) и включить ..
Кстати я не встречал ни где в НД где указан порядок отметки уст.заз. в ОЖ, только если в местной инструкции.

Вот только, что сказано в ТИ по орг. обсл. распредсетей 0.38-20кВ в разделе "10. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ДОПУСК БРИГАД К РАБОТЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,38-20 кВ"
10.1. Для выдачи разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригад к работе диспетчер должен организовать выполнение необходимых операций по отключению коммутационных аппаратов, вывешиванию плакатов и заземлению линий на концах, а также по отключению совместно подвешенных цепей других организаций в соответствии с действующими Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Указанные операции должен выполнять оперативный (оперативно-ремонтный) персонал по заданию и под руководством диспетчера или другого лица (по ВЛ 0,38 кВ), в чьем управлении находится электроустановка.

10.2. После выполнения операций по п.10.1 диспетчер задает производителю работ, допускающему или лицу, выдающему наряд, разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе (приложение 4).
В разрешении на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе должны быть указаны наименование выводимой в ремонт электроустановки или ее части, места, где выполнены ее отключение и заземление, оставшиеся под напряжением части установки и срок, до которого разрешается выполнять работы.

10.3. При работе на ВЛ производитель работ после получения разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе должен убедиться в отсутствии напряжения и произвести наложение заземлений непосредственно на месте работ, после чего допустить бригаду к работе.
При работе на ТП, РП все операции непосредственно на рабочем месте и допуск бригады к работе производятся допускающим.

10.4. При отсутствии надежной связи допускается выдавать комплексное задание на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе (приложение 5). Комплексное задание предусматривает выдачу лицу оперативного или оперативно-ремонтного персонала заданий на переключения и другие операции по п.10.1, на выдачу им разрешения производителю работ на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе, на восстановление нормальной схемы электросети после окончания работ.

10.5. В зависимости от конкретных обстоятельств диспетчер может выдать комплексное задание неполностью, например, без задания на восстановление нормальной схемы. В тех случаях, когда дано задание на восстановление нормальной схемы электросети, диспетчер не имеет права давать распоряжение на оперирование коммутационными аппаратами на отключенном участке или выдавать разрешение на допуск на этот участок другой бригаде до тех пор, пока не будет получено сообщение о выполнении комплексного задания или до его отмены.

10.6. Бланки комплексного задания рекомендуется использовать в качестве бланков переключения. В этом случае лицо, выполняющее переключения, должно отмечать выполнение той или иной операции в бланке комплексного задания.

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 18.1.2011, 21:55


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 19.1.2011, 6:27
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Гость_Юрий_* Спросил-

Цитата(Гость_Юрий_* @ 24.11.2010, 9:03) *
требуется ли в оперативном журнале вести учёт заземлений установленых по условиям наряда?


с2н5он -ответил ДА


Dmitry_G -уточняет "к примеру, ВЛ -ПЗна раб.месте не отмечаем.." далее


в топике №5 цитата: "дает команду на отключения и установку заземлений (которые и отмечает штампом в ОЖ,"

Объясните- если ОЖ -это оперативный журнал то ответ на вопрос темы все таки "ДА"!!!!

Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 19.1.2011, 6:28


--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 19.1.2011, 10:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Dmitry_G @ 24.11.2010, 22:15) *
А зачем?

Прокомментируйте следующее:
Рекомендации Главгосэнергонадзора России по ведению оперативного журнала (Письмо № 42-6/35-ЭТ от 09.11.95 г.)
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.17.15 "В оперативной документации электроустановок должен проводится учёт всех установленных заземлений".
Инструкция по переключениям в электроустановках (утв. Минэнерго РФ от 30.06.2003г №266) п. 2.3.7. "По окончании переключений в оперативном журнале делается запись о всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениях в цепях РЗА, о включении (отключении) заземляющих ножей, наложении (снятии) переносных заземлений с указанием их номеров и мест нахождения. Порядок учета, наложения и снятия заземлений указан в прил. 1...". Ну и само приложение 1 к данной инструкции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.1.2011, 15:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6959
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
2.17.15. В оперативной документации электроустановок должен проводиться учет всех установленных заземлений.
Приложение1. ЖУРНАЛ УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ.

Вот он и есть оперативный документ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 28.1.2011, 10:44
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(gomed12 @ 27.1.2011, 15:21) *
Вот он и есть оперативный документ.

Оперативная документация ведётся оперативным персоналом.
ПТЭЭП п.1.8.9. указывает, какая документация должна вестись оперативным персоналом. Пункт очень большой, приводить не буду. Думаю, есть где Вам почитать.
Журнал учёта и содержания средств защиты никоим образом не относится к оперативной документации. Его функциональное назначение - организация учёта имеющихся средств защиты, регистрация испытаний и осмотров защитных средств, а так же учёт защитных средств, выданных в ИНДИВИДУАЛЬНОЕ пользование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.1.2011, 12:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6959
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Andrey Izh @ 28.1.2011, 10:44) *
Оперативная документация ведётся оперативным персоналом.

