Здравствуйте!
При включении ЛАТР (3кВ) в розетку выбивает автомат на 16А. Выбивает не при каждом включении (2-3 раза автомат не отключается). Какие Ваши мысли по этой проблеме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Поставьте плавкий предохранитель на тот же ток и забудьте об этом горе. Или автомат смените на С16.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей Н_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А можете "разжевать"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Трансформатор в момент включения потребляет в течение примерно 2-3 периодов сети ток, во много раз превышающий номинал. Типичный переходный процесс при включении индуктивности из букваря по электротехнике. Но все зависит от момента включения относительно прохождения напряжения через нулевое значение: раз на раз не приходится...
Автоматический выключатель с буквой В за счет срабатывания электромагнитного расцепителя отключается практически моментально при токе 3...5 номиналов, а с буковкой С - 5...10 номиналов. Плавкий предохранитель вообще через несколько секунд сгорает при трехкратном токе. Но это зависит от его характеристики. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей Н_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!!
Уточнил:автомат стоит В16. И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!! Уточнил:автомат стоит В16. И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал? Клещи - вещь инерционная и рассчитанная на чистую синусоиду. Если снимать осциллограмму, то ток в течение первого полупериода наверняка достигает ампер так 50. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2011, 21:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Андрей Н_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Roman D, спасибо Вам за консультацию. Установили С25 и проблема исчезла.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А если использовать балласт, ограничивающий пусковой ток? У меня похожая проблема с зарядным устройством ВСА-5А. В качестве балласта я использую радиатор отопления на 2 кВт
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
в радиолюбительской практике полно систем плавно пуска ..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Kalyan_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказываю:новая квартира,новый дом,стоит котел индивидуального отопления(Mora-Top,Proxima),(кроме него еще ничего нету)в счетчике стоят автоматы на 16А,и вот когда включаешь котел,один автомат где то через минуту выбивает!приглашали электрика из компании которая строила дом,он говорит,нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ стабилизатор,который есть только у нас=3500рублей!!!подскажите,нужен ли стаб,или просто заменить автомат(ы) на более мощный 25А?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказываю:новая квартира,новый дом,стоит котел индивидуального отопления(Mora-Top,Proxima),(кроме него еще ничего нету)в счетчике стоят автоматы на 16А,и вот когда включаешь котел,один автомат где то через минуту выбивает!приглашали электрика из компании которая строила дом,он говорит,нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ стабилизатор,который есть только у нас=3500рублей!!!подскажите,нужен ли стаб,или просто заменить автомат(ы) на более мощный 25А? А мощность котла какова? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Стабилизатор однозначно не нужен, но далее дать Вам совет не представляется возможным из за отсутствия информации о мощности котла, сечении кабеля на котёл, об вводном автомате и сечении питающего кабеля
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а сечение питающего кабеля причем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Цитата Настенные газовые котлы Mora Top PROXIMA. Либо там не Автомат на линии, а Диф, либо (и скорей всего) утечка на "землю"
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Диф выключал бы моментально а через минуту только токовая перегрузка. Номинал автомата не соответствует нагрузке или клеммы греются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Диф выключал бы моментально а через минуту только токовая перегрузка. Не всегда, зависит от "неправильности " схемыЦитата Номинал автомата не соответствует нагрузке или клеммы греются. Еще раз - котел - газовый!ЗЫ как же задолбали эти "Гости" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
99% проблема в котле.
![]() В большинстве газовых котлов Mora используется газовая арматура безопасности с соленоидными газовыми клапанами. Обычно это арматура фирм Honeywell или Sit. В них стоят пара эл. магнитов малого и большого уровня газа на горелку. Сначала срабатывает малый газ, а примерно через минуту полный. Возможно поврежден соленоид. Так-же имеется и циркуляционный насос, с обмотками его двигателя тоже могут быть проблемы. Если котел имеет закрытую камеру сгорания - прибавьте сюда двигатель вентилятора, двухконтурные котлы и с накопителем для ГВС могут иметь трехходовой эл. вентиль. Вариантов много. Неплохо было-б померить ток потребляемый котлом и сравнить с паспортными данными. Проверить сопротивление изоляции двигателей и соленоидов. Вариантов много! Если не совсем уверены, обратитесь к спецу, а то газовое оборудование знаете-ли... ![]() Сообщение отредактировал Marten - 7.11.2011, 2:13 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Добрый день.
Такая вот проблема. Лестничное освещение 5 этажей по одной лампе ЛН на этаж проводка новая в двойной изоляции. Каждый подъезд на отдельный АВ C10 очень часто вырубается автомат. при этом может остаться лампы целы. если перегорает, то вырубается точно. в других подъездах такое не наблюдается. какие аргументы написать в заяве в управляющую компанию для устранения этой неприятности? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Так и напишите - чсто отключается автоматический выключатель
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |