Здравствуйте!
При включении ЛАТР (3кВ) в розетку выбивает автомат на 16А. Выбивает не при каждом включении (2-3 раза автомат не отключается). Какие Ваши мысли по этой проблеме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2011, 20:27
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Поставьте плавкий предохранитель на тот же ток и забудьте об этом горе. Или автомат смените на С16.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 27.1.2011, 20:30
Сообщение #3





Гости






А можете "разжевать"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2011, 20:59
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Трансформатор в момент включения потребляет в течение примерно 2-3 периодов сети ток, во много раз превышающий номинал. Типичный переходный процесс при включении индуктивности из букваря по электротехнике. Но все зависит от момента включения относительно прохождения напряжения через нулевое значение: раз на раз не приходится...

Автоматический выключатель с буквой В за счет срабатывания электромагнитного расцепителя отключается практически моментально при токе 3...5 номиналов, а с буковкой С - 5...10 номиналов. Плавкий предохранитель вообще через несколько секунд сгорает при трехкратном токе. Но это зависит от его характеристики.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 27.1.2011, 21:13
Сообщение #5





Гости






За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!!
Уточнил:автомат стоит В16.
И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2011, 21:32
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Андрей Н_* @ 27.1.2011, 20:13) *
За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!!
Уточнил:автомат стоит В16.
И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал?

Клещи - вещь инерционная и рассчитанная на чистую синусоиду. Если снимать осциллограмму, то ток в течение первого полупериода наверняка достигает ампер так 50.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2011, 21:34


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 2.2.2011, 20:25
Сообщение #7





Гости






Roman D, спасибо Вам за консультацию. Установили С25 и проблема исчезла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.2.2011, 21:20
Сообщение #8





Гости






Цитата(Андрей Н_* @ 2.2.2011, 20:25) *
Roman D, спасибо Вам за консультацию. Установили С25 и проблема исчезла.


icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

В следующий раз 630 ампер ставь, чтоб не выбивало icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 3.2.2011, 22:42
Сообщение #9





Гости






А если использовать балласт, ограничивающий пусковой ток? У меня похожая проблема с зарядным устройством ВСА-5А. В качестве балласта я использую радиатор отопления на 2 кВт icon_biggrin.gif , после пуска цепь радиатора перемыкаю и дальше все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.2.2011, 22:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



в радиолюбительской практике полно систем плавно пуска ..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kalyan_*
сообщение 1.11.2011, 19:45
Сообщение #11





Гости






может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказываю:новая квартира,новый дом,стоит котел индивидуального отопления(Mora-Top,Proxima),(кроме него еще ничего нету)в счетчике стоят автоматы на 16А,и вот когда включаешь котел,один автомат где то через минуту выбивает!приглашали электрика из компании которая строила дом,он говорит,нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ стабилизатор,который есть только у нас=3500рублей!!!подскажите,нужен ли стаб,или просто заменить автомат(ы) на более мощный 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.11.2011, 20:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(Kalyan @ 1.11.2011, 19:45) *
может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказываю:новая квартира,новый дом,стоит котел индивидуального отопления(Mora-Top,Proxima),(кроме него еще ничего нету)в счетчике стоят автоматы на 16А,и вот когда включаешь котел,один автомат где то через минуту выбивает!приглашали электрика из компании которая строила дом,он говорит,нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ стабилизатор,который есть только у нас=3500рублей!!!подскажите,нужен ли стаб,или просто заменить автомат(ы) на более мощный 25А?

А мощность котла какова?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 1.11.2011, 20:23
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Стабилизатор однозначно не нужен, но далее дать Вам совет не представляется возможным из за отсутствия информации о мощности котла, сечении кабеля на котёл, об вводном автомате и сечении питающего кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2011, 20:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а сечение питающего кабеля причем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.11.2011, 21:21
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата
Настенные газовые котлы Mora Top PROXIMA.
Либо там не Автомат на линии, а Диф, либо (и скорей всего) утечка на "землю"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.11.2011, 21:09
Сообщение #16





Гости






Диф выключал бы моментально а через минуту только токовая перегрузка. Номинал автомата не соответствует нагрузке или клеммы греются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 5.11.2011, 22:09) *
Диф выключал бы моментально а через минуту только токовая перегрузка.
Не всегда, зависит от "неправильности " схемы
Цитата
Номинал автомата не соответствует нагрузке или клеммы греются.
Еще раз - котел - газовый!

ЗЫ как же задолбали эти "Гости"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 6.11.2011, 22:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



99% проблема в котле. icon_neutral.gif

В большинстве газовых котлов Mora используется газовая арматура безопасности с соленоидными газовыми клапанами. Обычно это арматура фирм Honeywell или Sit. В них стоят пара эл. магнитов малого и большого уровня газа на горелку. Сначала срабатывает малый газ, а примерно через минуту полный. Возможно поврежден соленоид. Так-же имеется и циркуляционный насос, с обмотками его двигателя тоже могут быть проблемы. Если котел имеет закрытую камеру сгорания - прибавьте сюда двигатель вентилятора, двухконтурные котлы и с накопителем для ГВС могут иметь трехходовой эл. вентиль. Вариантов много. Неплохо было-б померить ток потребляемый котлом и сравнить с паспортными данными. Проверить сопротивление изоляции двигателей и соленоидов. Вариантов много! Если не совсем уверены, обратитесь к спецу, а то газовое оборудование знаете-ли... aaa.gif

Сообщение отредактировал Marten - 7.11.2011, 2:13


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 8.11.2011, 1:25
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



Добрый день.

Такая вот проблема.
Лестничное освещение 5 этажей по одной лампе ЛН на этаж
проводка новая в двойной изоляции. Каждый подъезд на отдельный АВ C10
очень часто вырубается автомат. при этом может остаться лампы целы.
если перегорает, то вырубается точно. в других подъездах такое не наблюдается.
какие аргументы написать в заяве в управляющую компанию для
устранения этой неприятности?


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.11.2011, 6:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так и напишите - чсто отключается автоматический выключатель
Вернуться в начало страницы