Бетон. Согласен.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_A
сообщение 7.2.2011, 17:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17222



Вы путаете вывод оборудования в ремонт с подготовкой рабочего места.
Диспетчер должен учитывать все заземления, на установку которых он давал распоряжения лично.
Заземления установленные при подготовке рабочего места не учитываются в оперативном журнале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 9.2.2011, 21:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Serg_A @ 7.2.2011, 18:15) *
Вы путаете вывод оборудования в ремонт с подготовкой рабочего места.
Диспетчер должен учитывать все заземления, на установку которых он давал распоряжения лично.
Заземления установленные при подготовке рабочего места не учитываются в оперативном журнале.

И Я про то же...

Цитата(Аккомо-Т @ 19.1.2011, 7:27) *
[Объясните- если ОЖ -это оперативный журнал то ответ на вопрос темы все таки "ДА"!!!!


ОЖ-оперативный журнал.
Команду диспетчер дает на установку заземлений при выводе в ремонт.Распоряжение диспетчера "вывести в ремонт" значит отключить и заземлить эл.установку со всех сторон откуда может быть подано напряжение.Кроме заземлений установленных при выводе в ремонт в наряде указываются заземления необходимые на месте работ (ну в правилах так..) -вот их то в ОЖ не отмечаем..

Цитата(Andrey Izh @ 19.1.2011, 11:19) *
Прокомментируйте следующее:
Рекомендации Главгосэнергонадзора России по ведению оперативного журнала (Письмо № 42-6/35-ЭТ от 09.11.95 г.)
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.17.15 "В оперативной документации электроустановок должен проводится учёт всех установленных заземлений".

Я все-таки склонен полагать что речь идет об ОЖ допускающего на ПС-т.е в его журнале, журнале ДЭМа. Речь ведь об
"оперативной документации электроустановок ".У диспетчера тоже есть свой ОЖ, в котором ПЗ и ЗН установленные -включенные по его распоряжению...


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 16.2.2011, 13:04
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Serg_A @ 7.2.2011, 17:15) *
Заземления установленные при подготовке рабочего места не учитываются в оперативном журнале.

Если не затруднит, дайте ссылку на нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anthoni
сообщение 9.8.2011, 11:21
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17234



Цитата(Гость_Юрий_* @ 24.11.2010, 11:03) *
требуется ли в оперативном журнале вести учёт заземлений установленых по условиям наряда?


Заземления, которые не указываются в ОЖ, это только те заземления, которые устанавливаются бригадой, о снятии которых есть отметка в НД. Все заземления, которые устанавливаются оперативным или оперативно-ремонтным персоналом при выполнении тех.мероприятий, в обязательном порядке должны быть занесены в ОЖ. В общем читайте правила, хоть они и бестолковые местами, но смысл из них вычленить можно.

Сообщение отредактировал Anthoni - 9.8.2011, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zosel
сообщение 11.8.2011, 12:47
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.8.2011
Из: Северная Столица
Пользователь №: 23901



Касательно ведения Оперативного журнала, есть "Информационное письмо Главгосэнергонадзора России О ведении оперативного журнала от 9.11.95 № 42-6/35-ЭТ", там четко прописано что установка ПЗ отмечается в оперативном журнале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.8.2011, 14:06
Сообщение #16





Гости






Цитата(Anthoni @ 9.8.2011, 11:21) *
В общем читайте правила, хоть они и бестолковые местами

обоснуйте ваше утверждение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.2.2012, 5:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А скажите, должен ли дежурный ЭМ записывать в оперативный журнал сведения о неисправностях электрооборудования? Наш энергетик утверждает, что для этого должен быть отдельный журнал. Но его нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2012, 8:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посмотрите таблицу 1.1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
или п.1.8.9.ПТЭЭП
назывется сей документ Журнал дефектов и неполадок с оборудованием


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anthoni
сообщение 7.7.2012, 12:59
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17234



Цитата(Гость @ 11.8.2011, 17:06) *
обоснуйте ваше утверждение



А что тут обосновывать? Почитайте внимательно.... и поймёте, что правила писали люди....

Беглый пример. Найдите, что здесь вызывает подозрение... неточность... бессмысленность?
1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:
верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

Вот ради интереса, сяду на досуге... перечитаю, составлю список АБСУРДА, уверяю, ВЫ удивитесь! icon_wink.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.7.2012, 15:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(zosel @ 11.8.2011, 12:47) *
Касательно ведения Оперативного журнала, есть "Информационное письмо Главгосэнергонадзора России О ведении оперативного журнала от 9.11.95 № 42-6/35-ЭТ", там четко прописано что установка ПЗ отмечается в оперативном журнале.

Так нет у нас такого органа. А установка ПЗ пишется в наряде.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 11:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены